Seite 1 von 8
PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Do Nov 04, 2021 9:40 am
von matzbe
Moin zusammen,
ich habe noch ein sdm72 liegen und wollte über die OpenWB series2 eine alte pv auslesen.
Sind die Einstellungen in dem Modbus Adapter korrekt?
Re: EVU auslesen Modbus Adapter
Verfasst: Do Nov 04, 2021 10:41 am
von aiole
baudrate ist m.E. 9600
Re: EVU auslesen Modbus Adapter
Verfasst: Do Nov 04, 2021 11:19 am
von HSC
matzbe hat geschrieben: ↑Do Nov 04, 2021 9:40 am
Moin zusammen,
ich habe noch ein sdm72 liegen und wollte über die OpenWB series2 eine alte pv auslesen.
Sind die Einstellungen in dem Modbus Adapter korrekt?
Grundsätzlich geht PV- Erfassung mit einem SDM 72 + Adapter.
Die Fragen dazu wären:
Warum schreibst Du in der Überschrift was von EVU, aber möchtest PV erfassen? Hast Du schon ein EVU- Kit im Einsatz und möchtest den SDM hintendran hängen? Oder wie ist das zu verstehen?
Welche Module (EVU, PV, ...) verwendest Du bislang?
Welche SW ist auf der openWB?
VG
Re: EVU auslesen Modbus Adapter
Verfasst: Do Nov 04, 2021 11:35 am
von matzbe
HSC hat geschrieben: ↑Do Nov 04, 2021 11:19 am
matzbe hat geschrieben: ↑Do Nov 04, 2021 9:40 am
Moin zusammen,
ich habe noch ein sdm72 liegen und wollte über die OpenWB series2 eine alte pv auslesen.
Sind die Einstellungen in dem Modbus Adapter korrekt?
Grundsätzlich geht PV- Erfassung mit einem SDM 72 + Adapter.
Die Fragen dazu wären:
Warum schreibst Du in der Überschrift was von EVU, aber möchtest PV erfassen? Hast Du schon ein EVU- Kit im Einsatz und möchtest den SDM hintendran hängen? Oder wie ist das zu verstehen?
Welche Module (EVU, PV, ...) verwendest Du bislang?
Welche SW ist auf der openWB?
VG
- Überschrift angepasst. Pardon.
- EVU Kit ist schon im Einsatz.
- Es wird nur das EVU Kit bislang verwendet.
- SW openWB: 1.9.244
Re: EVU auslesen Modbus Adapter
Verfasst: Do Nov 04, 2021 11:43 am
von HSC
matzbe hat geschrieben: ↑Do Nov 04, 2021 11:35 am
HSC hat geschrieben: ↑Do Nov 04, 2021 11:19 am
matzbe hat geschrieben: ↑Do Nov 04, 2021 9:40 am
Moin zusammen,
ich habe noch ein sdm72 liegen und wollte über die OpenWB series2 eine alte pv auslesen.
Sind die Einstellungen in dem Modbus Adapter korrekt?
Grundsätzlich geht PV- Erfassung mit einem SDM 72 + Adapter.
Die Fragen dazu wären:
Warum schreibst Du in der Überschrift was von EVU, aber möchtest PV erfassen? Hast Du schon ein EVU- Kit im Einsatz und möchtest den SDM hintendran hängen? Oder wie ist das zu verstehen?
Welche Module (EVU, PV, ...) verwendest Du bislang?
Welche SW ist auf der openWB?
VG
- Überschrift angepasst. Pardon.
- EVU Kit ist schon im Einsatz.
- Es wird nur das EVU Kit bislang verwendet.
- SW openWB: 1.9.244
Soll der SDM direkt an das Kit oder über weiteren Adapter angeschlossen werden?
Von welchem Gerät ist der Screen oben?
VG
Re: EVU auslesen Modbus Adapter
Verfasst: Do Nov 04, 2021 12:04 pm
von matzbe
HSC hat geschrieben: ↑Do Nov 04, 2021 11:43 am
matzbe hat geschrieben: ↑Do Nov 04, 2021 11:35 am
HSC hat geschrieben: ↑Do Nov 04, 2021 11:19 am
Grundsätzlich geht PV- Erfassung mit einem SDM 72 + Adapter.
Die Fragen dazu wären:
Warum schreibst Du in der Überschrift was von EVU, aber möchtest PV erfassen? Hast Du schon ein EVU- Kit im Einsatz und möchtest den SDM hintendran hängen? Oder wie ist das zu verstehen?
Welche Module (EVU, PV, ...) verwendest Du bislang?
Welche SW ist auf der openWB?
VG
- Überschrift angepasst. Pardon.
- EVU Kit ist schon im Einsatz.
- Es wird nur das EVU Kit bislang verwendet.
- SW openWB: 1.9.244
Soll der SDM direkt an das Kit oder über weiteren Adapter angeschlossen werden?
Von welchem Gerät ist der Screen oben?
VG
Also der SDM72 soll mit dem Modus Adapter (MARKE: PUSR, Modell usr-tcp232-304) nach der PV Anlage, also nach dem WR angeschlossen werden und dann mit der openWB via Ethernet verbunden werden damit ich diese PV Anlage möglichst einfach auslesen.
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Do Nov 04, 2021 12:12 pm
von HSC
Der SDM wird zw. Sicherung und WR AC- seitig eingebaut.
Hat es einen bestimmten Grund, warum er nicht mit auf den Modbus des EVU- Kit soll? Welcher Zähler ist im Kit verbaut?
VG
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Do Nov 04, 2021 12:23 pm
von matzbe
HSC hat geschrieben: ↑Do Nov 04, 2021 12:12 pm
Der SDM wird zw. Sicherung und WR AC- seitig eingebaut.
Hat es einen bestimmten Grund, warum er nicht mit auf den Modbus des EVU- Kit soll? Welcher Zähler ist im Kit verbaut?
VG
Ja die räumliche Trennung.
Andere frage. Dann müsste ich Kabel verlegen…SDM72 anschließen beim WR und dort RS485 verkabeln und zum EVU Kit am HAK legen und dort dann? Kann ja nicht einfach ein zweites Kabel an den Protoss legen oder?
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Do Nov 04, 2021 12:25 pm
von LutzB
Doch, ist ja ein serieller Bus.
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Do Nov 04, 2021 12:29 pm
von HSC
Doch, der SDM könnte auch auf den Protoss.
Aber mit 2. Adapter ist es auch ok.
Ist das oben der Screen vom neuen Adapter? Warum ist dort eine IP 192.168.193.13 eingetragen??
VG