Seite 1 von 1

Peak bei Lade-Ende

Verfasst: Sa Mär 06, 2021 5:24 pm
von KlausZaH
ich komm einfach nicht drauf woran das liegt.
Nach JEDEM Lade-Ende wird die gesammte Lademenge nochmal als Peak dargestellt UND dazugezählt.
Lade ich 14 kWH über den Tag verteilt (mit PV Überschuß-Regelung = PV-Laden) zeigt die Graphik nochmal 14 kWh Plus am ende des Ladevorganges.
Dasselbe passiert auch wenn ich "sofort Laden" 4kWh starte nach dem stoppen des LV.
Webaufnahme_6-3-2021_175636_192.168.0.116.jpeg
dass muß doch ein SW Fehler sein - ich find sonst keinen Fehler.
LG Klaus

Re: Peak bei Lade-Ende

Verfasst: Sa Mär 06, 2021 7:03 pm
von CurtRod
kannst du bitte mal deine Settings aus EVSE-WiFi posten mit genauer Angabe des verwendeten Stromzählers.

EDIT:
Sind die Werte auch im Log von EVSE-WiFi verdoppelt, oder nur in Logging von openWB?

Re: Peak bei Lade-Ende

Verfasst: Sa Mär 06, 2021 8:19 pm
von CurtRod
okay, ich glaube ich habe den Fehler doch schon gefunden. Du kannst mal die aktuelle Beta in EVSE-WiFi aufspielen, damit sollte der Bug behoben sein.

Für v1 (ESP8266):
https://update.evse-wifi.de/beta/v1/evs ... -beta3.bin

Für v2 (ESP32 / Base-Modul):
https://update.evse-wifi.de/beta/v2/evs ... -beta3.bin

Bitte gib kurz eine Rückmeldung, ob das damit behoben ist.

Re: Peak bei Lade-Ende

Verfasst: So Mär 07, 2021 8:46 am
von dejan_kv
Hallo. Hier die Rückmeldung von mir. Funktioniert wie es soll. Nun passen die Logeinträge und sind vom Betrag nicht doppelt. Danke für die schnelle Lösung!!!

Re: Peak bei Lade-Ende

Verfasst: So Mär 07, 2021 2:30 pm
von KlausZaH
super nach dem update des EVSE Wifi2.0 Base Modul keine falschen Peaks mehr.

Danke für den Tipp (es gibt ja noch so viel zu lernen)

LG Klaus

Re: Peak bei Lade-Ende

Verfasst: Mi Mär 24, 2021 8:24 am
von dejan_kv
Hallo CurtRod. Seit dem Update auf die Beta habe ich sporadisch das Problem mit dem Laden. In EVSE WiFi V1 steht dann ModBus Error. Erst nach einem Hardreset funktioniert es wieder normal. Idee?

Re: Peak bei Lade-Ende

Verfasst: Mi Mär 24, 2021 10:03 am
von aiole
Das Problem mit Problem mit dem Peak?

DIY oder WB_v1-Hardware?
Welche Komponeneten (EVSE u. Zähler)?
genaue SW-Version?

Re: Peak bei Lade-Ende

Verfasst: Mi Mär 24, 2021 10:15 am
von dejan_kv
Hallo. Die o.g. Beta Version ist im Einsatz. Es ist ein S0 Zähler dran. EVSE WiFi V1.0 mit EVSE DIN.