WP mit potentialfreien Kontakt steuern [gelöst]

Benutzeravatar
Sonnenjunky
Beiträge: 357
Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
Wohnort: Wien Umgebung

Re: mit potentialfreien Kontakt WP steuern

Beitrag von Sonnenjunky »

wenn Du mir bitte sagst wie ich da ran komme und eine genaue Vorgehensweise sehr gerne
okaegi
Beiträge: 2243
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: mit potentialfreien Kontakt WP steuern

Beitrag von okaegi »

Im browser folgendes angeben
http://192.168.1.240/openWB/ramdisk/
Wobei 240 durch deine ip adresse zu ersetzen ist.
Dann runterscrollen bis das du die Datei findest, dann doppelklicken.
Gruss Oliver
Dateianhänge
Screenshot_20211223-115237_Chrome.jpg
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Benutzeravatar
Sonnenjunky
Beiträge: 357
Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
Wohnort: Wien Umgebung

Re: mit potentialfreien Kontakt WP steuern

Beitrag von Sonnenjunky »

Okay hier File Nr.1 wobei mir hier auffällig ist das das mein allerster Testgewesen sein muß denn da steht noch die DHCP Adresse drinn x.x.x.22
[*]{'cloud': {'connected': False, 'enabled': False}, 'has_update': False, 'meters': [{'power': 0.0, 'is_valid': True}], 'inputs': [{'input': 0, 'event_cnt': 0, 'event': ''}], 'serial': 9, 'ram_total': 50880, 'update': {'old_version': '20211109-124958/v1.11.7-g682a0db', 'status': 'idle', 'has_update': False, 'new_version': '20211109-124958/v1.11.7-g682a0db'}, 'relays': [{'timer_started': 0, 'timer_duration': 0, 'source': 'http', 'has_timer': False, 'ison': False, 'timer_remaining': 0}], 'ext_temperature': {}, 'ext_sensors': {}, 'uptime': 2413, 'ram_free': 39028, 'fs_free': 151353, 'wifi_sta': {'ip': '192.168.0.22', 'connected': True, 'rssi': -63, 'ssid': 'xxxxxx'}, 'fs_size': 233681, 'cfg_changed_cnt': 2, 'time': '15:56', 'unixtime': 1640098605, 'mac': '98CDAC253881', 'mqtt': {'connected': False}, 'ext_humidity': {}, 'actions_stats': {'skipped': 0}}[*]

File Nr.2

{"auth": true, "type": "SHSW-1", "longid": 1, "mac": "98CDAC253881", "fw": "20211109-124958/v1.11.7-g682a0db", "num_outputs": 1}

File Nr3

1 (sonst steht nichts drinn !)

Die aktuelle Adresse des Shelly ist 192.168.0.240

Kann man die Konfig in OWB dafür zurücksetzen oder was passiert wenn ich unten auf Werkseinstellungen gehe?
Betrifft das die ganze WB oder nur den SmartHome 2.0 Teil?

PS: habe nun 2x die IP im Smart Home 2.0 geändert. also zuerst auf xxx.241 dann wieder auf xxx.240 mal sehn was nun passiert
Zuletzt geändert von Sonnenjunky am Do Dez 23, 2021 11:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
Sonnenjunky
Beiträge: 357
Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
Wohnort: Wien Umgebung

Re: mit potentialfreien Kontakt WP steuern

Beitrag von Sonnenjunky »

Es dürfte tatsächlich daran liegen daß in der OWB die falsche IP hinterlegt ist obwohl ich das erneut geändert habe.
Es steht immer noch 'ip': '192.168.0.22' drinn im besagten File. Das war die IP bei erstem Test wo es auch geschlaten hatte wie eingangs erwähnt!
Dann hatte ich aus Sicherheitsgründen sowie wegen der Übersicht im Netz auf fixe IP umgestellt.

