Meine Idee:
OpenWB Standalone mit vorhandenem Equipment kombinieren, um mit PV-Überschuss geregelt Laden zu können.
Vorhandenes Equipment:
8 kWp PV mit SMA TriPower 10000 Wechselrichter
Siemens Junelight Batteriespeicher (19,8 kWh) mit zwei Siemens Stromzählern zur Ermittlung von PV-Erzeugung und Hausverbrauch (mittels Modbus?). Die Junelightsteuerung ist aktuell so ausgelegt, dass erst die Batterie vollgeladen wird und dann der Wechselrichter mittels Modbus von der Junelight auf 70% abgeregelt wird.
Wallboxen:
Keba P30X (22 kW)
Keba P30C (22 kW)
Hausanschluss 3x 100 A, Lastmanagement ist nicht erforderlich, weder vom Hausanschluss aus, noch von den beiden Fahrzeugen aus.
Nissan Leaf e+ (62 kWh) mit max. 6 kW AC Ladeleistung (einphasig)
Hyundai Kona (64 kWh) mit max. 11 kW AC Ladeleistung (dreiphasig)
Einphasiges Laden der Fahrzeuge ist ausreichend, d.h. kein automatisches Umschalten auf 3-phasig erforderlich. Gleichzeitiges Laden beider Fahrzeuge kommt nur sehr selten vor (meist nur im Hochsommer) und ist nicht zwingend erforderlich.
Fragen:
a) Werden außer der OpenWB Standalone noch weitere Gerätschaften (z.B. ein Raspi) benötigt, um gesteuertes PV-Überschuss Laden zu ermöglichen (z.B. zwei weitere Stromzähler)?
b) Die Konfiguration der OpenWB Standalone ist mit jedem halbwegs aktuellen Tablet, Handy oder Browser möglich, richtig?
c) Ist sichergestellt, dass die Modbus gesteuerte Abregelung des Wechselrichters (bei vollem Batteriespeicher) mit der OpenWB Standalone auch weiterhin funktioniert?
d) Kann die OpenWB auch so (frei konfigurierbar) eingestellt werden, dass der Batteriespeicher und ein Auto parallel mit PV Überschuss geladen werden können?
e) Braucht man bei der OpenWB Standalone zwingend auch das Display dazu (siehe auch b))?
OpenWB Standalone mit vorhandenem Equipment kombinieren, um mit PV-Überschuss geregelt Laden zu können.
Vorhandenes Equipment:
8 kWp PV mit SMA TriPower 10000 Wechselrichter
Siemens Junelight Batteriespeicher (19,8 kWh) mit zwei Siemens Stromzählern zur Ermittlung von PV-Erzeugung und Hausverbrauch (mittels Modbus?). Die Junelightsteuerung ist aktuell so ausgelegt, dass erst die Batterie vollgeladen wird und dann der Wechselrichter mittels Modbus von der Junelight auf 70% abgeregelt wird.
Wallboxen:
Keba P30X (22 kW)
Keba P30C (22 kW)
Hausanschluss 3x 100 A, Lastmanagement ist nicht erforderlich, weder vom Hausanschluss aus, noch von den beiden Fahrzeugen aus.
Nissan Leaf e+ (62 kWh) mit max. 6 kW AC Ladeleistung (einphasig)
Hyundai Kona (64 kWh) mit max. 11 kW AC Ladeleistung (dreiphasig)
Einphasiges Laden der Fahrzeuge ist ausreichend, d.h. kein automatisches Umschalten auf 3-phasig erforderlich. Gleichzeitiges Laden beider Fahrzeuge kommt nur sehr selten vor (meist nur im Hochsommer) und ist nicht zwingend erforderlich.
Fragen:
a) Werden außer der OpenWB Standalone noch weitere Gerätschaften (z.B. ein Raspi) benötigt, um gesteuertes PV-Überschuss Laden zu ermöglichen (z.B. zwei weitere Stromzähler)?
b) Die Konfiguration der OpenWB Standalone ist mit jedem halbwegs aktuellen Tablet, Handy oder Browser möglich, richtig?
c) Ist sichergestellt, dass die Modbus gesteuerte Abregelung des Wechselrichters (bei vollem Batteriespeicher) mit der OpenWB Standalone auch weiterhin funktioniert?
d) Kann die OpenWB auch so (frei konfigurierbar) eingestellt werden, dass der Batteriespeicher und ein Auto parallel mit PV Überschuss geladen werden können?
e) Braucht man bei der OpenWB Standalone zwingend auch das Display dazu (siehe auch b))?