Gen 24 keine Anzeige Soc und Evu

Verfasst: Mo Jan 03, 2022 4:20 pm
von Cobra
Hallo

Mit neusten Update geht keine Anzeige von SoC und Evu.

Re: Gen 24 keine Anzeige Soc und Evu

Verfasst: Mo Jan 03, 2022 4:43 pm
von mempfh
Auch bei mir mit den Symo, es fehlt sogar des Hausverbrauch, alles auf 0.

Re: Gen 24 keine Anzeige Soc und Evu

Verfasst: Mo Jan 03, 2022 4:46 pm
von vuffiraa
Wie sieht dein Konfiguration aus:
- Einstellungen / Modulkonfiguration / EVU
- Einstellungen / Modulkonfiguration / PV
- Einstellungen / Modulkonfiguration / Batteriespeicher

Was ist das Resultat, wenn du im Browser auf deinen WR direkt über diesen Link zugreifst?

Code: Alles auswählen

http://192.168.x.x/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi

Re: Gen 24 keine Anzeige Soc und Evu

Verfasst: Mo Jan 03, 2022 4:49 pm
von JB_Sullivan
Was meinst du mit neuestem Update - WR Update oder Wallbox Update?

Ich bin bei der openWB noch auf 1.9.244 und beim Gen24 auf 1.14.110-1 und da läuft alles normal. Für den Fall das du den WR ggf. erst neu installiert hast kann es sein, das mit dem letzten Firmware Update der API Regler, welcher seit der 14.er Firmware neu dazu gekommen ist, ggf. auf AUS steht?!?!
Fronius API.png

Re: Gen 24 keine Anzeige Soc und Evu

Verfasst: Mo Jan 03, 2022 4:50 pm
von vuffiraa
mempfh hat geschrieben: Mo Jan 03, 2022 4:43 pm Auch bei mir mit den Symo, es fehlt sogar des Hausverbrauch, alles auf 0.
Bei dir ist die Besonderheit, dass du 3 Fronius WRs betreibst.
Dafür hatte ich PR #1869 gebaut, der wurde vor 3 Stunden übernommen.
Also gerne noch mal mit der aktuellen Nightly testen.

Re: Gen 24 keine Anzeige Soc und Evu

Verfasst: Mo Jan 03, 2022 4:58 pm
von mempfh
vuffiraa hat geschrieben: Mo Jan 03, 2022 4:50 pm
mempfh hat geschrieben: Mo Jan 03, 2022 4:43 pm Auch bei mir mit den Symo, es fehlt sogar des Hausverbrauch, alles auf 0.
Bei dir ist die Besonderheit, dass du 3 Fronius WRs betreibst.
Dafür hatte ich PR #1869 gebaut, der wurde vor 3 Stunden übernommen.
Also gerne noch mal mit der aktuellen Nightly testen.
Ich hab die aktuelle Nightly drauf,

folgendes Resultat kommt mit dem Link:
Es ist egal welche Einstellungen ich beim Fronius EVU Modul oder PV Modul wähle.
Der Smartmeter wird aber erkannt bei "Daten auslesen"

{
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 232,
"E_Day" : 3406,
"E_Total" : 6861.22216796875,
"E_Year" : 29202.80078125,
"P" : 0
}
},
"Site" : {
"E_Day" : 3406,
"E_Total" : 6861.2222222222226,
"E_Year" : 29202.80078125,
"Meter_Location" : "grid",
"Mode" : "meter",
"P_Akku" : null,
"P_Grid" : 562.91999999999996,
"P_Load" : -562.91999999999996,
"P_PV" : null,
"rel_Autonomy" : 0,
"rel_SelfConsumption" : null
},
"Version" : "12"
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2022-01-03T17:54:49+01:00"
}
}

Re: Gen 24 keine Anzeige Soc und Evu

Verfasst: Mo Jan 03, 2022 5:18 pm
von Cobra
Ausgabe der OpenWB

Code: Alles auswählen

2022-01-03 18:12:14: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> '_RamdiskFile' object is not callable", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
    raise FaultState.error(__name__+" "+str(type(e))+" "+str(e)) from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_util.py", line 16, in process_error
    process_error(e)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_counter.py", line 24, in set
    self.__store.set(counter_state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/counter_sm.py", line 73, in set_counter_state
    self._components[component].set_counter_state(counter_state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/device.py", line 87, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

TypeError: '_RamdiskFile' object is not callable
    files.evu.energy_import(counter_state.imported)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_counter.py", line 16, in set
Traceback (most recent call last):
2022-01-03 18:12:14: PID: 14457: root: Fronius SM Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'TypeError'> '_RamdiskFile' object is not callable, Traceback: 
2022-01-03 18:12:14: PID: 14457: root: Fronius SM Leistung[W]: -2205.1
2022-01-03 18:12:14: PID: 14457: root: Einbauort: MeterLocation.grid

