externe openWB, Phasen anders tauschen?
Verfasst: Fr Mär 11, 2022 9:50 am
Servus zusammen,
ich hatte in den letzten Tagen gelegentliche, kurze Ladeaussetzer am Tesla und vermute zu geringe Spannung als Ursache hierfür. Im Teslalogger sehe ich die Spannung auf 217V abfallen, allerdings mit recht grober Abtastrate.
Beim Anschluss des zweiten LP sind die Phasen ja gedreht um bei einphasiger Ladung die Last zu verteilen. Spricht etwas dagegen dass ich diese noch einmal weiterdrehe?
Der LP2 würde einphasig dann auf Phase 3, und nicht auf Phase 2 laden. Rein elektrisch sehe ich das kein Problem, weiß aber natürlich nicht ob das im Regelwerk irgendwo anders erwartet wird
Zum weiteren Setup, für die die es interessiert:
In der openWB sehe ich gut dass die geringe Spannung bereits am Hausübergabepunkt gegeben ist, vorallem auf L2 an welchem auch der zweite Ladepunkt hängt. Diese Situation erholt sich häufig nach einer Weile und ich habe auch am EVU wieder ~230V.
Es geht ein 6mm² Kabel vom EVU zum LP1 und dort mit 6mm² weiter zum LP2.
EVU -> LP1 -> LP2
Telalogger 217V gefolgt vom Ladestopp, wenngleich weiterhin eine Ladefreigabe & Ladestromvorgabe besteht: Geringe Spannung auf Phase 2, anderen sind besser:
ich hatte in den letzten Tagen gelegentliche, kurze Ladeaussetzer am Tesla und vermute zu geringe Spannung als Ursache hierfür. Im Teslalogger sehe ich die Spannung auf 217V abfallen, allerdings mit recht grober Abtastrate.
Beim Anschluss des zweiten LP sind die Phasen ja gedreht um bei einphasiger Ladung die Last zu verteilen. Spricht etwas dagegen dass ich diese noch einmal weiterdrehe?
Der LP2 würde einphasig dann auf Phase 3, und nicht auf Phase 2 laden. Rein elektrisch sehe ich das kein Problem, weiß aber natürlich nicht ob das im Regelwerk irgendwo anders erwartet wird
Zum weiteren Setup, für die die es interessiert:
In der openWB sehe ich gut dass die geringe Spannung bereits am Hausübergabepunkt gegeben ist, vorallem auf L2 an welchem auch der zweite Ladepunkt hängt. Diese Situation erholt sich häufig nach einer Weile und ich habe auch am EVU wieder ~230V.
Es geht ein 6mm² Kabel vom EVU zum LP1 und dort mit 6mm² weiter zum LP2.
EVU -> LP1 -> LP2
Telalogger 217V gefolgt vom Ladestopp, wenngleich weiterhin eine Ladefreigabe & Ladestromvorgabe besteht: Geringe Spannung auf Phase 2, anderen sind besser: