Frage zu "nur PV" Ladestrategie

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
elektrodude
Beiträge: 2
Registriert: So Mai 23, 2021 7:44 am

Frage zu "nur PV" Ladestrategie

Beitrag von elektrodude »

Eine Frage zur "nur PV" Ladestrategie:
Welchen Minimalstrom verwendet die openWB bzw. was passiert, wenn weniger als die Minimalleistung von der PV Anlage eingespeist wird (z.B. wenn eine Wolke kommt)?

Wir dann die Ladung komplett über die Schütze unterbrochen?

Oder hat die openWB hier eine Möglichkeit die Ladung bei geschlossenen Schützen kurz zu unterbrechen?
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 877
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 3 times

Re: Frage zu "nur PV" Ladestrategie

Beitrag von Thomas aus W »

Ja, die Ladung wird unterbrochen, wenn weniger als die minimale Leistung von der PV kommt.

Man hat Einfluß darauf in dem man "Abschaltswelle" und "Abschaltverzögerung" so ändert, wie es am besten zu den eigenen Wünschen passt.

bye
TW
Antworten