ich habe einen Shelly 1p auf dem Bartl Heizpatronen-Schütz im Heizkreispuffer parallel geschaltet (Funktionen der WP wie gehabt + Zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten)
Folgende Parameter habe ich eingestellt/hinterlegt:
- PV Überschussstartbedingung von 6200W (nach 5min)
Mindestlaufzeit 5min
Abschaltbedingung 5min unter 6000W Einspeisung ("negativ" muss dazu aktiviert werden)
Maximale Laufzeit am Tag bei PV Überschuss = 30min (=max 3kW)
Frühester EinschaltZP = 16:00 (muss ev für den Winter etwas optimiert werden auf 15 Uhr)
Spätester EinschaltZP = 17:00
Der Heizkreis Heizstab / Heizpatrone ist am Thermostat auf 50-60°C eingestellt und schaltet bei erreichen der Temperatur selbständig ab.
Die Puffertemperatur soll zusätzlich zur PV Überschussanhebung der Vorlauftemperatur (+3°K) erhöht werden, um noch mehr "Puffer" für die Nacht zu haben.