PV-Modul 1 "SMA Energy Meter" - Zacken / falsche Werte
Verfasst: Mo Feb 07, 2022 10:13 am
Hallo,
ich nutze u.a. das PV-Modul 1 "SMA Energy Meter", hiermit wird unsere älteste PV-Anlage gemessen. Es ist ein SMA EM v1.0 mit Firmware 1.02.08.R.
Das hat lange sehr gut funktioniert, seit einigen Tagen haben wir mal wieder Sonne und ich habe ungewöhnliche Zacken im Graph gefunden.
Die Werte betreffen sowohl die PV-Erzeugung als auch den Hausverbrauch und diese Werte sind auch falsch, ich habe hier gestern Werte gesehen die die maximale Leistung der alten PV-Anlage (8,4 kWp, beide PV-Anlagen zusammen 12 kWp) deutlich übersteigen.
Im SunnyPortal passt alles.
Der Fehler kommt sowohl auf meiner Kauf-openWB als auch auf meiner selbst installierten Testumgebung (beide 1.9.252).
Ich wollte mir hierzu mal den Code anschauen, aber ich finde auf meiner Testumgebung den Modulcode hierzu nicht. Weiß jemand wo dieser Code liegt?
Im openWB.log finde ich diese Einträge:
2022-02-07 11:07:32: PID: 19888: legacy run server: Received command ["modules.sma.device","inverter","1900248671","1"]
2022-02-07 11:07:32: PID: 19888: root: SMA serials: 1900248671
2022-02-07 11:07:32: PID: 19888: root: Beginning update
2022-02-07 11:07:33: PID: 19888: root: SMA-Datagramm: {'serial': 3002854973, 'pconsume': 0.0, 'pconsumeunit': 'W', 'pconsumecounter': 14276.8809, 'pconsumecounterunit': 'kWh', 'psupply': 761.8, 'psupplyunit': 'W', 'psupplycounter': 13744.8249, 'psupplycounterunit': 'kWh', 'sconsume': 0.0, 'sconsumeunit': 'VA', 'sconsumecounter': 10.2186, 'sconsumecounterunit': 'kVAh', 'ssupply': 866.4, 'ssupplyunit': 'VA', 'ssupplycounter': 15011.4518, 'ssupplycounterunit': 'kVAh', 'qconsume': 0.0, 'qconsumeunit': 'VAr', 'qconsumecounter': 19526.89, 'qconsumecounterunit': 'kVArh', 'qsupply': 1153.7, 'qsupplyunit': 'VAr', 'qsupplycounter': 17188.8941, 'qsupplycounterunit': 'kVArh', 'cosphi': 0.66, 'cosphiunit': '°', 'frequency': 49.965, 'frequencyunit': 'Hz', 'p1consume': 1280.5, 'p1consumeunit': 'W', 'p1consumecounter': 8867.1946, 'p1consumecounterunit': 'kWh', 'p1supply': 0.0, 'p1supplyunit': 'W', 'p1supplycounter': 9188.882, 'p1supplycounterunit': 'kWh', 's1consume': 0.0, 's1consumeunit': 'VA', 's1consumecounter': 11.6011, 's1consumecounterunit': 'kVAh', 's1supply': 262.9, 's1supplyunit': 'VA', 's1supplycounter': 5656.9606, 's1supplycounterunit': 'kVAh', 'q1consume': 1307.3, 'q1consumeunit': 'VAr', 'q1consumecounter': 9760.0384, 'q1consumecounterunit': 'kVArh', 'q1supply': 0.0, 'q1supplyunit': 'VAr', 'q1supplycounter': 10122.9375, 'q1supplycounterunit': 'kVArh', 'i1': 6.865, 'i1unit': 'A', 