Nachts werden hunderte kW Phantom-PV-Leistung aus SMA Tripower und Modbus TCP Zähler angezeigt

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
sentry3
Beiträge: 13
Registriert: Mi Dez 30, 2020 11:21 am

Nachts werden hunderte kW Phantom-PV-Leistung aus SMA Tripower und Modbus TCP Zähler angezeigt

Beitrag von sentry3 »

Die gemeinsame Wechselrichterleistung (ca. 12kWP) bestehend aus meinem 7kW SMA Tripower (Modbus TCP) und einem weiteren einphasigen Modbus TCP PV-Zähler wird, vermutlich seit der Umstellung auf Python, nachts mit mehreren hundert kW PV-Leistung angezeigt. Der Spuk hat nach einem Neustart der OwB Standalone (original bei OwB gekauft) ein Ende - bis zum nächsten Tag.
Im Modus PV-Laden wird diese "Phantomleistung" als Grundlage zum Ladestart genommen.
Zur Zeit also kein PV- geführtes Laden möglich, weil die Ladung aufgrund mehrerer hundert kW Phantom PV Leistung immer startet.

Soll ich ein Debug File erstellen und als (sehr langen) Text hier hinein posten? Wenn ja, mit welchem Level?
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am
Been thanked: 1 time

Re: Nachts werden hunderte kW Phantom-PV-Leistung aus SMA Tripower und Modbus TCP Zähler angezeigt

Beitrag von yankee »

Stell das Loglevel auf 2 und poste einen ca. 30 Sekunden-Ausschnitt der "Debug Log" zu einem Zeitpunkt in der das Problem gerade auftritt.