Hier der aktuelle LOG

[*]urllib.error.HTTPError: HTTP Error 401: Unauthorized
raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default
result = func(*args)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
return self._call_chain(*args)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response
response = meth(req, response)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
urllib.request.urlopen("http://"+str(ipadr)+"/relay/0?turn=on", timeout=3)
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/shelly/on.py", line 17, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-12-23 12:18:42: (1) WPminiEU angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 53 onstandby: 0
2021-12-23 12:18:42: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 650
2021-12-23 12:18:42: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:18:42: (1) WPminiEU SoC 59 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1730
2021-12-23 12:18:42: (1) WPminiEU Überschuss 1730 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:18:42: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:18:42: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:18:42: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:42: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:42: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:18:42: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1730 SpeicherSoC: 59
2021-12-23 12:18:42: Uberschuss: 1730 Uberschuss mit Offset: -1570
2021-12-23 12:18:42: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:18:37: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 118
2021-12-23 12:18:37: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:18:37: (1) WPminiEU SoC 59 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1725
2021-12-23 12:18:37: (1) WPminiEU Überschuss 1725 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:18:37: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:18:37: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:18:37: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:37: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:37: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:18:36: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1730 SpeicherSoC: 59
2021-12-23 12:18:36: Uberschuss: 1725 Uberschuss mit Offset: -1575
2021-12-23 12:18:36: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -5 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:18:31: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 112
2021-12-23 12:18:31: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:18:31: (1) WPminiEU SoC 59 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1725
2021-12-23 12:18:31: (1) WPminiEU Überschuss 1725 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:18:31: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:18:31: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:18:31: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:31: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:31: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:18:30: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1730 SpeicherSoC: 59
2021-12-23 12:18:30: Uberschuss: 1725 Uberschuss mit Offset: -1575
2021-12-23 12:18:30: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -5 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:18:25: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 106
2021-12-23 12:18:25: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:18:25: (1) WPminiEU SoC 59 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1734
2021-12-23 12:18:25: (1) WPminiEU Überschuss 1734 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:18:25: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:18:25: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:18:25: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:25: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:25: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:18:25: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1730 SpeicherSoC: 59
2021-12-23 12:18:25: Uberschuss: 1734 Uberschuss mit Offset: -1566
2021-12-23 12:18:25: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:18:20: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 101
2021-12-23 12:18:20: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:18:20: (1) WPminiEU SoC 59 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1734
2021-12-23 12:18:20: (1) WPminiEU Überschuss 1734 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:18:20: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:18:20: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:18:20: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:20: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:20: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:18:19: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1730 SpeicherSoC: 59
2021-12-23 12:18:19: Uberschuss: 1734 Uberschuss mit Offset: -1566
2021-12-23 12:18:19: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:18:14: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 95
2021-12-23 12:18:14: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:18:14: (1) WPminiEU SoC 59 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1730
2021-12-23 12:18:14: (1) WPminiEU Überschuss 1730 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:18:14: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:18:14: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:18:14: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:14: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:14: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:18:13: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1730 SpeicherSoC: 59
2021-12-23 12:18:13: Uberschuss: 1730 Uberschuss mit Offset: -1570
2021-12-23 12:18:13: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:18:08: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 89
2021-12-23 12:18:08: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:18:08: (1) WPminiEU SoC 59 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1730
2021-12-23 12:18:08: (1) WPminiEU Überschuss 1730 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:18:08: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:18:08: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:18:08: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:08: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:08: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:18:08: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1730 SpeicherSoC: 59
2021-12-23 12:18:08: Uberschuss: 1730 Uberschuss mit Offset: -1570
2021-12-23 12:18:08: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:18:03: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 84
2021-12-23 12:18:03: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:18:03: (1) WPminiEU SoC 59 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1724
2021-12-23 12:18:03: (1) WPminiEU Überschuss 1724 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:18:03: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:18:03: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:18:03: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:03: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:18:03: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:18:02: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1730 SpeicherSoC: 59
2021-12-23 12:18:02: Uberschuss: 1724 Uberschuss mit Offset: -1576
2021-12-23 12:18:02: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -6 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:17:57: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 78
2021-12-23 12:17:57: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:17:57: (1) WPminiEU SoC 59 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1734
2021-12-23 12:17:57: (1) WPminiEU Überschuss 1734 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:17:57: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:17:57: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:17:57: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:57: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:57: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:17:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1730 SpeicherSoC: 59
2021-12-23 12:17:57: Uberschuss: 1734 Uberschuss mit Offset: -1566
2021-12-23 12:17:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:17:52: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 73
2021-12-23 12:17:52: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:17:52: (1) WPminiEU SoC 58 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1724