'u1': 229.532, 'u1unit': 'V', 'cosphi1': 0.98, 'cosphi1unit': '°', 'p2consume': 0.0, 'p2consumeunit': 'W', 'p2consumecounter': 5614.6461, 'p2consumecounterunit': 'kWh', 'p2supply': 2500.3, 'p2supplyunit': 'W', 'p2supplycounter': 12010.2556, 'p2supplycounterunit': 'kWh', 's2consume': 0.0, 's2consumeunit': 'VA', 's2consumecounter': 20.9107, 's2consumecounterunit': 'kVAh', 's2supply': 373.6, 's2supplyunit': 'VA', 's2supplycounter': 6820.9033, 's2supplycounterunit': 'kVAh', 'q2consume': 0.0, 'q2consumeunit': 'VAr', 'q2consumecounter': 8257.5122, 'q2consumecounterunit': 'kVArh', 'q2supply': 2528.1, 'q2supplyunit': 'VAr', 'q2supplycounter': 12390.6392, 'q2supplycounterunit': 'kVArh', 'i2': 11.544, 'i2unit': 'A', 'u2': 231.328, 'u2unit': 'V', 'cosphi2': 0.989, 'cosphi2unit': '°', 'p3consume': 458.0, 'p3consumeunit': 'W', 'p3consumecounter': 8101.2957, 'p3consumecounterunit': 'kWh', 'p3supply': 0.0, 'p3supplyunit': 'W', 'p3supplycounter': 851.9431, 'p3supplycounterunit': 'kWh', 's3consume': 0.0, 's3consumeunit': 'VA', 's3consumecounter': 33.8482, 's3consumecounterunit': 'kVAh', 's3supply': 229.9, 's3supplyunit': 'VA', 's3supplycounter': 2589.7292, 's3supplycounterunit': 'kVAh', 'q3consume': 512.5, 'q3consumeunit': 'VAr', 'q3consumecounter': 9045.8195, 'q3consumecounterunit': 'kVArh', 'q3supply': 0.0, 'q3supplyunit': 'VAr', 'q3supplycounter': 909.8616, 'q3supplycounterunit': 'kVArh', 'i3': 4.212, 'i3unit': 'A', 'u3': 229.743, 'u3unit': 'V', 'cosphi3': 0.894, 'cosphi3unit': '°', 'speedwire-version': '2.8.5.R|020805'}
2022-02-07 11:07:33: PID: 19888: root: Update completed successfully
2022-02-07 11:07:33: PID: 19888: legacy run server: Completed running command in 0.44s: ["modules.sma.device","inverter","1900248671","1"]
Hat jemand eine Idee?
Danke!
ich nutze u.a. das PV-Modul 1 "SMA Energy Meter", hiermit wird unsere älteste PV-Anlage gemessen. Es ist ein SMA EM v1.0 mit Firmware 1.02.08.R.
Das hat lange sehr gut funktioniert, seit einigen Tagen haben wir mal wieder Sonne und ich habe ungewöhnliche Zacken im Graph gefunden.
Die Werte betreffen sowohl die PV-Erzeugung als auch den Hausverbrauch und diese Werte sind auch falsch, ich habe hier gestern Werte gesehen die die maximale Leistung der alten PV-Anlage (8,4 kWp, beide PV-Anlagen zusammen 12 kWp) deutlich übersteigen.
Im SunnyPortal passt alles.
Der Fehler kommt sowohl auf meiner Kauf-openWB als auch auf meiner selbst installierten Testumgebung (beide 1.9.252).
Ich wollte mir hierzu mal den Code anschauen, aber ich finde auf meiner Testumgebung den Modulcode hierzu nicht. Weiß jemand wo dieser Code liegt?
