Seite 1 von 1

PV Überschuss während Ladung nicht angezeigt

Verfasst: Sa Feb 05, 2022 11:11 am
von OpenWBDM
Hallo Zusammen,
wenn ich nicht lade, wird der PV-Überschuss richtig angezeigt. Auch Hausverbrauch und Netzimport und Export sind richtig.
Wenn ich jedoch mit der Series2 lade, dann scheint die Ladung als solches zu funktionieren, nur wird der PV Überschuss nicht angezeigt. Es scheint, als wenn es direkt in der Grafik abgezogen wird, siehe Bild (Min+PV):


Sonstiges:
- Ich habe keinen Speicher.
- SMA Wechselrichter
- SMA Home Manager 2.0

Re: PV Überschuss während Ladung nicht angezeigt

Verfasst: Mo Feb 07, 2022 7:36 am
von LenaK
Bitte das Debuglevel auf 2 stellen und einen Auszug aus NurPV- und Debuglog posten.

Re: PV Überschuss während Ladung nicht angezeigt

Verfasst: Mo Feb 07, 2022 9:33 am
von OpenWBDM
aiole hat geschrieben: Mo Feb 07, 2022 9:04 am @OpenWBDM
Kannst Du mir bitte sagen, was Deine Anfrage bei "Wissenssammlung" zu suchen hat?
Es wäre sehr hilfreich, wenn ein Minimum an Struktur gewahrt bliebe.
Bitte verzeih, wenn das hier falsch platziert wurde. Es wäre aber umgekehrt auch hilfreich, wenn du mir gleich sagst wo es richtig zuzuordnet wäre.

Re: PV Überschuss während Ladung nicht angezeigt

Verfasst: Mo Feb 07, 2022 10:01 am
von aiole
Software v1.9
Zukünftig bitte vorher die Hauptthreads durchzappen, wo das eigene Thema sinnvoll hinpasst.

Ich schiebe es jetzt dorthin (macht Arbeit, die nicht sein muss).

PV Überschuss während Ladung nicht angezeigt

Verfasst: Mo Feb 07, 2022 10:02 am
von aiole
verschoben

Re: PV Überschuss während Ladung nicht angezeigt

Verfasst: So Feb 13, 2022 10:23 am
von OpenWBDM
LenaK hat geschrieben: Mo Feb 07, 2022 7:36 am Bitte das Debuglevel auf 2 stellen und einen Auszug aus NurPV- und Debuglog posten.


Habe es heute endlich gefunden😉
Vielleicht wirst du daraus schlau?!

Danke für deine Hilfe.

Re: PV Überschuss während Ladung nicht angezeigt

Verfasst: So Feb 13, 2022 11:10 am
von triotech
nimm mal beim PV Modul 1 folgendes
"SMA ModbusTCP WR" und die IP des Wechselrichters
Modbus muss natürlich eingeschaltet sein im WR

PV 2 brauchst du nicht

EVU Modul
"SMA Homemanager"
Seriennummern "none"

Re: PV Überschuss während Ladung nicht angezeigt

Verfasst: Di Feb 15, 2022 12:20 pm
von OpenWBDM
Bin mir nicht sicher, ob das Not tut... wie gesagt, der Überschuss wird richtig angezeigt, solange ich nicht lade. Erst wenn die OpenWB eingesteckt wird wird der PV-Ertrag, der ins Auto fließt abgezogen
PV Überschuss.PNG

Re: PV Überschuss während Ladung nicht angezeigt

Verfasst: So Apr 17, 2022 8:53 am
von OpenWBDM
Gibt es wirklich keine Alternative zum Modbus? Mein Installateur wollte mir die SMA LogIns nicht geben. Er zeigte sich eher "verwundert".

Re: PV Überschuss während Ladung nicht angezeigt

Verfasst: So Apr 17, 2022 9:52 am
von mrinas
OpenWBDM hat geschrieben: So Apr 17, 2022 8:53 am Gibt es wirklich keine Alternative zum Modbus? Mein Installateur wollte mir die SMA LogIns nicht geben. Er zeigte sich eher "verwundert".
Ist das Deine Anlage oder ein Mietkonzept o.ä.? Wenn das Deine Anlage ist solltest Du auch vollen Zugang haben. Ohne GridGuard Code kannst Du m.W. ja eh nichts mit Wirkung aufs Netz verändern.

Nein, keine Alternative zum Zugang per Modbus, halte ich aber auch unkritisch, hier wird ja nur der aktuelle Stand ausgelesen.

Mit dem aktuellen Setup (EM als PV Modul angegeben, jedoch kein eigener EM zur Messung der PV Anlage vorhanden) ist das Verhalten zu zu erklären. Dein HomeManager sitzt ja direkt hinter dem Zähler, dort kommt keine Einspeisung mehr an wenn du mit PV-Überschuss lädst. Ergo kann auch nichts angezeigt werden. Um die Produktion der PV Anlage anzeigen zu können muss Modbus TCP im WR aktiviert werden.

Ist aber nur ein kosmetisches Problem, die Steuerung nutzt die Daten des Home Manager und das scheint ja gut zu funktioineren.