Seite 1 von 2

Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Verfasst: Sa Mär 27, 2021 9:17 pm
von ThoSt
Moin Leute,

ich habe leider vor lauter Dusseligkeit den (wie ich glaube) falschen Querschnitt bestellt.
Die Zuleitung ist knapp über 20 Meter lang (vom HV zur WB).
Für 11KW wohl erstmal kein Problem, aber falls ich mal auf 22KW will, dann wirds eng, oder?

Im Zusammenhang mit dem Leitungsquerschnitt gehts ja immer auch um Ladeverluste bzw. Leitungsverluste.
Wenn ich über den Zähler in der OpenWB mit dem Arbeitgeber abrechne, dann bleibe ich ja auf diesen sitzen... Von was reden wir hier Erfahrungsgemäß?

Gruß,
ThoSt

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Verfasst: Sa Mär 27, 2021 9:52 pm
von mrinas
Mei, ärgerlich ist es sicherlich - wichtiger ist aber wohl die Frage nach der Verlegeart um zu klären ob der Querschnitt passt.

Spannungsfall kann man z.b. hier berechnen https://www.redcrab-software.com/de/Rec ... ngsverlust

20m, 16A, 230V mit 10mm² macht 1,14V -> 18W*3 -> 54W Leitungsverlust
20m, 16A, 230V mit 6mm² macht 1,9V -> 30W*3 -> 91W Leitungsverlust

Schon ein Unterschied aber bis sich der finanziell bemerkbar macht dauerts dann schon auch eine ganze Weile, da würde ich mir wegen der Abrechnung mit dem Arbeitgeber keine Gedanken machen.

Wichtiger ist m.E. die Frage ob 6mm² rein von der Installation her geeignet sind.

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Verfasst: Sa Mär 27, 2021 10:59 pm
von ThoSt
Danke für die Antwort!
Ja, mal schauen, evtl ist der Händler ja kulant...

Das mit dem Leitungsverlust ist dann in der Tat eher vernachlässigbar.

Verlegt wird das ganze auf Putz in einem Kabelkanal (30x32) und 1.8m außen in einem Leerrohr. Also nicht in der Wand.

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Verfasst: So Mär 28, 2021 6:37 am
von lemuba
Also ich würde die 6qmm nicht verlegen. Wenn schon denn schon die geplanten 10qmm!
Wozu gibt es Kleinanzeigen, auch zum verkaufen... ;) Und 20m Kabel sind ja nun nicht die Welt!

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Verfasst: So Mär 28, 2021 10:12 am
von yankee
mrinas hat geschrieben: Sa Mär 27, 2021 9:52 pm Spannungsfall kann man z.b. hier berechnen https://www.redcrab-software.com/de/Rec ... ngsverlust

20m, 16A, 230V mit 10mm² macht 1,14V -> 18W*3 -> 54W Leitungsverlust
20m, 16A, 230V mit 6mm² macht 1,9V -> 30W*3 -> 91W Leitungsverlust
Einfach mal drei nehmen ist nicht korrekt. Du hast bei Drehstrom ja quasi keine Rückleitung vom Strom mehr, daher ist der Verlust geringer.[/quote]

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Verfasst: So Mär 28, 2021 7:49 pm
von mrinas
Hm mag sein dass die Berechnung nicht korrekt ist, die Größenordnung sollten aber in etwa passen. Wir reden in keinem Fall von hunderten W Verlust auf der Leitung, darauf wollte ich hinaus.

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Verfasst: So Mär 28, 2021 9:11 pm
von ThoSt
mrinas hat geschrieben: So Mär 28, 2021 7:49 pm Hm mag sein dass die Berechnung nicht korrekt ist, die Größenordnung sollten aber in etwa passen. Wir reden in keinem Fall von hunderten W Verlust auf der Leitung, darauf wollte ich hinaus.
Kein Thema, das reicht mir schon ;)
Jetzt nur mal schauen was ich mit dem Querschnitt mache :/

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Verfasst: Mo Mär 29, 2021 7:46 pm
von dan11hh
Ich denke, bei 20Meter hast du auch bei 6mm^2 mit 22KW kein wirkliches Problem.

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Verfasst: Mo Mär 29, 2021 8:00 pm
von Ranttanplan
Es dauert sehr lange, bis du den Aufpreis zum 10 m² überhaupt rein bringst.

Nehmen wir mal an, die 40 Watt mehr Leitungsverlust stimmen.

Dann sind das 25 Stunden, bis man 1 KW voll hat.

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Verfasst: Mo Mär 29, 2021 8:48 pm
von ThoSt