Seite 1 von 1

EVU Kit 2mit Lovato

Verfasst: Di Nov 02, 2021 9:48 pm
von Bittroff
Hi zusammen, nun hab ich meine Elektriker rangelassen. Ohje. Der Lovato hat mit seinen Klemmen aufgegeben und mir wurde ein neuer Zähler besorgt. Leider hat sich niemand gemerkt, wie die RS485 Verbindung verdrahtet war. elfin 11 mit Peitsche als Adapter. Welche Pins werden verbunden A mit A und B mit B?
Muss ich noch was im Lovato initialisieren?
Bisher habe ich auf dem Lovato nur Err3 gelesen, daraufhin habe ich die RS485 Verbindung erstmal gelöst.
Hilfe ist sehr wünschenswert. Danke.

Re: EVU Kit 2mit Lovato

Verfasst: Di Nov 02, 2021 9:57 pm
von HSC
A auf A und B auf B ist richtig.
Wegen den Grundeinstellungen im Gerät, kannst Du doch im alten durchschauen. Dieses müsste wenigstens mit L und N prov. vom Eli versorgt werden.
Ansonsten würde ich direkt beim Support nachfragen.
Für nen SDM hätte ich helfen können, ggf. passen auch die gleichen Einstellungen:
Baudrate = 9600, Parity = none, ID = 115
VG

Edit: ...gelöscht.

Re: EVU Kit 2mit Lovato

Verfasst: Mi Nov 03, 2021 7:24 am
von derNeueDet
Wenn ich richtig geschaut habe, müsste die ID für das EVU Kit, der Lovato mit Unit ID 2 eingestellt werden.

VG
Det

Re: EVU Kit 2mit Lovato

Verfasst: Mi Nov 03, 2021 5:14 pm
von Bittroff
top damit probier ich es mal....

Re: EVU Kit 2mit Lovato

Verfasst: Mi Nov 03, 2021 5:53 pm
von Bittroff
Danke Euch Helden. Klappt.
Folgende Parameter erreicht man über Setup Menü:
P08.01= 2 denke das ist die Unit ID (default:1)
P1.02 = ON (default: off) enables exported energies viewing enabled

Dann wieder verkabel A-A, B-B fertig. Rest ist alles default. Puh geschafft.

Re: EVU Kit 2mit Lovato

Verfasst: Mi Nov 03, 2021 6:08 pm
von HSC
👍