Seite 1 von 2
Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Verfasst: Mo Mai 03, 2021 4:14 am
von Ranttanplan
Ich weiß dass man ein Starkstrom und ein Schwachstromkabel nicht in einem Rohr verlegen sollte.
Aber was passiert in der Praxis, wenn ich das Netzwerkkabel und das Stromkabel für die Wallbox doch in einem einzigen Rohr verlege?
Welche Gründe hat es, dass man es nicht machen darf und welche Probleme hat man dann auch wirklich in der Praxis, wenn man es trotzdem macht?
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Verfasst: Mo Mai 03, 2021 4:49 am
von ftd
Kommt aufs Netzwerkkabel an...
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=8&t=1189
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Verfasst: Mo Mai 03, 2021 5:41 am
von Smove
Hochwertiges Cat7a Kabel verwenden und gut sagt meine Praxiserfahrung. OpenWb würde grundsätzlich ja auch <100mbit ausreichen…
Vg Tobias
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Verfasst: Mo Mai 03, 2021 5:43 am
von Ranttanplan
Ich denke auch, dass man in der Praxis nichts merken wird.
Aber wieviele Fehler auf der Leitung entstehen und vom Router korrigiert werden, müsste man ja erst mal prüfen?
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Verfasst: Mo Mai 03, 2021 6:15 am
von AlSi_8480
Rein technisch wird es funktionieren, die übliche physische Trennung (getrennte Rohre, separater Bereich in Kabelkanälen, etc.) hat aber auch einen anderen Grund: werden bei Bohren in der Wand oder Graben im Erdreich die Kabel beschädigt, könnte Netzspannung an die Niederstromleitungen gelangen und wenn jemand in just diesem Moment das Patchkabel in der Hand hält, so hat er einen echt schlechten Tag. Bei der Wallbox sitzt der Fi ja gerne in dieser und nicht direkt in der Verteilung, heißt der Fi würde in dieser Situation nicht zum Personenschutz auslösen.
Davon abgesehen würden die entsprechenden Netzwerkkomponenten unweigerlich abrauchen.
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Verfasst: Mo Mai 03, 2021 6:20 am
von hominidae
Smove hat geschrieben: ↑Mo Mai 03, 2021 5:41 am
Hochwertiges Cat7a Kabel verwenden und gut sagt meine Praxiserfahrung. OpenWb würde grundsätzlich ja auch <100mbit ausreichen…
Wenn es zu Problemen kommt, muss der Link nicht einfach auf 100M umspringen, wenn 8 Adern im Kabel sind.
Das geht allenfalls nur manuell...zB mit einem Zwischenstecker, der auf 2x4 Adern aufspaltet...weil der RPi3b in der openWB aber schon Gbit kann.
Die Ursache ist aber die (mangelnde) Abschirmung/bzw der "Sicherheitsabstand"...bei gleichen Gegebenheiten muss dann ein 100M Link auch nicht besser funktionieren.
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Verfasst: Mo Mai 03, 2021 8:05 am
von Smove
hominidae hat geschrieben: ↑Mo Mai 03, 2021 6:20 am
Smove hat geschrieben: ↑Mo Mai 03, 2021 5:41 am
Hochwertiges Cat7a Kabel verwenden und gut sagt meine Praxiserfahrung. OpenWb würde grundsätzlich ja auch <100mbit ausreichen…
Wenn es zu Problemen kommt, muss der Link nicht einfach auf 100M umspringen, wenn 8 Adern im Kabel sind.
Das geht allenfalls nur manuell...zB mit einem Zwischenstecker, der auf 2x4 Adern aufspaltet...weil der RPi3b in der openWB aber schon Gbit kann.
Die Ursache ist aber die (mangelnde) Abschirmung/bzw der "Sicherheitsabstand"...bei gleichen Gegebenheiten muss dann ein 100M Link auch nicht besser funktionieren.
Ja, ist richtig was du sagst, wollte es sehr einfach halten - wenn es Probleme gibt, helfen wir glaub hier sehr gerne.
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Verfasst: Mo Mai 03, 2021 9:18 am
von Isomeer
Beides in einem Rohr halte ich -bei hochwertigem Netzwerkkabel- auch für unkritisch.
Was oft vernachlässigt wird: Die Netzwerk-Infrastruktur vernünftig auf Potentialausgleich zu legen. Gerade bei längeren Kabelstrecken oder z.B. außenliegenden Installationen. Switche oder zumindest Patchpanels haben nicht umsonst meist einen Erdungsanschluss.
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Verfasst: Mo Mai 03, 2021 9:43 am
von openWB
Isomeer hat geschrieben: ↑Mo Mai 03, 2021 9:18 am
Beides in einem Rohr halte ich -bei hochwertigem Netzwerkkabel- auch für unkritisch.
Was oft vernachlässigt wird: Die Netzwerk-Infrastruktur vernünftig auf Potentialausgleich zu legen. Gerade bei längeren Kabelstrecken oder z.B. außenliegenden Installationen. Switche oder zumindest Patchpanels haben nicht umsonst meist einen Erdungsanschluss.
Ein guter Punkt. Ein ungleiches Potential kann gerne zum Absturz führen.
Da hilft es dann nur auf den letzten cm ein Patchkabel ohne Schirmen zu nutzen.
Re: Netzwerkkabel und Stromkabel in einem Rohr verlegen
Verfasst: Mo Mai 03, 2021 1:21 pm
von suggarman
Bei mir liegen die Kabel 25m in einem gemeinsamen Leerrohr und ich hatte noch nie Probleme. Ich hatte damals ein "outdoor Netzwerkkabel" gekauft.