Seite 1 von 1

IDM Wärmepumpe und Batteriespeicher

Verfasst: Sa Mai 01, 2021 8:44 am
von athergoe
Hallo Forum,

ich habe eine IDM-Wärmepumpe die ich dank Smarthome 2.0 einfach einbinden konnte.
Was ich allerdings nicht schaffe ist der IDM beizubringen dass sie das Überschussladen erst dann starten soll wenn meine Batterie voll ist.
Egal welche Einstellungen ich bei der Speicherbeachtung beim Einschalten vornehme, der IDM wird immer der volle PV-Überschuss präsentiert aber nie der tatsächlich zur Verfügung stehende Überschuss
derzeitige Einstellung:
Speicherbeachtung beim einschalten: 100%
Speicherbeachtung beim ausschalten: 95%

Auf der IDM wird jedoch als Überschuss immer PV minus Hausverbrauch als Überschuss angezeigt Auch wenn die Batterie erst 20% voll ist und geladen wird.

Wo liegt denn da mein Denkfehler?


Openwb standard+,1.9.230, obenwb evu-kit, byd batterie, kostal piko ba 10

danke für eure Hilfe
Herbert

Re: IDM Wärmepumpe und Batteriespeicher

Verfasst: Sa Mai 01, 2021 8:55 am
von HSC
Versuche es mal mit dem Offset unter SH 2.0 ganz unten.
Screenshot_20210501-105308_Chrome.jpg
Ich hatte mal in diese Richtung getestet und es funkionierte.
VG

Re: IDM Wärmepumpe und Batteriespeicher

Verfasst: Sa Mai 01, 2021 9:01 am
von okaegi
Maximal Speicherladung einstellen (siehe vorherige Post von hsc)

Speicherbeachtung beim Ausschalten auf 100 % stellen. (Stellt funktion aus)

Sonst bitte Smarthome.log und idm.log von der Ramdisk hier posten (am besten wenn Speicher am laden ist).
Im Status siehst du den Überschuss mit offset, das sollte der Überschuss sein, der idm gemeldet wird.
Gruss Oliver

Re: IDM Wärmepumpe und Batteriespeicher

Verfasst: Sa Mai 01, 2021 9:49 am
von athergoe
Hallo HSC und okaegi,

danke für die prompte Hilfe.
ich werde es testen und gebe dann eine Rückmeldung.

schöne grüße aus Österreich
Herbert

Re: IDM Wärmepumpe und Batteriespeicher

Verfasst: Sa Mai 01, 2021 10:27 am
von HSC
:D ....VG zurück...