Netzbezug im PV-Laden mit RCT DC 10 bei Ladeleistung >10kW
Verfasst: Mi Okt 13, 2021 8:31 pm
Hallo,
im Modus PV-Laden beobachte ich, dass ich mit >10kW lade. Dabei habe ich dann zwischen gut mal >500W Netzbezug, manchmal auch 1kW mehr.
Das tritt dann auf, wenn die PV-Leistung >10kW ist oder die Summe aus PV+Batteriebezug auch größer >10kW ist.
Der RCT Wechselrichter ist ein DC mit einem AC-Limit (aus Batterie + PV) von 9,9kW. Die Module haben eine Gesamtleistung von 15,62kWp. Die Eigenheit dieses Systems ist, dass jede PV-Leistung über 9,9kW in die Batterie gehen muss. Ist diese voll, so kann die Energie weder eingespeist noch verbraucht werden und ist verloren. Das ist in der Regel kein Problem, das Lademanagement macht die Batterie in der Regel rechtzeitig leer, damit für die >9,9kW genügend Puffer da ist.
Ich habe das RCT System in der openWB konfiguriert, jedoch nirgends das AC Limit von 9,9kW eingetragen.
Meiner Meinung nach müsste im Modus PV-Laden diese Größe ausschlaggebend sein, dass in diesem Modus nie >9,9kW-Hausverbrauch geladen wird. Zieht sich das Plugin das automatisch oder fehlt dieser Parameter schlicht in der openWB Software? Alternativ müsste doch sofort bei Netzbezug runtergeregelt werden. Die Konfiguration steht auf "Einspeisung". "Bezug" bezug hatte ich auch schon probiert, da war es glaube ich auch so.
Ergänzung: aktuell habe ich openwb auf einem raspi zusammen mit meinem 2ten LP als go-e. Der erste LP, eine Standard+, hat noch Lieververzögerung bis Mitte November.
Schöne Grüße,
Ralf
im Modus PV-Laden beobachte ich, dass ich mit >10kW lade. Dabei habe ich dann zwischen gut mal >500W Netzbezug, manchmal auch 1kW mehr.
Das tritt dann auf, wenn die PV-Leistung >10kW ist oder die Summe aus PV+Batteriebezug auch größer >10kW ist.
Der RCT Wechselrichter ist ein DC mit einem AC-Limit (aus Batterie + PV) von 9,9kW. Die Module haben eine Gesamtleistung von 15,62kWp. Die Eigenheit dieses Systems ist, dass jede PV-Leistung über 9,9kW in die Batterie gehen muss. Ist diese voll, so kann die Energie weder eingespeist noch verbraucht werden und ist verloren. Das ist in der Regel kein Problem, das Lademanagement macht die Batterie in der Regel rechtzeitig leer, damit für die >9,9kW genügend Puffer da ist.
Ich habe das RCT System in der openWB konfiguriert, jedoch nirgends das AC Limit von 9,9kW eingetragen.
Meiner Meinung nach müsste im Modus PV-Laden diese Größe ausschlaggebend sein, dass in diesem Modus nie >9,9kW-Hausverbrauch geladen wird. Zieht sich das Plugin das automatisch oder fehlt dieser Parameter schlicht in der openWB Software? Alternativ müsste doch sofort bei Netzbezug runtergeregelt werden. Die Konfiguration steht auf "Einspeisung". "Bezug" bezug hatte ich auch schon probiert, da war es glaube ich auch so.
Ergänzung: aktuell habe ich openwb auf einem raspi zusammen mit meinem 2ten LP als go-e. Der erste LP, eine Standard+, hat noch Lieververzögerung bis Mitte November.
Schöne Grüße,
Ralf