Schieflast Anzeige

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Benutzeravatar
ragsna
Beiträge: 184
Registriert: Mi Nov 04, 2020 5:00 pm

Schieflast Anzeige

Beitrag von ragsna »

Ich weiß, es gibt schon einige Einträge zum Thema Schieflast, aber irgendwie kapier ich es immer noch nicht:
schieflast.PNG
schieflast.PNG (9.39 KiB) 993 mal betrachtet
In dem Screenshot speise ich gerade auf Phase1 (2.1 kW) und Phase2 (0.5 kW) ins Netz ein.
Warum wird die Schieflast auf Phase2 mit 11 A angezeigt?
openWB series2 custom - SolarEdge | 9.92 kWp | 2 x SE5000H | LG Resu10H 9.3 kWh - MB EQA 250
Jarry
Beiträge: 1555
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Re: Schieflast Anzeige

Beitrag von Jarry »

Weil du als maximale differenz zwischen den Phasen 11A hast. deine -10A auf L1 (Einspeisen) und 1A Bezug auf L3

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Benutzeravatar
ragsna
Beiträge: 184
Registriert: Mi Nov 04, 2020 5:00 pm

Re: Schieflast Anzeige

Beitrag von ragsna »

Ahh, ok. Das bezieht sich nicht auf die einzelnen Phasen, sondern insgesamt. Danke!
openWB series2 custom - SolarEdge | 9.92 kWp | 2 x SE5000H | LG Resu10H 9.3 kWh - MB EQA 250