Beitrag von mischa68 »

Hallo zusammen,

bei mir läuft ein Sunny Tripower zusammen mit dem SMA Energy Meter. Den Sunny Home Manger habe ich nicht.

Das Auslesen der Daten vom Energy Meter klappt soweit ich das einschätzen kann (EVU Modulkonfiguration->SMA Home Manger).

Ist es korrekt, dass dies eigentlich schon reicht um das PV-Laden zu unterstützen?

Die Ertragsdaten der PV-Anlage werden eigentlich nicht benötigt, weil der Energy Meter weiss wieviel eingespeist bzw. aus dem Netz bezogen wird.

Möchte ich die PV Daten aus 'optischen' Gründen einbinden funktioniert dies vermutlich nur über Modbus TCP?
Frage nur, weil die Option bei mir aktuell nicht aktiv ist und ich kein Installateur Passwort habe.

Bei der Modulkonfiguration PV kann ich zwar auch den Energy Meter auswählen, was aber natürlich nix bringt, weil der auch nicht weiss was die PV Anlage liefert.

Schöne Grüße
Michael
Becker
Beiträge: 769
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: SMA Energy Meter, Tripower WR

Beitrag von Becker »

Alles korrekt.
Wem gehört denn der WR?
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
mischa68
Beiträge: 47
Registriert: Mi Dez 29, 2021 12:25 pm
Been thanked: 1 time

Re: SMA Energy Meter, Tripower WR

Beitrag von mischa68 »

Der Wechselrichter gehört mir, hab mittlerweile auch das Passwort erhalten.
Klappt hervorragend mit der Modbus TCP Variante.