Seite 1 von 4
Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert
Verfasst: Fr Feb 26, 2021 10:02 am
von smurphy
Hallo,
ich habe die aktuelle Stable Version 1.9.0.0.3 installiert. Meine Openwb bezieht die PV Werte aus einem Solarlog und steuert eine Keba P30.
Beim Überschussladen übersteuert und untersteuert OpenWB unkontrolliert.
Im Sofortlademodus funktioniert alles incl. manueller Einstellung der Ampere Konfiguration.
Ich habe schon ziemlich viel ausprobiert - jedoch ohne Erfolg. Hat jemand einen Hinweis für mich?
(In der Mitte der Grafik habe ich mal auf Sofortladen umgestellt - deswegen die gerade Linie)
Gruß
Smurphy
Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert
Verfasst: Fr Feb 26, 2021 12:04 pm
von lumajo
Hast du während dem Laden gebügelt?
So sieht meine Linie dann auch aus.
Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert
Verfasst: Fr Feb 26, 2021 12:07 pm
von Dusty
1:1 mein Problem
(Ohne Bügeln oder dergleichen
)
Siehe hier:
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?t=2629
Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert
Verfasst: Fr Feb 26, 2021 12:32 pm
von openWB
Was für ein Zähler hängt am SolarLog?
Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert
Verfasst: Fr Feb 26, 2021 12:33 pm
von smurphy
Ich habe den Eigenverbrauch auf 400 Watt festgenagelt sprich per EVU abgestellt.
Demnach fällt es OpenWB nicht auf, wie viel ich verbrauche.
Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert
Verfasst: Fr Feb 26, 2021 12:40 pm
von smurphy
openWB hat geschrieben: ↑Fr Feb 26, 2021 12:32 pm
Was für ein Zähler hängt am SolarLog?
Das Solarlog ist per Bluetooth mit dem SMA Sunny Tripower 12000 TL Wechselrichter verbunden.
Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert
Verfasst: Fr Feb 26, 2021 2:00 pm
von smurphy
@dusty
Ich konnte die Pendelbewegung jetzt deutlichst reduzieren, in dem ich das Regelintervall auf "Langsam" eingestellt habe.
Aktuell ist es hier aber wechselhaft und ich kann das nicht 100%ig bestätigen. Ist bei einem sonnigen Tag einfacher.
Probier das doch mal aus und berichte!
Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert
Verfasst: Fr Feb 26, 2021 4:10 pm
von Dusty
„Langsam“ und „sehr langsam“ haben mir nicht wirklich geholfen. Die Amplituden der Schwankung waren dieselben, einzug die Frequenz nahm (logischerweise) ab...
Aber vielleicht hilfts ja in Kombination mit anderen Einstellungen. Am SA sollte es wieder heiter Sonnenschein geben
Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert
Verfasst: Di Mär 16, 2021 2:09 pm
von yeti
habt ihr dazu eine Lösung gefunden?
Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert
Verfasst: Di Mär 16, 2021 5:51 pm
von dan11hh
Das gleich Bild kenne ich auch, immer dann wenn sich der Überschuss im unteren Grenzbereich der kleinstmöglichen Ladeleistung befindet.