Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

ThoSt
Beiträge: 100
Registriert: Mo Nov 30, 2020 8:23 pm

Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Beitrag von ThoSt »

Moin Leute,

ich habe leider vor lauter Dusseligkeit den (wie ich glaube) falschen Querschnitt bestellt.
Die Zuleitung ist knapp über 20 Meter lang (vom HV zur WB).
Für 11KW wohl erstmal kein Problem, aber falls ich mal auf 22KW will, dann wirds eng, oder?

Im Zusammenhang mit dem Leitungsquerschnitt gehts ja immer auch um Ladeverluste bzw. Leitungsverluste.
Wenn ich über den Zähler in der OpenWB mit dem Arbeitgeber abrechne, dann bleibe ich ja auf diesen sitzen... Von was reden wir hier Erfahrungsgemäß?

Gruß,
ThoSt
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2103
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 3 times

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Beitrag von mrinas »

Mei, ärgerlich ist es sicherlich - wichtiger ist aber wohl die Frage nach der Verlegeart um zu klären ob der Querschnitt passt.

Spannungsfall kann man z.b. hier berechnen https://www.redcrab-software.com/de/Rec ... ngsverlust

20m, 16A, 230V mit 10mm² macht 1,14V -> 18W*3 -> 54W Leitungsverlust
20m, 16A, 230V mit 6mm² macht 1,9V -> 30W*3 -> 91W Leitungsverlust

Schon ein Unterschied aber bis sich der finanziell bemerkbar macht dauerts dann schon auch eine ganze Weile, da würde ich mir wegen der Abrechnung mit dem Arbeitgeber keine Gedanken machen.

Wichtiger ist m.E. die Frage ob 6mm² rein von der Installation her geeignet sind.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
ThoSt
Beiträge: 100
Registriert: Mo Nov 30, 2020 8:23 pm

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Beitrag von ThoSt »

Danke für die Antwort!
Ja, mal schauen, evtl ist der Händler ja kulant...

Das mit dem Leitungsverlust ist dann in der Tat eher vernachlässigbar.

Verlegt wird das ganze auf Putz in einem Kabelkanal (30x32) und 1.8m außen in einem Leerrohr. Also nicht in der Wand.
lemuba
Beiträge: 71
Registriert: Mi Feb 10, 2021 11:49 pm

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Beitrag von lemuba »

Also ich würde die 6qmm nicht verlegen. Wenn schon denn schon die geplanten 10qmm!
Wozu gibt es Kleinanzeigen, auch zum verkaufen... ;) Und 20m Kabel sind ja nun nicht die Welt!
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Beitrag von yankee »

mrinas hat geschrieben: Sa Mär 27, 2021 9:52 pm Spannungsfall kann man z.b. hier berechnen https://www.redcrab-software.com/de/Rec ... ngsverlust

20m, 16A, 230V mit 10mm² macht 1,14V -> 18W*3 -> 54W Leitungsverlust
20m, 16A, 230V mit 6mm² macht 1,9V -> 30W*3 -> 91W Leitungsverlust
Einfach mal drei nehmen ist nicht korrekt. Du hast bei Drehstrom ja quasi keine Rückleitung vom Strom mehr, daher ist der Verlust geringer.[/quote]
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2103
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 3 times

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Beitrag von mrinas »

Hm mag sein dass die Berechnung nicht korrekt ist, die Größenordnung sollten aber in etwa passen. Wir reden in keinem Fall von hunderten W Verlust auf der Leitung, darauf wollte ich hinaus.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
ThoSt
Beiträge: 100
Registriert: Mo Nov 30, 2020 8:23 pm

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Beitrag von ThoSt »

mrinas hat geschrieben: So Mär 28, 2021 7:49 pm Hm mag sein dass die Berechnung nicht korrekt ist, die Größenordnung sollten aber in etwa passen. Wir reden in keinem Fall von hunderten W Verlust auf der Leitung, darauf wollte ich hinaus.
Kein Thema, das reicht mir schon ;)
Jetzt nur mal schauen was ich mit dem Querschnitt mache :/
dan11hh
Beiträge: 252
Registriert: Fr Sep 18, 2020 8:06 am
Has thanked: 3 times

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Beitrag von dan11hh »

Ich denke, bei 20Meter hast du auch bei 6mm^2 mit 22KW kein wirkliches Problem.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
Ranttanplan
Beiträge: 192
Registriert: Fr Mär 19, 2021 12:10 pm

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Beitrag von Ranttanplan »

Es dauert sehr lange, bis du den Aufpreis zum 10 m² überhaupt rein bringst.

Nehmen wir mal an, die 40 Watt mehr Leitungsverlust stimmen.

Dann sind das 25 Stunden, bis man 1 KW voll hat.
ThoSt
Beiträge: 100
Registriert: Mo Nov 30, 2020 8:23 pm

Re: Blöder Fehler? 5x6mm² statt 5x10mm² als Zuleitung bestellt

Beitrag von ThoSt »

OK, mir gings abgesehen vom Leitungsverlust ja auch darum ob es zulässig ist 5x6mm² für eine (in Zukunft evtl mal 22kw) Wallbox zu legen (oder 2x 11kw) oder ob man hier höher gehen muss/sollte.
Antworten