Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt
Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt
Moin Leute,
ich habe leider vor lauter Dusseligkeit den (wie ich glaube) falschen Querschnitt bestellt.
Die Zuleitung ist knapp über 20 Meter lang (vom HV zur WB).
Für 11KW wohl erstmal kein Problem, aber falls ich mal auf 22KW will, dann wirds eng, oder?
Im Zusammenhang mit dem Leitungsquerschnitt gehts ja immer auch um Ladeverluste bzw. Leitungsverluste.
Wenn ich über den Zähler in der OpenWB mit dem Arbeitgeber abrechne, dann bleibe ich ja auf diesen sitzen... Von was reden wir hier Erfahrungsgemäß?
Gruß,
ThoSt
ich habe leider vor lauter Dusseligkeit den (wie ich glaube) falschen Querschnitt bestellt.
Die Zuleitung ist knapp über 20 Meter lang (vom HV zur WB).
Für 11KW wohl erstmal kein Problem, aber falls ich mal auf 22KW will, dann wirds eng, oder?
Im Zusammenhang mit dem Leitungsquerschnitt gehts ja immer auch um Ladeverluste bzw. Leitungsverluste.
Wenn ich über den Zähler in der OpenWB mit dem Arbeitgeber abrechne, dann bleibe ich ja auf diesen sitzen... Von was reden wir hier Erfahrungsgemäß?
Gruß,
ThoSt
- mrinas
- Beiträge: 2154
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt
Mei, ärgerlich ist es sicherlich - wichtiger ist aber wohl die Frage nach der Verlegeart um zu klären ob der Querschnitt passt.
Spannungsfall kann man z.b. hier berechnen https://www.redcrab-software.com/de/Rec ... ngsverlust
20m, 16A, 230V mit 10mm² macht 1,14V -> 18W*3 -> 54W Leitungsverlust
20m, 16A, 230V mit 6mm² macht 1,9V -> 30W*3 -> 91W Leitungsverlust
Schon ein Unterschied aber bis sich der finanziell bemerkbar macht dauerts dann schon auch eine ganze Weile, da würde ich mir wegen der Abrechnung mit dem Arbeitgeber keine Gedanken machen.
Wichtiger ist m.E. die Frage ob 6mm² rein von der Installation her geeignet sind.
Spannungsfall kann man z.b. hier berechnen https://www.redcrab-software.com/de/Rec ... ngsverlust
20m, 16A, 230V mit 10mm² macht 1,14V -> 18W*3 -> 54W Leitungsverlust
20m, 16A, 230V mit 6mm² macht 1,9V -> 30W*3 -> 91W Leitungsverlust
Schon ein Unterschied aber bis sich der finanziell bemerkbar macht dauerts dann schon auch eine ganze Weile, da würde ich mir wegen der Abrechnung mit dem Arbeitgeber keine Gedanken machen.
Wichtiger ist m.E. die Frage ob 6mm² rein von der Installation her geeignet sind.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt
Danke für die Antwort!
Ja, mal schauen, evtl ist der Händler ja kulant...
Das mit dem Leitungsverlust ist dann in der Tat eher vernachlässigbar.
Verlegt wird das ganze auf Putz in einem Kabelkanal (30x32) und 1.8m außen in einem Leerrohr. Also nicht in der Wand.
Ja, mal schauen, evtl ist der Händler ja kulant...
Das mit dem Leitungsverlust ist dann in der Tat eher vernachlässigbar.
Verlegt wird das ganze auf Putz in einem Kabelkanal (30x32) und 1.8m außen in einem Leerrohr. Also nicht in der Wand.
Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt
Also ich würde die 6qmm nicht verlegen. Wenn schon denn schon die geplanten 10qmm!
Wozu gibt es Kleinanzeigen, auch zum verkaufen... Und 20m Kabel sind ja nun nicht die Welt!
Wozu gibt es Kleinanzeigen, auch zum verkaufen... Und 20m Kabel sind ja nun nicht die Welt!
Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt
Einfach mal drei nehmen ist nicht korrekt. Du hast bei Drehstrom ja quasi keine Rückleitung vom Strom mehr, daher ist der Verlust geringer.[/quote]mrinas hat geschrieben: ↑Sa Mär 27, 2021 9:52 pm Spannungsfall kann man z.b. hier berechnen https://www.redcrab-software.com/de/Rec ... ngsverlust
20m, 16A, 230V mit 10mm² macht 1,14V -> 18W*3 -> 54W Leitungsverlust
20m, 16A, 230V mit 6mm² macht 1,9V -> 30W*3 -> 91W Leitungsverlust
- mrinas
- Beiträge: 2154
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt
Hm mag sein dass die Berechnung nicht korrekt ist, die Größenordnung sollten aber in etwa passen. Wir reden in keinem Fall von hunderten W Verlust auf der Leitung, darauf wollte ich hinaus.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt
Kein Thema, das reicht mir schon
Jetzt nur mal schauen was ich mit dem Querschnitt mache :/
Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt
Ich denke, bei 20Meter hast du auch bei 6mm^2 mit 22KW kein wirkliches Problem.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
-
- Beiträge: 192
- Registriert: Fr Mär 19, 2021 12:10 pm
Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt
Es dauert sehr lange, bis du den Aufpreis zum 10 m² überhaupt rein bringst.
Nehmen wir mal an, die 40 Watt mehr Leitungsverlust stimmen.
Dann sind das 25 Stunden, bis man 1 KW voll hat.
Nehmen wir mal an, die 40 Watt mehr Leitungsverlust stimmen.
Dann sind das 25 Stunden, bis man 1 KW voll hat.
Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt
OK, mir gings abgesehen vom Leitungsverlust ja auch darum ob es zulässig ist 5x6mm² für eine (in Zukunft evtl mal 22kw) Wallbox zu legen (oder 2x 11kw) oder ob man hier höher gehen muss/sollte.