Ladung startet nicht (nur PV)

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Kitmgue
Beiträge: 150
Registriert: Di Mär 09, 2021 1:58 pm
Has thanked: 1 time

Ladung startet nicht (nur PV)

Beitrag von Kitmgue »

Kann mir jemand verraten, weshalb hier die Ladung nicht startet?

Code: Alles auswählen

2022-02-05 16:11:48: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:11:47: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:11:47: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:11:47: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:11:47: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:11:47: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:11:38: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:11:37: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:11:37: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:11:37: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:11:37: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:11:37: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:11:28: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:11:28: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:11:28: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:11:28: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:11:28: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:11:28: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:11:18: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:11:18: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:11:18: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:11:18: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:11:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:11:18: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:11:07: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:11:07: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:11:07: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:11:07: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:11:07: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:11:07: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:59: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:10:59: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:58: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:10:58: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:58: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:58: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:49: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:10:49: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:49: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:10:48: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:48: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:48: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:41: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 60 (LV0)
2022-02-05 16:10:41: Überschuss 1999 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1400 (LV0)
2022-02-05 16:10:41: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:10:41: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:41: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:41: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:41: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:39: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:10:39: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:39: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:10:38: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:38: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:38: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:31: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 60 (LV0)
2022-02-05 16:10:31: Überschuss 2010 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1400 (LV0)
2022-02-05 16:10:31: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:10:31: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:31: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:31: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:31: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:31: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:30: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:10:30: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:29: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:10:29: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:29: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:29: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:21: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 60 (LV0)
2022-02-05 16:10:21: Überschuss 1979 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1400 (LV0)
2022-02-05 16:10:21: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:10:21: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:21: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:21: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:21: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:21: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:19: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:10:19: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:19: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:10:19: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:19: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:18: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:11: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 60 (LV0)
2022-02-05 16:10:11: Überschuss 2011 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1400 (LV0)
2022-02-05 16:10:11: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:10:11: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:11: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:11: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:11: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:11: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:09: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:10:08: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:08: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:10:08: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:08: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:08: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:01: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 60 (LV0)
2022-02-05 16:10:01: Überschuss 1988 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1400 (LV0)
2022-02-05 16:10:01: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:10:01: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:01: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:01: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:10:01: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-02-05 16:10:01: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:59: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:09:59: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:59: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:09:59: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:59: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:59: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:51: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 60 (LV0)
2022-02-05 16:09:51: Überschuss 1945 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1400 (LV0)
2022-02-05 16:09:51: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:09:51: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:51: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:51: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:51: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:51: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:49: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:09:49: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:49: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:09:49: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:49: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:48: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:40: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 60 (LV0)
2022-02-05 16:09:40: Überschuss 1774 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1400 (LV0)
2022-02-05 16:09:40: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:09:40: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:40: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:40: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:40: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:40: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:40: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:09:40: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:40: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:09:40: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:40: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:40: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:30: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 60 (LV0)
2022-02-05 16:09:30: Überschuss 1808 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1400 (LV0)
2022-02-05 16:09:30: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:09:30: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:30: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:30: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:30: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:30: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:29: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:09:29: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:29: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:09:29: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:29: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:29: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:23: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 60 (LV0)
2022-02-05 16:09:23: Überschuss 1823 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1400 (LV0)
2022-02-05 16:09:23: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:09:23: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:23: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:23: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:23: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:23: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:18: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:09:18: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:18: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:09:18: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:18: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:10: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:09:10: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:10: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:09:10: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:10: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:10: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:10: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 10, Ziel: 60 (LV0)
2022-02-05 16:09:10: Überschuss 1849 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1400 (LV0)
2022-02-05 16:09:10: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:09:10: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:10: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:10: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:10: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:10: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:01: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 60 (LV0)
2022-02-05 16:09:01: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:09:01: Überschuss 1878 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1400 (LV0)
2022-02-05 16:09:01: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-02-05 16:09:01: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:01: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-05 16:09:01: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-02-05 16:09:01: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-05 16:09:01: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:01: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:01: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-05 16:09:01: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:01: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-05 16:09:01: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
Es wird ja immer wieder festgestellt, dass der Überschuss größer ist als der notwendige Wert. Aber statt nach 10 Sekunden die Einschaltverzögerung hochzuzählen, bleibt die auf 0. Somit 0 >= 60 false und es wird nicht geladen, klar. Aber wieso?
Ich habe parallel die PV-Leistung beobachtet, die ist auch zwischendurch nicht unter 1600 gesunken.
Und nach 16:10:41 hat sich gar nichts mehr getan. Überschuss war aber weiterhin über 1600.
Woran kann das liegen?
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB

EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: e-C4 und Ora Cat
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
Antworten