Probleme bei Betrieb von zwei openWBs
Verfasst: Do Mai 13, 2021 7:48 am
Hallo zusammen,
Ich habe seit ein paar Tagen zwei openWBs installiert.
Hardware:
LP1 mit Display.
LP2 ohne Display.
Beide mit CP Unterbrechnung und 1/3 Umschaltung.
Problem:
LP 1 läuft einwandfrei.
LP 2 lädt nur mit 13 A und wird im Display von LP1 nicht als Ladung angezeigt, sondern als Hausverbrauch.
Ich habe das Gefühl, dass LP 2 nicht (richtig) als externen LP in LP1 ungebunden ist.
Einstellungen:
openWB rechts - LP1:
"openWB ist nur ein Ladepunkt" = "Nein"
"Anbindung Ladepunkt 2" = "externer openWB" + "richtige IP von LP2"
openWB links - LP2:
"openWB ist nur ein Ladepunkt" = "Ja"
Beim Aufruf der openWB erscheint auch der Hinweis: "Alle Einstellungen erfolgen über die Haupt openWB."
Eigentlich in meinen Augen alles richtig, aber warum klappt es nicht?
Jemand eine Idee?
Es fällt auf, dass im Status von openWB 1 auch keine Spannung von LP 2 sichtbar ist:
Spannung [V] 0 0 0
Reboots beider openWBs habe ich bereits durchgeführt.
Liebe Grüße Maxe
Ich habe seit ein paar Tagen zwei openWBs installiert.
Hardware:
LP1 mit Display.
LP2 ohne Display.
Beide mit CP Unterbrechnung und 1/3 Umschaltung.
Problem:
LP 1 läuft einwandfrei.
LP 2 lädt nur mit 13 A und wird im Display von LP1 nicht als Ladung angezeigt, sondern als Hausverbrauch.
Ich habe das Gefühl, dass LP 2 nicht (richtig) als externen LP in LP1 ungebunden ist.
Einstellungen:
openWB rechts - LP1:
"openWB ist nur ein Ladepunkt" = "Nein"
"Anbindung Ladepunkt 2" = "externer openWB" + "richtige IP von LP2"
openWB links - LP2:
"openWB ist nur ein Ladepunkt" = "Ja"
Beim Aufruf der openWB erscheint auch der Hinweis: "Alle Einstellungen erfolgen über die Haupt openWB."
Eigentlich in meinen Augen alles richtig, aber warum klappt es nicht?
Jemand eine Idee?
Es fällt auf, dass im Status von openWB 1 auch keine Spannung von LP 2 sichtbar ist:
Spannung [V] 0 0 0
Reboots beider openWBs habe ich bereits durchgeführt.
Liebe Grüße Maxe