Seite 1 von 4

Re: Meine openWB misst Mist

Verfasst: Sa Sep 11, 2021 6:18 pm
von HSC
In der Darstellung für Strom steht "MD" für "gespeicherte Werte", siehe S.12/13.
Es kann also sein, dass Du Dich in einer falschen Anzeigeebene befindest.
Anbei die Beschreibung zum Selbststudium, ab S.23 wird Dir geholfen....
Eastron SDM630-Modbus-V2.pdf
(1.41 MiB) 101-mal heruntergeladen
VG

Re: Meine openWB misst Mist

Verfasst: Sa Sep 11, 2021 6:20 pm
von aiole
https://bg-etech.de/download/manual/SDM ... bus-V2.pdf
S.25 => MD => nicht die akt. Stromstärke

Uups -> HSC hats schon.

Re: Meine openWB misst Mist

Verfasst: Sa Sep 11, 2021 6:40 pm
von HSC
Übrigens...., die Überschrift ist "etwas verwirrend" gewählt. ;)
VG

Re: Meine openWB misst Mist

Verfasst: Sa Sep 11, 2021 6:56 pm
von HSC
...da würde ich notfalls mal vom Elektriker alle Ströme ohne Last gegenmessen lassen und kontrollieren, ob abgangsseitig vlt. doch noch was aufgeklemmt ist, was ggf. dort nicht hingehört.
VG

Re: Meine openWB misst Mist

Verfasst: Sa Sep 11, 2021 7:39 pm
von HSC
Falls der SDM 'ne Macke hat, kann Dir der Support bestimmt helfen.
Wird unter Status/LP ausser der Spannung davon was angezeigt?
VG

Re: Meine openWB misst Mist

Verfasst: Sa Sep 11, 2021 7:47 pm
von HSC
:shock: keine Spannungen??

Re: Meine openWB misst Mist

Verfasst: Sa Sep 11, 2021 7:49 pm
von HSC
...poste mal bitte den screenshot vom LP.
VG

Re: Meine openWB misst Mist

Verfasst: Sa Sep 11, 2021 7:58 pm
von HSC
Da hilft nur den Fehlerbericht unter Einstellungen/System/Support zu senden.

Unabhängig davon kannst Du mal prüfen, ob der USB- Stecker vom Modbus- Adapter am Raspi eventl. lose sitzt.
Das könnte erklären, dass (fast) keine Werte vom LP in openWB angezeigt werden.
VG

Re: Meine openWB misst Mist

Verfasst: Sa Sep 11, 2021 7:59 pm
von HSC
Stop, warte mal kurz!!

Re: Meine openWB misst Mist

Verfasst: Sa Sep 11, 2021 8:01 pm
von HSC
Ok, alles gut! Mich hatte eben das Wort "Buchse" im LP- Modul verwirrt...
VG