Seite 1 von 2

Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 11:30 am
von Fluxxo
Guten Tag zusammen,

ich habe eine Frage zur Series 2 Duo: Ich habe mich für die Box entschieden, da sie in einem gerät zwei Ladepunkte vereint und ich keine zwei Boxe installieren möchte.
Die Stadtwerke hat aus Gründen der Versorgungssicherheit festgelegt, dass pro Hausanschluss maximal 11kw bezogen werden dürfen. D.h. wir sind nach oben hin statisch begrenzt und der Elektriker würde auch nur entsprechend absichern.

Da ich von dem ganzen Krams wirklich null Ahnung habe, möchte ich aber dennoch sichergehen, dass der Elektriker hier alles richtig macht. Kann die Duo das "out of the Box", also die Last entsprechend der angeschlossenen Fahrzeuge verteilen, aber sicherstellen, dass beide Ladepunkte <= 11kw bleiben?
Oder brauche ich da nen EVU kit? Und wenn ja, welches?

Mein "Zielbild" ist, dass ein angeschlossenes Fahrzeug mit 11kw lädt, zwei Fahrzeuge dann mit 5,5kw.

Bin gerade etwas überfragt, was ich noch beschaffen muss und wie ich es dem Elektriker am besten erkläre und auch sicherstelle, dass er alles vor Ort hat, wenn er loslegen will.

Danke für Eure Hilfe!

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 11:50 am
von Amok83
EVU Kit bräuchtest du, wenn du PV Überschuss laden wölltest oder den Hausanschluss auf x kW begrenzen wölltest.
Die Wallbox in Summe auf 11kW begrenzen, kannst du aber so out of the box.

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 12:03 pm
von Fluxxo
Danke, dann hatte ich den Sinn des EVUs nicht verstanden :-D

Ergo: Elektriker würde beide Zuleitungen auf 11kw absichern, und in der Box würde ich die maximale, geteilte Ladeleistung auf 11kw beschränken.
Ist das so korrekt?

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 12:19 pm
von humschti
Am besten vermerkst du die Beschränkung bei der Bestellung. Dann kommt das schon so eingerichtet.

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 12:29 pm
von aiole
kleine Ergänzung
Mit dem EVU-Kit kann man auch ohne PVA sehr schön die Energieflüsse visualisieren und z.B. Stromfresser identifizieren.
Falls eine PVA später noch kommen kann, würde ich das gleich in einem Abwasch vom Eli erledigen lassen.

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 2:26 pm
von Gero
So sieht die Einstellung in der Konfiguration aus. Zeig das auch mal dem Elektriker, wenn er die Duo anschließt.
loadsharing.jpg

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 2:59 pm
von openWB
Gero hat geschrieben: Mo Nov 15, 2021 2:26 pm So sieht die Einstellung in der Konfiguration aus. Zeig das auch mal dem Elektriker, wenn er die Duo anschließt.

loadsharing.jpg
Diese Info ist NUR relevant wenn 2 Einzelladepunkte angeschlossen werden an einer Zuleitung.

Wird eine Duo angeschlossen bitte unbedingt das Anschlussschema unter Downloads -> Inbetriebnahme beachten. Die Phasenrotierung erfolgt nämlich bereits intern bei der Duo.

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 3:28 pm
von Gero
openWB hat geschrieben: Mo Nov 15, 2021 2:59 pm Diese Info ist NUR relevant wenn 2 Einzelladepunkte angeschlossen werden an einer Zuleitung.
Der Wunsch war, dass die beiden Ladepunkte der Duo sich die 11kW teilen. Der Elektriker würde auch mit 3x16A absichern:
Fluxxo hat geschrieben: Mo Nov 15, 2021 11:30 am ...aus Gründen der Versorgungssicherheit festgelegt, dass pro Hausanschluss maximal 11kw bezogen werden dürfen. D.h. wir sind nach oben hin statisch begrenzt und der Elektriker würde auch nur entsprechend absichern.

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 3:32 pm
von HSC
Meint der VNB für den gesamten Haushalt inkl. WB max. 11 kW oder hat sich der VNB nur "dämlich" ausgedrückt und meint 11 kW für die WB + Haushalt.
Das Erstere würde bedeuten, dass niemals mit 11 kW geladen werden könnte, denn eine gewisse Grundlast hat man immer.
Da würde ich speziell nochmal nachfragen...
VG

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 4:34 pm
von Fluxxo
OK, ich fasse zusammen:

1) Es geht nicht um Lastmanagement sondern Loadsharing
2) Es wird eine zuleitung gelegt und diese mit 3x16A abgesichert, damit max. 11 kw gemeinsam gezogen werden können
3) In der OpenWB schalte ich das Loadsharing ein und stelle den max. Ladestrom auf 16A ein.

Vielen Dank in jedem Fall für die Infos, das hilft mir sehr weiter!