EVU Lastmanagement Strom und Leistung?

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
BerndG
Beiträge: 3
Registriert: Di Nov 16, 2021 6:48 pm

EVU Lastmanagement Strom und Leistung?

Beitrag von BerndG »

Ich habe eine Hausnschlußsicherung von 63A,
darf lt. EVU aber nur 30kW Max. über den Anschuß beziehen.

EVU basiertes Lastmanagement
maximale Stromstärken in A
Phase 1 63A
Phase 2 63A
Phase 3 63A

maximaler Bezug in W 30000

Ist es bei dieser Einstellung so, das z.B. bei einer Phase 63A gezogen werden können
wenn aber die 30kW überschritten werden, werden meine 2 Duo-Ladestationen runtergeregelt!?

denn sonst wären 30kW 40A......
AlSi_8480
Beiträge: 297
Registriert: Mo Feb 22, 2021 2:58 pm
Wohnort: Backnang

Re: EVU Lastmanagement Strom und Leistung?

Beitrag von AlSi_8480 »

Ja, das wäre so korrekt eingestellt.

Ich persönlich würde die 63A jedoch nicht ausreizen sondern lieber etwas drunter bleiben. Nicht das durch blöde Zufälle kurzzeitig doch ein höherer Strom fließt, dann die Sicherung fliegt und ihr ggf. im dunklen sitzt.

29,45 kWp PV an 2x Fronius Symo 15.0-3-M mit Fronius Smartmeter
25.000km/Jahr elektrisch mit MG5, Smart ED3 & Octavia RS iV
- oWB series2 custom & oWB Eigenbau (V1.9)
- 2x go-e V2
Amok83
Beiträge: 675
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: EVU Lastmanagement Strom und Leistung?

Beitrag von Amok83 »

63A hast du am Hausübergabepunkt, aber du hast doch bestimmt auch noch Zählervorsicherungen, die kleiner dimensioniert sind.
Daher werden die 63A relativ wahrscheinlich nicht funktionieren.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
Gero
Beiträge: 2844
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: EVU Lastmanagement Strom und Leistung?

Beitrag von Gero »

Naja, die 30kW sind das, was üblicherweise im SLP für ein Haus erlaubt ist. War bei mir auch so. Nach Einwurf von Geld mit dem Namen "Baukostenzuschuss" wurde mir vom VNB erlaubt, mehr zu nehmen. Sogar über die abgesicherten 3x63A hinaus, die ich gar nicht abnehmen kann, weil dafür auch die Leitungen unterdimensioniert sind. Waren damals halt 2x22kW Wallboxen ohne Lastmanagement, da wollte sich der VNB nicht auf Diskussionen einlassen. Und über Geldsegen in Form von "Baukostenzuschuss" hat er sich sicherlich auch gefreut.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion