Verfasst: Mo Jun 14, 2021 2:16 pm
von Betom
Hallo,

ich habe seit heute eine "AC Elwa E" zur Warmwasserbereitung mit der openWB verknüpft.
Die "AC Elwa e" wurde wie folgt konfiguriert_
- Ansteuerungs Typ bei der Elwa über Modbus TCP (Zeitablauf Ansteuerung 120 sek.)
- unter Smart Home 2.0 habe ich die Elwa eigetragen

Funktioniert schon mal ganz gut.
Wenn das Auto aber einphasig lädt und wenn dann noch zb. 1000W zusätzlicher Überschuss vorhanden ist,
schaltet sich die Elwa nicht ein, sondern die zusätzlichen 1000W gehen ins Netz.

Zwei Dinge verstehe ich da noch nicht ganz:

- Einmal "Gerät kann schalten" (vielleicht hat da jemand eine simple Erklärung für mich)

- Zum Zweiten beim "Bei Autoladen ausschalten" auf " Ja" verhindert grundsätzlich ein Einschalten der Elwa, auch wenn noch
Überschuss vorhanden ist. Ist das so korrekt?

Vielleicht findet da jemand Worte, die meiner Hirnlogik entsprechen.

Danke u. VG Tom

Re: openWB und AC elwa E

Verfasst: Mo Jun 14, 2021 3:39 pm
von okaegi
- Einmal "Gerät kann schalten" (vielleicht hat da jemand eine simple Erklärung für mich)

-> Es gibt die Möglichkeit Devices zu definieren, wo nur die aktuelle Leistungsaufnahme aufgezeichnet wird und die von OpenWB nicht gesteuert werden. Elwa sollte hier JA haben.


- Zum Zweiten beim "Bei Autoladen ausschalten" auf " Ja" verhindert grundsätzlich ein Einschalten der Elwa, auch wenn noch
Überschuss vorhanden ist. Ist das so korrekt?

-> Sofern das definiert wird, wird das Device beim Autoladen grundsätzlich ausgeschaltet, respektive wenn ein Auto lädt wird Elwa nicht eingeschaltet. Es soll alle Überschuss dem Auto zum Laden zur Verfügung stehen.

Somit ist dein beschriebenes Verhalten korrekt.
Gruss Oliver

Re: openWB und AC elwa E

Verfasst: Mo Jun 14, 2021 3:59 pm
von Betom
Hallo Oliver,

vielen Dank schon mal.

Ist es dann überhaupt möglich, wenn das Auto geladen wird, dass gleichzeit die Elwa auch noch den restlichen Überschuss
(wenn mehr PV Leistung zur Verfügung steht wie das Auto "verbrauchen" kann) zum Heizen verwenden kann?
Als Beispiel: PV erzeugt 5kW, das Auto kann nur einphasig 3,7kW und lädt auch entsprechend. Somit wären ja noch 1,3kW für
die Elwa übrig. Aktuell schlatet die Elwa beim Autoladen trotz zusätzlichem Überschuss nicht ein. Schön wäre es, wenn der
"Rest" auch noch entsprechen genützt werden könnte.

VG Tom

Re: openWB und AC elwa E

Verfasst: Mo Jun 14, 2021 4:12 pm
von derNeueDet
Hat der ELWA eine fixe Leistung?

Dann müsstest du eben als Einschaltleistung max. BeV Ladeleistung + Elwa Leistung setzen. Und den Parameter so setzen, dass der ELWA auch beim Laden an bleibt.

Die SH 2.0 Steuerung kennt ja nicht die Leistung, die der Verbraucher ziehen wird.
Mit Priorität auf ELWA, wird dann eben zur Not das Auto herunter geregelt.

VG
Det

Re: openWB und AC elwa E

Verfasst: Mo Jun 14, 2021 4:19 pm
von okaegi
Das Problem ist, dass openwb Elwa den Überschuss lieferst, und Elwa dann selber regelt.
Nun hast du das Problem, dass Openwb nicht weiss wieviel Überschuss den nun als nächstes im Auto verbraten wird.
Für den Speicher haben wir derweilen in Abhängikkeit der maximalen Speicherladung Möglichkeiten das device troztdem einzuschalten. Ich denk mal drüber nach...
Gruss Oliver

Re: openWB und AC elwa E

Verfasst: Mo Jun 14, 2021 4:21 pm
von okaegi
derNeueDet hat geschrieben: Mo Jun 14, 2021 4:12 pm Hat der ELWA eine fixe Leistung?