2021-12-23 12:17:52: (1) WPminiEU Überschuss 1724 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:17:52: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:17:51: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:17:51: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:51: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:51: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:17:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1720 SpeicherSoC: 58
2021-12-23 12:17:51: Uberschuss: 1724 Uberschuss mit Offset: -1576
2021-12-23 12:17:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:17:46: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 67
2021-12-23 12:17:46: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:17:46: (1) WPminiEU SoC 58 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1728
2021-12-23 12:17:46: (1) WPminiEU Überschuss 1728 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:17:46: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:17:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:17:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:46: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:17:45: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1720 SpeicherSoC: 58
2021-12-23 12:17:45: Uberschuss: 1728 Uberschuss mit Offset: -1572
2021-12-23 12:17:45: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:17:40: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 61
2021-12-23 12:17:40: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:17:40: (1) WPminiEU SoC 58 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1728
2021-12-23 12:17:40: (1) WPminiEU Überschuss 1728 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:17:40: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:17:40: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:17:40: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:40: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:40: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:17:40: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1720 SpeicherSoC: 58
2021-12-23 12:17:40: Uberschuss: 1728 Uberschuss mit Offset: -1572
2021-12-23 12:17:40: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:17:35: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 56
2021-12-23 12:17:35: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:17:35: (1) WPminiEU SoC 58 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1714
2021-12-23 12:17:35: (1) WPminiEU Überschuss 1714 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:17:35: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:17:35: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:17:35: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:35: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:35: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:17:34: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1710 SpeicherSoC: 58
2021-12-23 12:17:34: Uberschuss: 1714 Uberschuss mit Offset: -1586
2021-12-23 12:17:34: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:17:29: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 50
2021-12-23 12:17:29: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:17:29: (1) WPminiEU SoC 58 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1714
2021-12-23 12:17:29: (1) WPminiEU Überschuss 1714 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:17:29: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:17:29: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:17:29: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:29: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:29: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:17:28: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1710 SpeicherSoC: 58
2021-12-23 12:17:28: Uberschuss: 1714 Uberschuss mit Offset: -1586
2021-12-23 12:17:28: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:17:23: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 44
2021-12-23 12:17:23: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:17:23: (1) WPminiEU SoC 58 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1714
2021-12-23 12:17:23: (1) WPminiEU Überschuss 1714 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:17:23: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:17:23: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:17:23: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:23: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:23: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:17:23: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1710 SpeicherSoC: 58
2021-12-23 12:17:23: Uberschuss: 1714 Uberschuss mit Offset: -1586
2021-12-23 12:17:23: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:17:18: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 39
2021-12-23 12:17:18: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:17:18: (1) WPminiEU SoC 58 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1714
2021-12-23 12:17:18: (1) WPminiEU Überschuss 1714 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:17:18: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:17:18: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:17:18: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:18: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:18: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:17:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1710 SpeicherSoC: 58
2021-12-23 12:17:17: Uberschuss: 1714 Uberschuss mit Offset: -1586
2021-12-23 12:17:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:17:12: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 33
2021-12-23 12:17:12: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:17:12: (1) WPminiEU SoC 58 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1701
2021-12-23 12:17:12: (1) WPminiEU Überschuss 1701 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:17:12: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:17:12: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:17:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:12: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:17:12: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1710 SpeicherSoC: 58
2021-12-23 12:17:12: Uberschuss: 1701 Uberschuss mit Offset: -1599
2021-12-23 12:17:12: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -9 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:17:07: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 28
2021-12-23 12:17:07: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:17:07: (1) WPminiEU SoC 58 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1704
2021-12-23 12:17:07: (1) WPminiEU Überschuss 1704 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:17:07: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:17:07: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:17:07: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:07: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:07: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:17:06: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1710 SpeicherSoC: 58
2021-12-23 12:17:06: Uberschuss: 1704 Uberschuss mit Offset: -1596
2021-12-23 12:17:06: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -6 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:17:01: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 22
2021-12-23 12:17:01: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:17:01: (1) WPminiEU SoC 58 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1704
2021-12-23 12:17:01: (1) WPminiEU Überschuss 1704 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:17:01: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:17:01: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 12:17:01: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:01: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 12:17:01: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 52/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 12:17:01: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1710 SpeicherSoC: 58
2021-12-23 12:17:01: Uberschuss: 1704 Uberschuss mit Offset: -1596
2021-12-23 12:17:01: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -6 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 12:16:55: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 16
2021-12-23 12:16:55: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 12:16:55: (1) WPminiEU SoC 58 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1718
2021-12-23 12:16:55: (1) WPminiEU Überschuss 1718 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 12:16:55: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 12:16:55: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0[*]
okaegi
Beiträge: 2243
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: mit potentialfreien Kontakt WP steuern

Beitrag von okaegi »

Sonnenjunky hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 11:08 am Okay hier File Nr.1 wobei mir hier auffällig ist das das mein allerster Testgewesen sein muß denn da steht noch die DHCP Adresse drinn x.x.x.22
[*]{'cloud': {'connected': False, 'enabled': False}, 'has_update': False, 'meters': [{'power': 0.0, 'is_valid': True}], 'inputs': [{'input': 0, 'event_cnt': 0, 'event': ''}], 'serial': 9, 'ram_total': 50880, 'update': {'old_version': '20211109-124958/v1.11.7-g682a0db', 'status': 'idle', 'has_update': False, 'new_version': '20211109-124958/v1.11.7-g682a0db'}, 'relays': [{'timer_started': 0, 'timer_duration': 0, 'source': 'http', 'has_timer': False, 'ison': False, 'timer_remaining': 0}], 'ext_temperature': {}, 'ext_sensors': {}, 'uptime': 2413, 'ram_free': 39028, 'fs_free': 151353, 'wifi_sta': {'ip': '192.168.0.22', 'connected': True, 'rssi': -63, 'ssid': 'xxxxxx'}, 'fs_size': 233681, 'cfg_changed_cnt': 2, 'time': '15:56', 'unixtime': 1640098605, 'mac': '98CDAC253881', 'mqtt': {'connected': False}, 'ext_humidity': {}, 'actions_stats': {'skipped': 0}}[*]

File Nr.2

{"auth": true, "type": "SHSW-1", "longid": 1, "mac": "98CDAC253881", "fw": "20211109-124958/v1.11.7-g682a0db", "num_outputs": 1}

File Nr3

1 (sonst steht nichts drinn !)

Die aktuelle Adresse des Shelly ist 192.168.0.240

Kann man die Konfig in OWB dafür zurücksetzen oder was passiert wenn ich unten auf Werkseinstellungen gehe?
Betrifft das die ganze WB oder nur den SmartHome 2.0 Teil?

PS: habe nun 2x die IP im Smart Home 2.0 geändert. also zuerst auf xxx.241 dann wieder auf xxx.240 mal sehn was nun passiert
Ah hier ist das Problem:
In file zwei hast du folgenden Parameter anders (mein Shelly):
{"type": "SHSW-PM", "fw": "20211109-130756/v1.11.7-g682a0db", "num_meters": 1, "num_outputs": 1, "auth": false, "mac": "8CAAB543344F", "longid"
Openwb kann ofensichtluch den shelly nicht erreichen. Hast du vielleicht restricted login auf username und pw im shelly gesetzt ?
Wenn du den shelly über die ip adresse im browser erreichen kannst, die authentication ausschalten oder factory reset machen.
Openwb würde ich ausnahmsweise frisch booten, damit die Ramdisk leer ist.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Benutzeravatar
Sonnenjunky
Beiträge: 357
Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
Wohnort: Wien Umgebung

Re: mit potentialfreien Kontakt WP steuern

Beitrag von Sonnenjunky »

ja ich habe Zugangsdaten zum Shelly username und passwort gesetzt
hab nun kunden und werde es mir danach gleich ansehen ob ich den rausnehmen kann
dachte nicht dass das für nen schaltvorgang relevant ist.

Habe es schon rausgenommen :!:

mal sehn was passiert...
Benutzeravatar
Sonnenjunky
Beiträge: 357
Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
Wohnort: Wien Umgebung

Re: mit potentialfreien Kontakt WP steuern

Beitrag von Sonnenjunky »

Okay, sie ist nun gelaufen und hat auch wieder abgeschaltet siehe Bild. (gut zu erkennen ist die Abschaltung)

Was stelle ich nun bei Ausschaltschwelle ein wenn ich möchte daß wenn nach Start unter Ertrag von xxxWatt fällt die Shelly abschaltet?

Ausgehend vom derzeitigen Stand der Dinge:

- Startbedingung ist 20% min SOC der Hausbatterie
- Dann müssen 650Watt abgedeckt sein um die WP zu starten; zumeist steigt die Energieleistung dann auch weiter an.
- Jetzt läuft die WP wie es sein soll.
- Nun wäre es super wenn wie z.B. heute noch ein wenig in den Speicher fliesst denn 71% SOC ist doch ein wenig dünn.

- was ist hier bei der Ausschaltschwelle einzustellen damit es nicht vom Startbefehl überschrieben wird und was hat es da mit dem negativ-Wert am Hut?
23-12-2021 14-28-52.png

Und last but not LEAST meinen Dank an den tollen Support von Dir Oliver :!:
okaegi
Beiträge: 2243
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: mit potentialfreien Kontakt WP steuern

Beitrag von okaegi »

danke für die Blumen.
Zur Ausschaltschwelle und Einschaltschwelle.

Hier unten nochmal das Beispiel:

Beispiel:
Deine Einschaltschwelle ist 1000 Watt.
Deine Ausschaltschwelle ist 2000 Watt.
Dein Zahlenstrahl sieht dann so aus:
-3000 Watt,- 2000 Watt (Ausschaltschwelle) , - 1000 Watt, 0, 1000 Watt (Einschaltschwelle), 2000 Watt
Nun geht es so,
dein Gerät wird eingeschaltet, wenn dein Überschuss rechts von der Einschaltschwelle liegt.
dein Gerät wird ausgeschaltet, wenn den Überschuss links von der Ausschaltschwelle liegt.

Wenn du bei der Einschaltschwelle eine positive Zahl hast (1000 hier) , heist das du liegs rechts von der 0.
Wenn du hier eine negative Zahl angibst, ist deine Einschaltschwelle links von der null.
D.h. deine Wp wird eingeschaltet obwohl du Bezug hast.
Wenn du bei der Ausschaltschwelle eine positive Zahl hast (hier 2000), ist dein Ausschaltschwelle links von der 0.
Wenn du hier eine negative Zahl hast, liegst du rechts von der 0.
Wenn du nun konkret deine Wp nur dann laufen lassen willst, wenn du ein wenig Überschuss hast, gibst du hier bei der Ausschaltschwelle - 100 an. Das bedeutet die Wp wird abgestellt wenn du weniger wie 100 Watt Überschuss hast.
Zur Speicherladung:
Du kannst den Soc höher setzten, dann geht mehr Ladung zuerst in den Speicher, bevor die Wp losläuft. Ebendo kannst du mit dem Parameter maximal Speicherladung in Watt spielen.
Wenn du den z.b. auf 1500 Watt stellst, und den soc zugleich auf 60, springt deine Wp früher an , dein Speicher wird dann aber länger mit 1500 Watt geladen.
Ich habe eine e3dc mit 4300 Watt maximalladung. Die maximal Speicherladung die ich eingestellt habe ist 3000 Watt und den soc für meinen Heizstab auf 95 %.
Ziel ist mit diesen zwei Parameter den Heizstab so früh wie möglich zu starten, und den Speicher bei Sonnenuntergang möglichst bis 100 % geladen haben.
Das musst du anhand von deinem Tageslog mal durchrechnen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Benutzeravatar
Sonnenjunky
Beiträge: 357
Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
Wohnort: Wien Umgebung

Re: mit potentialfreien Kontakt WP steuern

Beitrag von Sonnenjunky »

Okay super Erklärung - das wäre in der WiKi brauchbar :mrgreen: hatte dort schon gesucht bin aber nicht fündig geworden.

Wenn man die Begrifflichkeiten für diese Steuereinheit erst gar nicht kennt (so wie ich), ist Deine erste Erklärung sagen wir einfach nur schwer verdaubar für mich gewesen :lol:

Bin eher der Netzwerkmensch da bin ich zu Hause.
Allerdings wäre es auch eine Überlegung wert darauf hinzuweisen daß Sicherheitsfeatures am Shelly und vielleicht auch bei anderen Netzwerkkomponenten Systembedingt abgeschalten werden MÜSSEN.

Bin sehr froh daß mein Pumperl nun Termingerecht anspringt und auch abschaltet wenn es das soll . Siehe hierzu auch Bild im Anhang.

Werde mich nun noch ein wenig damit spielen und es genießen beim automatisierten Energiesparen zusehen zu können ;)

Nochmals vielen Dank und ein schönes entspanntes Weihnachtsfest.
23-12-2021 17-02-10.png
PS: Beitrag kann auf [GELÖST] gestellt werden (gehört fast schon in die Wissensabteilung)
Antworten