Seite 1 von 3

Manuelles SoC Modul zickt

Verfasst: Do Sep 02, 2021 2:32 pm
von Becker
Hallo, nutzt Jemand das manuelle SoC Modul ?
Bei mir zickt das wie folgt rum:
SoC wird überschritten (80% eingestellt) - 81% -> Ladung wird gestoppt / LP1 gesperrt
ich setze den SoC dann runter auf z.B. 50% -> rote, blinkende Meldung erscheint "LP entsperrt...", LP1 ist wieder grün.
Aber der Ladestrom bleibt bei 0A stehen:
321.jpg
Der Support kann mir nicht helfen und sagt es liegt vermutlich am 2. LP (go-e), wobei ich nicht verstehe was der 2. LP mit dem 1. LP zu tun hat.
1. LP hat das manuelle SoC Modul konfiguriert
2. LP hat das VAG SoC Modul konfiguriert, was auch funktioniert (funktioniert auch beim LP1)


Ladestatus Änderungen:

Code: Alles auswählen

2021-09-02 14:39:56: LP1, Lademodus NurPV. Schalte Ladepunkt frei da 50 % SoC noch nicht erreicht, Ziel 80 % (LV0)
2021-09-02 13:22:12: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2021-09-02 13:21:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2021-09-02 13:21:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt (LV0)
2021-09-02 13:21:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2021-09-02 13:21:15: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 28 Ampere (LV0)
2021-09-02 13:21:15: LP1, Lademodus NurPV. Schalte Ladepunkt auf gesperrt da 81 % SoC erreicht, Ziel 80 % (LV0)
2021-09-02 13:20:56: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
Hab die openWB auch mal neugestartet, hilft nix.
Vermute einen kleinen Software Bug. Ich muss den Lademodus wechseln (Sofortladen, PV) dann geht´s wieder.

Wäre nett wenn mir Jemand bestätigen könnte dass es bei ihm funktioniert, dann würde ich den go-e tatsächlich noch mal raus schmeißen.

Das manuelle SoC Modul würde ich in Zukunft bei beiden Fz. nutzen, die Genauigkeit ist super und der echte SoC ungenauer (da in 5% Schritten) dazu 99€ / Jahr.

MfG

Re: Manuelles SoC Modul zickt

Verfasst: Do Sep 02, 2021 2:41 pm
von HSC
Mir fehlt da das Steckersymbol... Ist kein Auto angesteckt?
Ansonsten funktioniert die Berechnung bei mir auf beiden LP wunderbar.
Du könntest aber mal die Berechnung auf den 2. LP tauschen.
Welche SW ist installiert?
VG

Re: Manuelles SoC Modul zickt

Verfasst: Do Sep 02, 2021 2:49 pm
von Becker
korrekt, Auto ist jetzt nicht angesteckt.
Du meinst die 6A kommen erst wenn der Stecker drin ist ?
ich meine das hatte ich auch ausprobiert.

1.9.244

Re: Manuelles SoC Modul zickt

Verfasst: Do Sep 02, 2021 3:05 pm
von HSC
Auf jeden Fall muss erstmal der Stecker angezeigt werden.
In welchem Modus bist Du?
Bei Sofort und Min+ stehen da wirklich 6 A auch bei mir.
Bei nurPV eben bei mir 0 A, da Wolke....
VG

Re: Manuelles SoC Modul zickt

Verfasst: Do Sep 02, 2021 3:06 pm
von HSC
...bei mir auch kein Auto angesteckt....

Re: Manuelles SoC Modul zickt

Verfasst: Do Sep 02, 2021 3:19 pm
von HSC
Jetzt mit Sonne stehen auch wieder 6A für nurPV da.
Als SW habe ich die nightly248....

VG

Re: Manuelles SoC Modul zickt

Verfasst: Do Sep 02, 2021 3:20 pm
von philipp123
Du hast aber nichts im Auto eingestellt? Mein e-up stoppt z.B. bei 80 SOC da ich es so eingestellt habe in der VW-Software.
Edit: vergiss die erste Frage, dann geht es ja auch bei Sofort nicht

Edit: und der 2. Ladepunkt ist richtig eingerichtet? Hatte bei meinem ne falsche IP, da hat garnichts mehr funktioniert.

Re: Manuelles SoC Modul zickt

Verfasst: Do Sep 02, 2021 5:18 pm
von Becker
Stecker rein gesteckt -> bleibt bei 0A
Erst als ich auf min+PV umgestellt habe (17:32), hat er wieder geladen.

Sonne ist die ganze Zeit genung da gewesen, sonst wäre LP2 auch bei 0A.

Im Auto ist nix eingestellt zwecks Sperrung.

Der 2.LP (go-e) funktioniert wunderbar.

Code: Alles auswählen

2021-09-02 17:51:32: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2021-09-02 17:50:46: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:50:36: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:50:26: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:50:16: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:49:55: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:49:45: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 16 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:49:35: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 18 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:44:26: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 20 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:44:15: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 19 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:41:46: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 20 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:41:35: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 18 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:41:26: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 16 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:41:16: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:40:56: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:39:55: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:39:35: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 11 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:39:25: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:38:16: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 11 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:36:46: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:35:55: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:35:36: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:35:25: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 16 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:35:16: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 18 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:35:06: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 15 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:34:56: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 17 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:34:46: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 11 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:34:36: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:34:16: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 16 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:34:06: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 15 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:33:56: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:33:36: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:33:26: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:33:06: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 15 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:32:55: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 16 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:32:46: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 17 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:32:25: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 18 Ampere (LV0)
2021-09-02 17:32:21: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2021-09-02 14:39:56: LP1, Lademodus NurPV. Schalte Ladepunkt frei da 50 % SoC noch nicht erreicht, Ziel 80 % (LV0)
2021-09-02 13:22:12: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2021-09-02 13:21:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2021-09-02 13:21:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt (LV0)
2021-09-02 13:21:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
nicht dass es an der adaptiven PV-Ladung liegt :roll:

Re: Manuelles SoC Modul zickt

Verfasst: Do Sep 02, 2021 6:04 pm
von HSC
Ich denke, die adaptive Ladung wird erst aktiv, wenn 2 EV parallel laden. Wenn nur eins angesteckt ist, dürfte sie nicht wirken - meiner Meinung nach.

Funktioniert nun die Berechnung? Hast Du die LP mal getauscht dafür?
VG

Re: Manuelles SoC Modul zickt

Verfasst: Fr Sep 03, 2021 1:35 pm
von Becker
Heute habe ich zuerst die adaptive Regelung deaktiviert, hat natürlich nichts bewirkt, hier mal in Bildern:
openwb.jpg
Habe dann (weil sowieso an der Reihe) das 2. EV in den 2. LP gesteckt und entsprechend wurde LP1 dann auch wieder von 0A hoch gesetzt (parallel zur Regelung).

Es fehlt m.E. nach der Trigger, der den entsperrten LP wieder von 0A auf 6A setzt.

Da ich leider nicht in der Lage bin den dahinter steckenden Code zu finden oder zu lesen, bin ich auf Hilfe angewiesen.