Wenn der SoC auf 0% steht will er mit 30A laden.

Verfasst: Mi Jun 02, 2021 7:26 am
von kmuenke
Wenn der SoC auf 0% steht will die OpenWB mit 30A laden. Alle Einstellung stehen aber auf 16A.
OpenWB.JPG

Re: Wenn der SoC auf 0% steht will er mit 30A laden.

Verfasst: Mi Jun 02, 2021 8:16 am
von openWB
Einstellungen -> PV & Min PV Einstellungen kann die Stromstärke dafür eingestellt werden.

Re: Wenn der SoC auf 0% steht will er mit 30A laden.

Verfasst: Mi Jun 02, 2021 9:04 am
von kmuenke
openWB hat geschrieben: Mi Jun 02, 2021 8:16 am Einstellungen -> PV & Min PV Einstellungen kann die Stromstärke dafür eingestellt werden.
Super Danke ja genau das war es.