Regelverhalten Min+PV
Verfasst: Mi Jan 20, 2021 9:57 am
Moin,
Ich habe bei besserem Wetter mal die Min-Pv-Regelung beobachtet.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Regelung bei erreichen von 230W Einspeisung ein weiteres Ampere frei gibt. Leider ist das bei einer Netzspannung von ca 237 V jedes weitere Ampere mehr Leistung, als grade vom Dach kommt. Das erzeugt leider merkwürdige Schaltvorgänge.
Kann ich in den Einstellungen da was ändern? Oder kann man für die Berechnung der Ladefreigaben auf die aktuellen EVU Werte zurückgreifen?
Version 1.9.009 nightly
Ich habe bei besserem Wetter mal die Min-Pv-Regelung beobachtet.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Regelung bei erreichen von 230W Einspeisung ein weiteres Ampere frei gibt. Leider ist das bei einer Netzspannung von ca 237 V jedes weitere Ampere mehr Leistung, als grade vom Dach kommt. Das erzeugt leider merkwürdige Schaltvorgänge.
Kann ich in den Einstellungen da was ändern? Oder kann man für die Berechnung der Ladefreigaben auf die aktuellen EVU Werte zurückgreifen?
Version 1.9.009 nightly