Seite 1 von 1

SDM120-Modbus Einstellung und Anschluss

Verfasst: Fr Mär 12, 2021 8:36 am
von sentry3
Guten Morgen allerseits

Ich nehme gerade die Kombination SDM120 Modbus und den Ethernet Modbus Adapter aus dem Shop in Betrieb.
Bedauerlicherweise habe ich nur eine Konfigurationsanleitung für den Ethernet Adapter als Download gefunden, aber
beim SDM120 Zähleranschluss bleiben folgende Fragen offen:

1)
Wenn am SDM120 L1 in/out korrekt mit dem Wechselrichter verbunden wurde, wird als Leistung ein negativer Leistungswert (für PV-Erzeugung) angezeigt.
Ist das die korrekte "Polarität" für die Datenlieferung an die OpenWB (standalone) via Ethernet Adapter oder muss ich in/out vertauschen, damit positive Werte bei PV Leistung gezählt werden können?

2)
Bei meiner simplen Modbusverkabelung, bestehend aus Zähler und Ethernet-Adapter klemme ich mit verdrillten Litzen A auf A sowie B auf B.
Muss ich GND von der - Netzteilklemme des Ethernetadapters auch mit GND des SDM-120 mit verbinden (ich vermute: ja, oder gibt es dann eine "Brummschleife" o.ä.)?

3) Müssen 120R Abschlusswiderstände zu Beginn und Ende des Modbus (von 50cm Länge) gesetzt werden? Wenn ja, an welchem/n Gerät/en?

4) Am SDM120 kann ein Menüpunkt hinter Baudrate (=9600) ein Paritätsbit gesetzt werden. Bleibt dieses bei "none"?


Bitte diese beantworteten Fragen dann nach kurzer Zusammenfassung mit in den Downloadbereich aufnehmen (falls noch nicht vorhanden und ich sie nur nicht gefunden haben sollte).


Vielen Dank,

Gruß, Martin

Re: SDM120-Modbus Einstellung und Anschluss

Verfasst: Fr Mär 12, 2021 8:59 am
von HSC
Moin,
1: von PV auf "Pfeil nach oben" klemmen (linke Klemme), "Pfeil nach unten" geht zum Hausnetz (rechte Klemme),
2: GND ja, ist von Vorteil,
3. nein, brauchte ich nicht,
4. glaube ja, ich schaue nachher

Bis später

Re: SDM120-Modbus Einstellung und Anschluss

Verfasst: Fr Mär 12, 2021 9:24 am
von openWB
4. Ja bleibt bei nonen

Re: SDM120-Modbus Einstellung und Anschluss

Verfasst: Fr Mär 12, 2021 9:47 am
von HSC
....zu 4 noch mein screen:
Screenshot_20210312-104412_Chrome.jpg
VG

Re: SDM120-Modbus Einstellung und Anschluss

Verfasst: Fr Mär 12, 2021 1:56 pm
von sentry3
Vielen Dank für den superschnellen Support.

Soeben nach Euren Anweisungen schnell am Zähler in/out getauscht, 5V-Netzteil an den Ethernet Adapter angeschlossen, den Modbus 3-adrig zum Zähler verdrahtet, an FritzBox mit LAN verbunden,
DHCP - Adresse gefunden und angepasst,
Zähler manuell und Ethernet Adapter via Web-Frontend eingestellt, OpenWB PV-Modul 2 eingestellt...

Fertig - läuft! Ich bin begeistert.

Nun sieht die OpenWB die Summe meiner beiden Wechselrichter (davon ein Altgerät ohne Netzwerkschnittstelle, dieses jetzt mit SDM120 gezählt)
und kann das Model3 genau PV-geführt laden.