Seite 1 von 2
Hausverbrauch und Netzimport/-export
Verfasst: Mo Aug 09, 2021 1:59 pm
von matze1104
Hallo zusammen,
meine Hardware:
- Fronius Wechselrichter
- go-echarger
- SMA Energymeter (günstig gebraucht bekommen und vom Elektriker einbauen lassen)
- openWB Standalone
soweit passt alles, aber Hausverbrauch und Netzexport sind vertauscht.
Der angezeigte Hausverbrauch sind eher die Liefermenge der PV Anlage plus der tatsächliche Hausverbrauch.
Den SMA Energymeter habe ich bei EVU eingetragen mit Seriennummer.
Habe ich jetzt eine falsche Einstellung gemacht, oder der Elektriker falsch angeklemmt?
schon mal danke für eure Inputs, bin echt etwas am verzweifeln.
Gruß
Re: Hausverbrauch und Netzimport/-export
Verfasst: Mo Aug 09, 2021 2:17 pm
von matze1104
jetzt glaube, es selbst gefunden zu haben.
Ich habe den EnergyMeter aus dem EVU genommen und ihn mit IP Adresse als 2. PV Modul eingetragen.
Als SMA Wechselrichter.
Nun sieht es so aus und die Wallbox ging sofort in den Lademodus.
Bin ich da richtig dran, passt das so?
danke,
Re: Hausverbrauch und Netzimport/-export
Verfasst: Mo Aug 09, 2021 2:23 pm
von HSC
Das sieht mir ganz so aus, als ob das SmartMeter falsch herum angeschlossen ist. Das solltet Ihr mal abends ohne PV kontrollieren:
Da abends keine PV erzeugt, solltest Du im Graph Netzimport (Bezug) als Wert und "rot" Fläche oberhalb der Nulllinie haben. Auch unter Status/ EVU muss dann Import auf allen Phasen sein.
Es ergibt keinen Sinn, es als PV einzurichten ....
VG
Re: Hausverbrauch und Netzimport/-export
Verfasst: Mo Aug 09, 2021 3:27 pm
von matze1104
OK, macht wirklich keinen Sinn, da nur der Festwert von 400W unter EVU steht und der Rest berechnet wird.
Wieder zurück zu den alten Einstellungen.
Habe die PV ausgeschaltet, konnte nicht bis abends warten.
Nun sieht es so aus,
Netzimport gleich Hausverbrauch. Aber was stimmt nicht an den Bildern meines ersten Beitrages?
Re: Hausverbrauch und Netzimport/-export
Verfasst: Mo Aug 09, 2021 3:39 pm
von HSC
OK, das EVU ist auf jeden Fall stimmig!
Dann liegt wohl das Problem eventl. an der Kombi Fronius-WR und SMA-SM. Ggf. wird bei einem Fronius-WR ein Fronius-Meter erwartet?
Der Hausverbrauch wird ja grundsätzlich aus den EVU- Werten und PV errechnet.
Im ersten Graph passt die Einspeisung und der Hausverbrauch nicht. Bei einer Erzeugung von ca 7,3 kW sollte es ca 7kW Export geben (Hausverbrauch ca. 300 W?), Dein Wert steht auf Import. Desweiteren wäre Export unterhalb der Nulllinie in rot.
Passte vorhin die PV- Leistung im WR und openWB zueinander?
VG
Re: Hausverbrauch und Netzimport/-export
Verfasst: Mo Aug 09, 2021 4:06 pm
von matze1104
PV Leistung und WR passen.
Was sollte am SMA E-Meter nicht passen, er misst ja nur.
Ich bin wirklich am Überlegen, ob der E-Meter nicht doch irgendwo falsch angeschlossen ist,
er soll ja direkt nach dem EVU Zähler kommen. Ich habe das Gefühl, dass der E-Meter den reinen Hausverbrauch misst. Und da ist es doch egal, ob der Strom aus dem Netz oder der PV kommt. Dann passts ja auch ohne PV, da das Haus auf allen 3 Phasen Strom zieht.
Wenn ich große Verbraucher anstelle, dann steigt auch der Wert des E-Meters.
Was könnte es sonst sein....
Re: Hausverbrauch und Netzimport/-export
Verfasst: Mo Aug 09, 2021 4:13 pm
von HSC
Kannst Du den SMA direkt über Diplay anschauen? Für Export bzw. Import sollte es verschiedene Ebenen geben.
Dort sollte sich dann auch was ändern, wenn Du PV ein- oder ausstellst. Wenn nur eine Richtung gezählt wird, ist da was faul, ggf. wird wirklich nur der Hausverbrauchszweig angezeigt (eine Richtung).
Dann musst Du mit dem Eli kontrollieren.....
VG
Re: Hausverbrauch und Netzimport/-export
Verfasst: Mo Aug 09, 2021 6:13 pm
von mrinas
matze1104 hat geschrieben: ↑Mo Aug 09, 2021 4:06 pm
Ich bin wirklich am Überlegen, ob der E-Meter nicht doch irgendwo falsch angeschlossen ist,
er soll ja direkt nach dem EVU Zähler kommen. Ich habe das Gefühl, dass der E-Meter den reinen Hausverbrauch misst. Und da ist es doch egal, ob der Strom aus dem Netz oder der PV kommt. Dann passts ja auch ohne PV, da das Haus auf allen 3 Phasen Strom zieht.
Wenn ich große Verbraucher anstelle, dann steigt auch der Wert des E-Meters.
Könnte es sein dass die PV Anlage zwischen Zähler und SMA EM verbunden ist und der Strom der PV-Anlage somit nicht durch das EM durch muss - und somit nicht gemessen wird?
Und nur um das auszuschließen, das ist eine PV Anlage mit Eigenverbrauch, richtig?
Und nicht eine PV-Anlage mit Volleinspeisung und separatem Zähler. Wobei dann ja die PV-geführte Ladung eh' weniger Sinn machen würde..
GELÖST: Re: Hausverbrauch und Netzimport/-export
Verfasst: Di Aug 10, 2021 6:49 am
von matze1104
der Eli kam kurzfristig vorbei, der E-Meter war tatsächlich so angeschlossen, dass er das Haus misst.
War sein erster E-Meter und er meinte es gut, dass ich den Hausverbrauch benötige.
Umgeklemmt und alles gut.
Die Werte passen und ich lade nun mit PV Überschuß.
danke an alle, die Interesse gezeigt haben und helfen wollten!
VG
Re: Hausverbrauch und Netzimport/-export
Verfasst: Di Aug 10, 2021 6:52 am
von mrinas
Danke fürs Feedback. Die PV-Anlage ging also nicht durch das SMA EM sondern war davor angeklemmt, richtig? Dann macht das alles irgendwie Sinn.