Seite 1 von 3

WB lädt auf einmal nicht mehr

Verfasst: Do Mär 17, 2022 10:58 am
von gdfde
Wir haben die Wallbox jetzt seit 3 Jahren in Betrieb und plötzlich lädt sie nicht mehr.
In der GUI wird alles richtig angezeigt, nämlich das es mit x A laden soll, die Ladeleistung ist jedoch bei 0.

Der i3 erkennt auch, dass die WB angeschlossen ist.

Ich habe die WB aufgemacht, auch den Stecker, alle Kabeln sind gut verbunden.

Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann?

Das ist schon am Sonntag das aufgetreten, ich hab die WB danach komplett stromlos gemacht und dann hat sie wieder geladen.
Heute haben wir das Auto wieder einmal angesteckt und es lädt eben nicht, auch nicht mit "sofort laden".
Interessant ist, dass die Stromstärke mit 6A anzeigt wird (Ladeleistung jedoch 0), aber eigentlich 23 A konfiguriert sind.
Bildschirmfoto 2022-03-17 um 12.00.06.png

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Verfasst: Do Mär 17, 2022 11:43 am
von thesorrow101
Hast du in deinem Auto nen Zeitplan zum laden?

Poste mal deinen Fehlerlog, evtl klappt die interne Modbus Kommunikation nicht

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Verfasst: Do Mär 17, 2022 4:09 pm
von aiole
Ich kann auf den screenshot das Symbol, dass das EV angeschlossen ist, nicht finden. Sieht mir nach einem Problem mit dem Ladecontroller aus oder die CP-Leitung ist unterbrochen.
Lädt das EV an anderen LP?

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Verfasst: Fr Mär 18, 2022 3:17 pm
von gdfde
Die WB hat die letzten 3 Jahre funktioniert, die Leitungen sind auch alle dran und nicht locker, hab alles gecheckt.
Das Auto lädt einwandfrei an anderen Ladestationen, es hat keinen Zeitplan hinterlegt.

Es sind tatsächlich einige Meldungen wegen Modbus im Log:

2022-03-17 17:15:01: PID: 4759: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-17 17:11:13: PID: 9956: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-03-17 17:10:03: PID: 1429: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)

2022-03-18 07:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-18 07:52:33: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
print(rq.registers[0])
File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-03-18 07:50:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-18 07:50:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-18 07:45:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-18 07:45:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-18 07:40:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-18 07:40:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-18 07:36:12: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
print(rq.registers[0])
File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-03-18 07:35:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-18 07:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-18 07:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-18 07:30:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-18 07:25:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-18 07:25:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-18 07:23:13: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
print(rq.registers[0])
File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-03-18 07:20:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Verfasst: Fr Mär 18, 2022 3:38 pm
von gdfde
hier noch ein screenshot von den modbuseinstellungen, an denen ich aber nichts geändert habe.
Bildschirmfoto 2022-03-18 um 16.37.41.png

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Verfasst: Fr Mär 18, 2022 5:41 pm
von aiole
Vielleicht hat der USB-Modbus-Adapter eine Macke?
Gab's mal Spannungsspitzen im Netz (Gewitter)?

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Verfasst: Fr Mär 18, 2022 6:27 pm
von thesorrow101
Ich hatte das selbe Problem, schreib dem Support, du bekommst dann entweder das Teil zugeschickt (ist super easy einzubauen) oder schickst die Box ein. Mir wurde aber wie gesagt sofort geholfen, am nächsten Tag war das Teil da :)

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Verfasst: Fr Mär 18, 2022 9:53 pm
von gdfde
Gab kein Gewitter, Stromausfall oder ähnliches.
Ich habe heute abend nochmal die WB aufgeschraubt (vorher stromlos gemacht) und habe nochmals alle kabelverbindungen gecheckt und auch die USB Stecker aus- und eingesteckt.
Seitdem funktionierts wieder...so wie letzten Sonntag...ich werde das mal weiter beobachten.

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Verfasst: Fr Mär 18, 2022 9:57 pm
von LutzB
Die paar Fehlermeldungen sind normal. Wenn das alle 10 Sekunden kommt, hat der Adapter ein Problem.

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Verfasst: Sa Mär 19, 2022 12:18 pm
von gdfde
mhmm, heute funktionierts wieder nicht.
Auto erkennt zwar, dass es an der WB steckt, aber die WB beginnt nicht zu laden.
Ich vermute irgendwas mit Modbus.
So siehts nach einem Reboot aus.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann?

2022-03-19 13:12:15: boot done :-)
loadvars.sh: Zeile 63: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 64: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 65: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 66: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 67: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 68: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 69: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 70: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 20, in <module>
value1 = resp.registers[0]
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
loadvars.sh: Zeile 1874: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 20, in <module>
value1 = resp.registers[0]
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
2022-03-19 13:12:39: PID: 2432: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-03-19 13:12:39: PID: 2432: **** FATAL Regulation loop needs 18 seconds (LV0)
2022-03-19 13:12:39: PID: 2432: **** FATAL ********************************* (LV0)
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 20, in <module>
value1 = resp.registers[0]
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
2022-03-19 13:12:48: PID: 3263: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-03-19 13:12:48: PID: 3263: **** FATAL Regulation loop needs 17 seconds (LV0)
2022-03-19 13:12:48: PID: 3263: **** FATAL ********************************* (LV0)
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 20, in <module>
value1 = resp.registers[0]
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 20, in <module>
value1 = resp.registers[0]
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 20, in <module>
value1 = resp.registers[0]
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 20, in <module>
value1 = resp.registers[0]
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'