}
   }
      "Timestamp" : "2022-01-03T17:12:14+00:00"
      },
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
      },
         "Scope" : "Device"
         "DeviceId" : "0",
      "RequestArguments" : {
   "Head" : {
   },
      }
         "Voltage_AC_Phase_3" : 229.5
         "Voltage_AC_Phase_2" : 229.59999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 228.69999999999999,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 396.80000000000001,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 397.5,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 396.80000000000001,
         "Visible" : 1,
         "TimeStamp" : 1641229933,
         "PowerReal_P_Sum" : -2205.0999999999999,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -1044.5,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -758.39999999999998,
         "PowerReal_P_Phase_1" : -402.10000000000002,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -653.29999999999995,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -246.59999999999999,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -248.30000000000001,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -158.40000000000001,
         "PowerFactor_Sum" : -0.95099999999999996,
         "PowerFactor_Phase_3" : -0.96499999999999997,
         "PowerFactor_Phase_2" : -0.95699999999999996,
         "PowerFactor_Phase_1" : -0.88100000000000001,
         "PowerApparent_S_Sum" : 2303.5999999999999,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 1073.2,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 798.0,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 432.19999999999999,
         "Meter_Location_Current" : 0.0,
         "Frequency_Phase_Average" : 49.899999999999999,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 1716931.0,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 30982880.0,
         "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 30982880.0,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 1716931.0,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 2563975.0,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 21812095.0,
         "Enable" : 1,
         },
            "Serial" : "269*****"
            "Model" : "Smart Meter TS 5kA-3",
            "Manufacturer" : "Fronius",
         "Details" : {
         "Current_AC_Sum" : -11.18,
         "Current_AC_Phase_3" : -4.2599999999999998,
         "Current_AC_Phase_2" : -3.6800000000000002,
         "Current_AC_Phase_1" : -3.2400000000000002,
      "Data" : {
   "Body" : {
Ausgabe vom Wechselrichter

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "Battery_Mode" : "normal",
               "DT" : 1,
               "E_Day" : null,
               "E_Total" : 9805020.3608333338,
               "E_Year" : null,
               "P" : 2246.208984375,
               "SOC" : 60.799999999999997
            }
         },
         "Site" : {
            "BackupMode" : false,
            "BatteryStandby" : true,
            "E_Day" : null,
            "E_Total" : 9805020.3608333338,
            "E_Year" : null,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "bidirectional",
            "P_Akku" : 2288.587158203125,
            "P_Grid" : 280.39999999999998,
            "P_Load" : -2938.6320312500002,
            "P_PV" : 3.5314908027648926,
            "rel_Autonomy" : 90.458145252002623,
            "rel_SelfConsumption" : 100.0
         },
         "Smartloads" : {
            "Ohmpilots" : {}
         },
         "Version" : "12"
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2022-01-03T17:17:36+00:00"
   }
}

Re: Gen 24 keine Anzeige Soc und Evu

Verfasst: Mo Jan 03, 2022 5:49 pm
von vuffiraa
("modules.common.store._util <class 'TypeError'> '_RamdiskFile' object is not callable", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

Hier ist das eigentliche Problem, das hat nichts direkt mit Fronius zu tun.
Aber momentan ist da der Wurm drin.

Re: Gen 24 keine Anzeige Soc und Evu

Verfasst: Mo Jan 03, 2022 5:52 pm
von mempfh
Alles mit der Ruhe :D
Die Nightly läuft nur auf meinem Testraspi
Auf der Ladebox ist die Stable, sonst krieg ich Mecker von meiner Frau wegen meinem Spieltrieb :shock:

Re: Gen 24 keine Anzeige Soc und Evu

Verfasst: Mo Jan 03, 2022 6:16 pm
von vuffiraa
mempfh hat geschrieben: Mo Jan 03, 2022 5:52 pm Alles mit der Ruhe :D
Die Nightly läuft nur auf meinem Testraspi
Auf der Ladebox ist die Stable, sonst krieg ich Mecker von meiner Frau wegen meinem Spieltrieb :shock:
Sowieso ;)

Das mit dem Spieltrieb kenne ich auch, da muss man aufpassen...
Hatte vorhin nur Angst bekommen, dass ich wieder was übersehen habe, da sich gleich so viele mit Fronius-Problemen gemeldet haben.
Mein Testsystem tut jetzt aber wieder und spätestens morgen sollte das wohl auch in der Nightly sein.