Seite 1 von 2

automatisches umschalten auf 2 phasiges laden

Verfasst: So Feb 28, 2021 10:47 am
von oha78
Hallo alle miteinander, ich habe die suche bemüht und meine Frage damit leider nicht beantworten können. Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Meine openWB hat ein automatisches umschalten von 1 auf 3 phasiges laden. Nur ist es ja aber oft so, dass unsere pv mehr macht als es einphasig wäre aber weniger als er fürs umschalten auf dreiphasig bräuchte. Gibt es eine Möglichkeit, das sie bei Überschuss von ei auf zweiphasig und wenn da auch noch Strom exportiert wird, auf dreiphasig schaltet? Im Moment laden wir immer einphasig und speisen noch 2kw ein. Die 2kw würde ich auch gerne ins Auto bekommen. Aber auf direkt dreiphasig wäre das wieder mit Strom nachkaufen verbunden. Darum wäre ein automatisches umschalten zwischen allen drei Phasen toll. Geht das irgendwie?

Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden

Verfasst: So Feb 28, 2021 10:51 am
von openWB
Kann die Hardware nicht und einige Fahrzeuge unterstützen das auch nicht.

Einphasig bis 20A und dann erst auf dreiphasig löst das Problem.

Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden

Verfasst: So Feb 28, 2021 10:54 am
von oha78
Ist das über eine Phase dann nicht zu viel? Hab sie jetzt pro Phase auf 15A begrenzt. Über 16A pro Phase das haut doch den Schutz raus oder?

Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden

Verfasst: So Feb 28, 2021 10:59 am
von LutzB
Das hängt natürlich von Deinem Anschluss ab. Wenn mit 16A abgesichert ist, hast Du mit 20A ein Problem. Die Lücke 1/3 Phasen betrifft also alle Boxen, die auf 11kW (oder besser: 16A je Phase) gedrosselt sind.

Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden

Verfasst: So Feb 28, 2021 11:02 am
von oha78
OK, dann muss ich da wohl durch. Kann ich denn irgendwo einstellen, dass der so früh als möglich auf dreiphasig umschalten? Also sprich drn mindestüberschuss der dafür sein muss einstellen? Das Find ich nirgends. Oder nimmt der da drei mal 6A?

Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden

Verfasst: So Feb 28, 2021 11:39 am
von openWB
3x 6A, weniger geht nicht.

Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden

Verfasst: So Feb 28, 2021 11:41 am
von oha78
Und wo stell ich die 6A ein, das er 3x6A beim umschalten macht? Ich finde nur fürs sofortladen die einstellmöglichkeit für die Ampere

Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden

Verfasst: So Feb 28, 2021 11:46 am
von openWB
Das passiert in Abhängigkeit des Überschusses automatisch.

Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden

Verfasst: So Feb 28, 2021 11:50 am
von oha78
Ah super. Danke das hilft!

Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden

Verfasst: Mo Mär 01, 2021 9:07 am
von nevs77
LutzB hat geschrieben: So Feb 28, 2021 10:59 am Das hängt natürlich von Deinem Anschluss ab. Wenn mit 16A abgesichert ist, hast Du mit 20A ein Problem. Die Lücke 1/3 Phasen betrifft also alle Boxen, die auf 11kW (oder besser: 16A je Phase) gedrosselt sind.
Wie wäre es, wenn man als Sicherung von vornherein 3x32 A statt 3x16 A im Hinblick auf spätere Aufhehung der Drosselung wählt? Geht dann auch nicht, so lange die Drosselung auf 11 kW drin ist? Wenn man die Aufhebung der Drosselung KfW- konform nach 1 Jahr durchführt, könnte man dann auvh auf 20 A einstellen und somit die automatische Phasenumschaltung optimieren?