Seite 1 von 2

PV Überschussladen - Wirk- vs. Scheinleistung

Verfasst: So Aug 29, 2021 12:25 pm
von fuppy
Hallo zusammen,
ich bin daran interessiert, mit der Wallbox und meiner PV Überschuss zu laden.
Soweit ich verstanden habe sollte man dafür ja einen Zähler am besten vorm EVU Zähler montieren wo gemessen werden kann, ob gerade eingespeist wird und eben wieviel.

Meine Frage wäre nun, ob hier nach Wirk- und Scheinleistung geregelt wird. Die Scheinleistung ist ja meist höher. Ich frage auch noch, weil mein aktueller Zähler die Scheinleistung immer positiv ausgibt, auch wenn eingespeist wird und die Wirkleistung dann folglich negativ ist.

Danke schon mal!

Re: PV Überschussladen - Wirk- vs. Scheinleistung

Verfasst: So Aug 29, 2021 7:32 pm
von Sonnentanker
Was hast du denn für einen Stromzähler? Gewerbebetrieb?
Normalerweise wird im Haushalt nur die Wirkleistung gemessen. Die Scheinleistung ist für die Leitungsdimensionierung interessant, aber nicht für die Abrechnung mit dem Stromlieferanten/Netzbetreiber.

Re: PV Überschussladen - Wirk- vs. Scheinleistung

Verfasst: So Aug 29, 2021 9:50 pm
von fuppy
Kein Gewerbebetrieb. Ganz normaler Haushalt.
Ich rede von meinem selbst angeschafften Zähler. Dieser sitzt vor dem Zähler des EVU. Er misst sowohl Wirk- als auch die Scheinleistung.
Meine Frage ist, ob OpenWB nun die Wirkleistung (wird bei Einspeisung negativ ausgegeben) oder die Scheinleistung (wird immer positiv ausgegeben) als Messwert für die PV Überschussladung verwendet.
Oder funktioniert das Ganze mit diesem Zähler eh nicht?

Danke!

Re: PV Überschussladen - Wirk- vs. Scheinleistung

Verfasst: So Aug 29, 2021 10:28 pm
von Becker
Wirkleistung natürlich.
Ich gebe diese per http alle 5s für openWB aus.
Negativ ist Einspeisung, positiv Bezug.

Re: PV Überschussladen - Wirk- vs. Scheinleistung

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 4:48 am
von LutzB
Du müsstest noch sagen, was das für ein Zähler ist. Am Besten gleich das Datenblatt verlinken.

Re: PV Überschussladen - Wirk- vs. Scheinleistung

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 6:10 am
von Sonnentanker
LutzB hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 4:48 am Du müsstest noch sagen, was das für ein Zähler ist. Am Besten gleich das Datenblatt verlinken.
Das sollte doch keine Rolle spielen, wenn die Daten über das PV- bzw. Speicher-Modul in die OpenWB kommen, oder?
Da wäre dann m.E. eher interessant, welcher Wechselrichter und Speicher im Einsatz sind...

Re: PV Überschussladen - Wirk- vs. Scheinleistung

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 6:48 am
von fuppy
Es handelt sich um den Eastron SDM630 https://bg-etech.de/download/manual/SDM ... bus-V2.pdf.

Wenn ich die bisherigen Antworten richtig interpretiere arbeitet OpenWB mit der Wirkleistung. Die Scheinleistung wird nicht berücksichtigt. Folglich sollte mein Zähler dann passen :-)

Re: PV Überschussladen - Wirk- vs. Scheinleistung

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 6:56 am
von derNeueDet
Wie ist dein Zähler an das Heimnetz angebunden? SDM630 generell ist realisiert.
Mit der Anbindung (ModbusTCP Adapter) gibt es unterschiedliche Themen.

VG
Det

Re: PV Überschussladen - Wirk- vs. Scheinleistung

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 7:57 am
von HSC
@fuppi,
wie wäre es, einfach mal Deine gesamten Anlagendaten wie WR usw. zusammenfassend hier einzustellen?
Dann könnte Dir auch schneller geholfen werden und keiner müsste rätseln, was Du denn eigentlich vor hast. ;)
VG

Re: PV Überschussladen - Wirk- vs. Scheinleistung

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 8:47 am
von fuppy
Sorry mir war nicht bewusst dass all die Angaben für meine Fragestellung ob openWB nach Wirk- und Scheinleistung regelt.

Hier das Setup:
- 25 kWp PV Anlage (Ost/West Ausrichtung) mit Kostal Pico 20 WR
- SDM630 mit Modbus TCP Adapter (Elfin) vorm EVU Zähler

Den Zähler lese ich aktuell bereits per Modbus TCP für mein Smarthome aus.

Ziel: E-Auto (kommt im Oktober) mit PV-Überschuss laden

Fragestellung: Verwendet openWB die Wirk- oder Scheinleistung zur Regelung der Stromstärke beim Überschussladen? Hintergrund: Der SDM630 gibt die Scheinleistung immer positiv zurück, auch wenn eingespeist wird…

Danke!