Seite 1 von 1
PV Laden: Einschwingeffekt bei Erhöhung Stromstärke
Verfasst: Do Jan 06, 2022 11:22 am
von iceman64
Ich habe gerade erst begonnen die PV-Ladefunktion zu nutzen. Heute ist endlich Sonne da. Ich stelle fest, dass bei der Anpassung der Stromstärke an den PV Überschuss Schwingungen auftreten. Ich habe erstmal wieder auf Sofortladen umgestellt (ca. 11:55 Uhr) da ich nicht weiß ob das der Box oder dem Auto schadet. Hier zwei Screenshots dazu:
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann und wie ich das unterbinden kann?
Re: PV Laden: Einschwingeffekt bei Erhöhung Stromstärke
Verfasst: Do Jan 06, 2022 11:40 am
von HSC
Das Einschwingen kann auftreten, wenn sich der Hausverbrauch leicht ändert und der akt. Ladestrom sich im Grenzbereich des Überschusses bewegt.
Nein, für die Box und das Auto ist es eigentlich kein Problem, es wird ja nix geschalten sondern der OBC wird elektronisch hoch- und runtergeregelt.
VG
Re: PV Laden: Einschwingeffekt bei Erhöhung Stromstärke
Verfasst: Do Jan 06, 2022 11:51 am
von iceman64
Danke für die schnelle Antwort. Dann schalte ich beruhigt wieder um auf PV Laden und freue mich über die tolle Funktionalität.
Re: PV Laden: Einschwingeffekt bei Erhöhung Stromstärke
Verfasst: Do Jan 06, 2022 11:54 am
von HSC
Ja, das Schwingen sollte sich ja auch nach einiger Zeit wieder fangen und einen konstanten Ladestrom vorgeben.
VG
Re: PV Laden: Einschwingeffekt bei Erhöhung Stromstärke
Verfasst: Do Jan 06, 2022 11:58 am
von HSC
openWB vergleicht permanent den Überschuss mit der akt. Ladeleistung.
Wenn dort eine Differenz von ca. +/- 230 W (1A * 230V) auftreten, kann es zu diesen Effekten kommen.
VG
Re: PV Laden: Einschwingeffekt bei Erhöhung Stromstärke
Verfasst: Fr Jan 07, 2022 9:01 am
von aiole
Mit v2.x und Feinregelung (0,01A-steps) sollte das deutlich besser werden.