Seite 1 von 1
Zählerschrank-Einbauten
Verfasst: Mi Mär 24, 2021 12:42 pm
von Thomas77
Gehe ich Recht in der Annahme, dass im Zählerschrank noch folgendes verbaut werden muss:
- Leitungsschutzschalter 3x32A oder 3x40A
- FI allstrom sensitiv 63A, 30ma Typ B
Sonst noch etwas?
Re: Zählerschrank-Einbauten
Verfasst: Mi Mär 24, 2021 12:45 pm
von hackex
Kommt auf die zu installierende Wallbox drauf an. Meist fehlen nur noch Leitungsschutzschalter und FI Typ A.
Re: Zählerschrank-Einbauten
Verfasst: Mi Mär 24, 2021 12:51 pm
von Thomas77
D.h. wenn die Wallbox keine FI Typ B integriert hat, dann benötige ich einen Typ B und einen Typ A?
Re: Zählerschrank-Einbauten
Verfasst: Mi Mär 24, 2021 1:02 pm
von humschti
Nur einen Typ B
Re: Zählerschrank-Einbauten
Verfasst: Mi Mär 24, 2021 1:11 pm
von Jarry
der Typ B kann auch in der openWB verbleiben (nicht bei der Duo) dann braucht es im Zählerschrank bzw. in der UV nur noch den LS passen zur Zuleitung
Re: Zählerschrank-Einbauten
Verfasst: Mi Mär 24, 2021 1:36 pm
von hackex
VPUniflott hat auf Youtube hierzu ein hilfreiches Video: