Sofortladen: Ladung stoppt nicht
Verfasst: Sa Dez 18, 2021 4:59 pm
Hi zusammen,
ich bin neu im Forum und wollte um Eure Hilfe bitten.
Heute habe ich das erste Mal versucht, über die openWB Software einen Ladevorgang zu steuern. Zunächst einfach nur Starten (Sofortladen) und Stoppen. Leider war das Ergebnis nicht wie erwartet.
Der Ladevorgang hat direkt nach dem einstecken des Ladekabels gestartet und im Graph ging die Anzeige auf ca. 10 kw (nicht 11 kw?). Allerdings wurde der Ladevorgang nicht vollständig gestoppt nachdem der "Stop" Button in der openWB Oberfläche gedrückt wurde. Die Anzeige ging kurz auf 0, stieg dann aber wieder auf knapp 6 kw.
Nach einem erneuten manuellen Start stieg sie wieder auf knapp 10 kw. Nach dem Stopp, sank die Leistung diesmal auf 9,45 kw. Dabei hat sich der Strom-Wert unter "Ladeparameter" in der openWB GUI aber auf 0 A geändert (s. Screenshot).
Das Fahrzeug hat dabei immer "Laden" angezeigt.
Hat jemand eine Idee, was hier falsch läuft?
Bin für jeden Rat dankbar.
Viele Grüße
Axel
Mein openWB Setup ist folgendes:
Software
Kernel: Linux 5.10.17-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.248
Hardware
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Wallbox:
KEBA P30 c (momentan begrenzt auf 11 kw)
P30 v 3.10.27 (210105-174852) : 29450 : 318.0 : 2040003
(verbunden über Modbus TCP)
Fahrzeug:
Renault Twingo Electric
PV:
SolarEdge WR SE7K
Batterie LGC RESU 10
(verbunden über Modbus TCP)
ich bin neu im Forum und wollte um Eure Hilfe bitten.
Heute habe ich das erste Mal versucht, über die openWB Software einen Ladevorgang zu steuern. Zunächst einfach nur Starten (Sofortladen) und Stoppen. Leider war das Ergebnis nicht wie erwartet.
Der Ladevorgang hat direkt nach dem einstecken des Ladekabels gestartet und im Graph ging die Anzeige auf ca. 10 kw (nicht 11 kw?). Allerdings wurde der Ladevorgang nicht vollständig gestoppt nachdem der "Stop" Button in der openWB Oberfläche gedrückt wurde. Die Anzeige ging kurz auf 0, stieg dann aber wieder auf knapp 6 kw.
Nach einem erneuten manuellen Start stieg sie wieder auf knapp 10 kw. Nach dem Stopp, sank die Leistung diesmal auf 9,45 kw. Dabei hat sich der Strom-Wert unter "Ladeparameter" in der openWB GUI aber auf 0 A geändert (s. Screenshot).
Das Fahrzeug hat dabei immer "Laden" angezeigt.
Hat jemand eine Idee, was hier falsch läuft?
Bin für jeden Rat dankbar.
Viele Grüße
Axel
Mein openWB Setup ist folgendes:
Software
Kernel: Linux 5.10.17-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.248
Hardware
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Wallbox:
KEBA P30 c (momentan begrenzt auf 11 kw)
P30 v 3.10.27 (210105-174852) : 29450 : 318.0 : 2040003
(verbunden über Modbus TCP)
Fahrzeug:
Renault Twingo Electric
PV:
SolarEdge WR SE7K
Batterie LGC RESU 10
(verbunden über Modbus TCP)