Dann müsstest du eben als Einschaltleistung max. BeV Ladeleistung + Elwa Leistung setzen. Und den Parameter so setzen, dass der ELWA auch beim Laden an bleibt.

Die SH 2.0 Steuerung kennt ja nicht die Leistung, die der Verbraucher ziehen wird.
Mit Priorität auf ELWA, wird dann eben zur Not das Auto herunter geregelt.

VG
Det
nee Elwa kannst du von 100 Watt bis 3000 Watt allen Übetschuss schicken, und der schmeisst dann den Heizstab an...und verbrät dann nur soviel wie er soll..
Gruss Oliver

Re: openWB und AC elwa E

Verfasst: Mo Jun 14, 2021 4:23 pm
von derNeueDet
Also quasi ein Laderegler für den Tauchsieder.
Dann würd ich den Elwa als LP2 definieren :mrgreen:

Spaß bei Seite. Läuft der ELWA in Kombi mit einer WP?

VG
Det

Re: openWB und AC elwa E

Verfasst: Di Jun 15, 2021 4:48 am
von okaegi
Elwa ist hervorragend wenn du regelmässig Überschuss zwischen 1 und 2000 Watt hast und den einspeist Wenn du mehr Überschuss hast und einen Heizstab parallel zur Wp Betreiben willst reicht auch ein Heizstab mit festem Verbrauch der über Shelly geschaltet wird.
Ich habe parallel zu meiner Wp (die auch Warmwasser macht), in meinem Warmwasserboiler (400 L) so einen Heizstab mit 2000 Watt. Wp geht bis 50 Grad, Heizstab geht bis 60 Grad. Derweilen ist meine Wp im Sommermodus, und wird nur noch für Warmwasser benötigt. Der Heizstab hat am Sonntag cirka 10 Kwh verbraucht , die sonst eingespiesen wurden. Meine Wp macht seid eine Woche kein Warmwasser mehr. Wenn ich meine Verbräuche richtig im Kopf habe, heizt der Heizstab 400 L (mit allen Verlusten) so zwischen 1 und 2 Grad pro Stunde auf, und der Heizstab wird nur mit Überschuss betrieben der eingespiesen wird (Autoladen und Speicherladen hat Prio). Meine Warmwasser temperatur pendelt so zwischen 60 und 55 Grad von Tag zu Tag, und das macht der Heizstab.
Hier mal vom Juni Auswertung vom Heizstab und der Wp nach Pv, Evu und Speicher aufgeteilt.
Gruss Oliver

Re: openWB und AC elwa E

Verfasst: Di Jun 15, 2021 5:20 am
von derNeueDet
Hmm, ich halte diese Heizstäbe trotzdem nicht für die ideale Lösung, wenn es ums Aufheizen des WW in Kombi mit einer WP geht. 1kW strom=1kW Heizleistung. Eine WP bringt selbst bei 50°C noch mindestens 2kW Heizleistung aus einem kW elektrischer Leistung bei den aktuellen Außentemperaturen eher mehr.
Somit könntest du also zumindest die Hälfte des Stromes sparen bzw. einspeisen, wenn du das WW anstatt mit dem Tauchsieder mit der WP erzeugen würdest.
So zumindest meine Recherchen und Überlegungen dazu.

VG
Det

Re: openWB und AC elwa E

Verfasst: Di Jun 15, 2021 5:42 am
von okaegi
Meine Wp arbeitet bei 60 Grad am Anschlag laut Hersteller. Bis 50 Grad macht das Warmwasser ja die Wp. Ich rechne meine Jaz jedes Jahr ab Jan basierend auf den internen Zähler und bin gerade bei 2.59
06/15/2021 07:30 Aus/Inn 15.20/20.02 Ku 0.83 Vor 21.50 H1 i/s 33.20/5.00 H2 i/s 22.90/5.00 Pu i/s 33.20/5.00 ww i/s 57.00/50.00 sg 1 Sw1 0 heiz/ww 0/0 abt/not 0/0 p1/p2 0/0 com 0 som 1 Zl 4295 Zw 11127 Jaz 2.59
Gruss Oliver