heute (nach über 2 Wochen mit EV) hat openWB im PV-Modus einfach nicht geladen.
Heute morgen hat sie noch wie gewohnt von alleine angefangen, nachmittags war das EV um 16 Uhr wieder da - Stecker rein - kein laden.
Stecker eingesteckt zeigte sie an, nur 0A Ladevorgabe.
Überschuss lag bei 3-4kW.
Im Ladelog steht gar nichts:
wie man sieht 17:28 Uhr habe ich auf min+PV umgestellt --> Ladung startet.
SoC ist im PV Modus auf max. 80% eingestellt, war bei 60% (korrekt von openWB ausgelesen).
Wie wo kann ich debuggen ?
Hier sieht man den Überschuss:
Re: openWB lädt nicht im PV Modus
Verfasst: Di Aug 03, 2021 5:02 pm
von derNeueDet
Ich glaube ein Screenshot der openWB Oberfläche ist für die Meisten hier schneller erkennbar als eine Visualisierung aus einem anderen System.
Re: openWB lädt nicht im PV Modus
Verfasst: Di Aug 03, 2021 7:24 pm
von Becker
war leider zu spät dafür.
wollen wir hoffen dass es morgen wieder klappt.
Re: openWB lädt nicht im PV Modus
Verfasst: Di Aug 03, 2021 9:31 pm
von mrinas
wieviele Ladepunkte hast Du in deinem Setup? In der Signatur sehe ich zwei, sind beide aktiv? Falls ja, versuch mal einen der beiden zu deaktivieren.
Vermute dass beide aktiv sind und somit auf ausreichend Überschuss für beide Ladepunkte gewartet wird. In der openWB 2.0 soll sich auch das ändern da hier eine Priorität der Ladepunkte vorgegeben werden kann.
Re: openWB lädt nicht im PV Modus
Verfasst: Mi Aug 04, 2021 5:41 am
von Becker
Ja 2 LP, aber die sind schon länger drin und vorher klappte es auch einwandfrei bei 1,4kW Überschuss.
Habe bisher immer nur 1 angesteckt.
Bringt es Aufschluss wenn ich Debug Mode 1 aktiviere ?
Re: openWB lädt nicht im PV Modus
Verfasst: Fr Aug 06, 2021 8:06 am
von Gero
...da gab's doch mal einen Bug, bei dem nach einem Neustart Nur PV nicht funktioniert? Als workaround muss man einmal auf Sofortladen stellen und dann wieder zurück. Ab dann geht auch PV-Laden wieder wie es soll.
Re: openWB lädt nicht im PV Modus
Verfasst: So Aug 08, 2021 5:22 pm
von Becker
Heute wollte er wieder nicht laden im PV-Modus.
Reboot und Sofortladen habe ich noch nicht ausprobiert, da es seit dem letzten Mal immer ging.
Um 18:50 Uhr habe ich ihn angesteckt und 18:52 dann auf min+PV gewechselt:
Code: Alles auswählen
2021-08-08 18:52:21: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2021-08-08 18:52:15: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 18 Ampere (LV0)
2021-08-08 18:52:06: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Starte Ladung mit 6 Ampere (LV0)
2021-08-07 18:42:52: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2021-08-07 18:41:57: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-08-07 18:41:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-08-07 18:41:56: LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
warum auch immer hat er 10min vorher alles gestoppt, da waren wir noch gar nicht Zuhause.
Die Erzeugung ist nie unter 2kW gefallen.
Rechnet er mit beiden LP immer gleichzeitig ? Also 2,6kW ?
Re: openWB lädt nicht im PV Modus
Verfasst: So Aug 08, 2021 5:28 pm
von HSC
.....10 min. vorher gestoppt
Das war wohl nicht zufällig gestern, am 07.08.?
VG
Re: openWB lädt nicht im PV Modus
Verfasst: So Aug 08, 2021 7:03 pm
von Becker
hab ichs doch selber verbaselt
Trotzdem noch mal die Frage bezüglich PV Laden mit 2 LP:
Rechnet er mit beiden LP immer gleichzeitig ? Also 2,6kW ?
Re: openWB lädt nicht im PV Modus
Verfasst: So Aug 08, 2021 8:22 pm
von mrinas
Nach meinem Verständnis wird die Ladung im NurPV Modus erst gestartet wenn ausreichend PV Überschuss für alle aktiven Ladepunkte vorhanden ist, ja. Zwei Ladepunkte also ~2.6kw. Kann man umgehen indem man einen Ladepunkt manuell deaktiviert (Auf den Namen klicken, dann wird der rot und ist durchgestrichen).