Seite 1 von 1

Laderegelung mit nightly 1.9.248 & go-e spielt verrückt

Verfasst: Di Sep 07, 2021 6:42 pm
von Becker
Hallo,
wegen eines anderen Fehlers habe ich auf die nightly 1.9.248 geupdatet, der Fehler ist auch behoben (siehe viewtopic.php?f=9&t=3953 )
Aber heute musste ich feststellen, dass die Laderegelung "nurPV" des go-e überhaupt nicht mehr richtig funktioniert siehe:

Code: Alles auswählen

2021-09-07 19:15:17: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-07 19:15:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-07 19:15:15: LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-07 18:55:15: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:52:36: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:31:25: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:28:26: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:27:05: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:56: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:52: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:36: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:35: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:26: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:26: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:15: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:06: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:06: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:56: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:56: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:46: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:46: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:36: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:36: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:26: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:26: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:16: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:07: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:06: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:55: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:55: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:46: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:45: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:36: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:35: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:25: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:25: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:15: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:06: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:05: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:56: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:55: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:46: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:45: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:35: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:35: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:26: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:26: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:15: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:06: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:05: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:56: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:55: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:46: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:45: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:36: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:36: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:26: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:25: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:15: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:06: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:05: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:56: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:56: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:46: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:46: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:36: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:36: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:26: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:26: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:15: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:06: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:06: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:56: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:56: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:46: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:46: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:37: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:36: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:26: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:26: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:16: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:07: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:06: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:55: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:55: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:46: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:46: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:35: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:35: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:26: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:26: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
Als Screenshot:
321.jpg
12.JPG
Er schwankt permanent zwischen 6, 8 & 10A, nie 7 oder 9A.

Hat Jemand eine Idee was das sein könnte ?
Habe dann auf "sofort" umgestellt, hier läuft es einwandfrei, würde behaupten der go-e ist unschuldig, der setzt ja nur die Befehle von openWB um.

go-e ist v2 mit 041.0.

LP1 war heute mittag die ganze Zeit bei max. Ladeleistung - ob die Regelung hier auch verrückt spielt weiß ich nicht.

Gruß

Re: Laderegelung mit nightly 1.9.248 & go-e spielt verrückt

Verfasst: Do Sep 09, 2021 7:46 pm
von Becker
99 Betrachter und keiner hat einen Plan :?

ich denke ich weiß woran es lag: Adaptive PV Ladung
scheinbar eine Fehlkonstruktion, obwohl nur 1 Fz. angesteckt, hat diese versucht aufgrund des niedrigereren SoC des zu ladenden Fz. den Ladestrom um den Faktor (2 eingestellt) zu erhöhen im Bezug zum anderen LP, das führte dann immer zum Überschreiten des vorhandenen PV Überschusses und einem permanenten hin- und her schwingen.

Kann die adaptive PV Ladung nicht empfehlen.