Laderegelung mit nightly 1.9.248 & go-e spielt verrückt
Verfasst: Di Sep 07, 2021 6:42 pm
Hallo,
wegen eines anderen Fehlers habe ich auf die nightly 1.9.248 geupdatet, der Fehler ist auch behoben (siehe viewtopic.php?f=9&t=3953 )
Aber heute musste ich feststellen, dass die Laderegelung "nurPV" des go-e überhaupt nicht mehr richtig funktioniert siehe:
Als Screenshot:
Er schwankt permanent zwischen 6, 8 & 10A, nie 7 oder 9A.
Hat Jemand eine Idee was das sein könnte ?
Habe dann auf "sofort" umgestellt, hier läuft es einwandfrei, würde behaupten der go-e ist unschuldig, der setzt ja nur die Befehle von openWB um.
go-e ist v2 mit 041.0.
LP1 war heute mittag die ganze Zeit bei max. Ladeleistung - ob die Regelung hier auch verrückt spielt weiß ich nicht.
Gruß
wegen eines anderen Fehlers habe ich auf die nightly 1.9.248 geupdatet, der Fehler ist auch behoben (siehe viewtopic.php?f=9&t=3953 )
Aber heute musste ich feststellen, dass die Laderegelung "nurPV" des go-e überhaupt nicht mehr richtig funktioniert siehe:
Code: Alles auswählen
2021-09-07 19:15:17: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-07 19:15:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-07 19:15:15: LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-07 18:55:15: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:52:36: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:31:25: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:28:26: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:27:05: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:56: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:52: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:36: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:35: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:26: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:26: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:15: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:06: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:26:06: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:56: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:56: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:46: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:46: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:36: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:36: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:26: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:26: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:16: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:07: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:25:06: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:55: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:55: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:46: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:45: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:36: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:35: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:25: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:25: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:15: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:06: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:24:05: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:56: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:55: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:46: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:45: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:35: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:35: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:26: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:26: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:15: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:06: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:23:05: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:56: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:55: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:46: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:45: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:36: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:36: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:26: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:25: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:15: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:06: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:22:05: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:56: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:56: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:46: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:46: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:36: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:36: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:26: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:26: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:15: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:06: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:21:06: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:56: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:56: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:46: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:46: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:37: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:36: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:26: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:26: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:16: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:07: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:20:06: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:55: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:55: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:46: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:46: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:35: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:35: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:26: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:26: LPm, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-07 18:19:16: LPs1, Lademodus NurPV. Adaptive PV Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
Hat Jemand eine Idee was das sein könnte ?
Habe dann auf "sofort" umgestellt, hier läuft es einwandfrei, würde behaupten der go-e ist unschuldig, der setzt ja nur die Befehle von openWB um.
go-e ist v2 mit 041.0.
LP1 war heute mittag die ganze Zeit bei max. Ladeleistung - ob die Regelung hier auch verrückt spielt weiß ich nicht.
Gruß