Im openWB.log finde ich diese Einträge:
2022-02-07 11:07:32: PID: 19888: legacy run server: Received command ["modules.sma.device","inverter","1900248671","1"]
2022-02-07 11:07:32: PID: 19888: root: SMA serials: 1900248671
2022-02-07 11:07:32: PID: 19888: root: Beginning update
2022-02-07 11:07:33: PID: 19888: root: SMA-Datagramm: {'serial': 3002854973, 'pconsume': 0.0, 'pconsumeunit': 'W', 'pconsumecounter': 14276.8809, 'pconsumecounterunit': 'kWh', 'psupply': 761.8, 'psupplyunit': 'W', 'psupplycounter': 13744.8249, 'psupplycounterunit': 'kWh', 'sconsume': 0.0, 'sconsumeunit': 'VA', 'sconsumecounter': 10.2186, 'sconsumecounterunit': 'kVAh', 'ssupply': 866.4, 'ssupplyunit': 'VA', 'ssupplycounter': 15011.4518, 'ssupplycounterunit': 'kVAh', 'qconsume': 0.0, 'qconsumeunit': 'VAr', 'qconsumecounter': 19526.89, 'qconsumecounterunit': 'kVArh', 'qsupply': 1153.7, 'qsupplyunit': 'VAr', 'qsupplycounter': 17188.8941, 'qsupplycounterunit': 'kVArh', 'cosphi': 0.66, 'cosphiunit': '°', 'frequency': 49.965, 'frequencyunit': 'Hz', 'p1consume': 1280.5, 'p1consumeunit': 'W', 'p1consumecounter': 8867.1946, 'p1consumecounterunit': 'kWh', 'p1supply': 0.0, 'p1supplyunit': 'W', 'p1supplycounter': 9188.882, 'p1supplycounterunit': 'kWh', 's1consume': 0.0, 's1consumeunit': 'VA', 's1consumecounter': 11.6011, 's1consumecounterunit': 'kVAh', 's1supply': 262.9, 's1supplyunit': 'VA', 's1supplycounter': 5656.9606, 's1supplycounterunit': 'kVAh', 'q1consume': 1307.3, 'q1consumeunit': 'VAr', 'q1consumecounter': 9760.0384, 'q1consumecounterunit': 'kVArh', 'q1supply': 0.0, 'q1supplyunit': 'VAr', 'q1supplycounter': 10122.9375, 'q1supplycounterunit': 'kVArh', 'i1': 6.865, 'i1unit': 'A', 'u1': 229.532, 'u1unit': 'V', 'cosphi1': 0.98, 'cosphi1unit': '°', 'p2consume': 0.0, 'p2consumeunit': 'W', 'p2consumecounter': 5614.6461, 'p2consumecounterunit': 'kWh', 'p2supply': 2500.3, 'p2supplyunit': 'W', 'p2supplycounter': 12010.2556, 'p2supplycounterunit': 'kWh', 's2consume': 0.0, 's2consumeunit': 'VA', 's2consumecounter': 20.9107, 's2consumecounterunit': 'kVAh', 's2supply': 373.6, 's2supplyunit': 'VA', 's2supplycounter': 6820.9033, 's2supplycounterunit': 'kVAh', 'q2consume': 0.0, 'q2consumeunit': 'VAr', 'q2consumecounter': 8257.5122, 'q2consumecounterunit': 'kVArh', 'q2supply': 2528.1, 'q2supplyunit': 'VAr', 'q2supplycounter': 12390.6392, 'q2supplycounterunit': 'kVArh', 'i2': 11.544, 'i2unit': 'A', 'u2': 231.328, 'u2unit': 'V', 'cosphi2': 0.989, 'cosphi2unit': '°', 'p3consume': 458.0, 'p3consumeunit': 'W', 'p3consumecounter': 8101.2957, 'p3consumecounterunit': 'kWh', 'p3supply': 0.0, 'p3supplyunit': 'W', 'p3supplycounter': 851.9431, 'p3supplycounterunit': 'kWh', 's3consume': 0.0, 's3consumeunit': 'VA', 's3consumecounter': 33.8482, 's3consumecounterunit': 'kVAh', 's3supply': 229.9, 's3supplyunit': 'VA', 's3supplycounter': 2589.7292, 's3supplycounterunit': 'kVAh', 'q3consume': 512.5, 'q3consumeunit': 'VAr', 'q3consumecounter': 9045.8195, 'q3consumecounterunit': 'kVArh', 'q3supply': 0.0, 'q3supplyunit': 'VAr', 'q3supplycounter': 909.8616, 'q3supplycounterunit': 'kVArh', 'i3': 4.212, 'i3unit': 'A', 'u3': 229.743, 'u3unit': 'V', 'cosphi3': 0.894, 'cosphi3unit': '°', 'speedwire-version': '2.8.5.R|020805'}
2022-02-07 11:07:33: PID: 19888: root: Update completed successfully
2022-02-07 11:07:33: PID: 19888: legacy run server: Completed running command in 0.44s: ["modules.sma.device","inverter","1900248671","1"]
Hat jemand eine Idee?
Danke!