Probleme SolarEdge + LG Batterie

Verfasst: So Mär 27, 2022 7:16 pm
von Mckole99
Hallo,
Ich habe folgendes Problem.
Solaredge WR + LG Batterie.
Wenn abends die Sonne verschwindet und keine Energie mehr erzeugt wird und der Akku voll ist, fängt das System an zu spinnen.
Dann werden in der Monitoring App komische Werte angezeigt.
Mal wird auf einmal wieder Energie erzeugt (obwohl die Sonne längst weg ist), dann verbraucht das Haus unrealistische Werte, dann wieder wird der Akku aus dem Netz geladen oder lädt direkt ins Netz.
Das Ganze wechselt alle paar Sekunden.
Irgendwann, zwischen 1 und 3 Stunden, funktioniert das System dann wieder einwandfrei.
Kann einer erklären was da los ist??
Danke und Grüße

Re: Probleme SolarEdge + LG Batterie

Verfasst: Mo Mär 28, 2022 2:12 pm
von suggarman
Mein erster Verdacht gilt immer dem Solaredge-Modbuszähler. Es wurden mal Messumformer mit falsch aufgedruckten Pfeilen ausgeliefert. Das führt dann dazu, dass ein, zwei oder 3 Phasen falsch herum gemessen werden.

Re: Probleme SolarEdge + LG Batterie

Verfasst: Mo Mär 28, 2022 3:11 pm
von ragsna
Hi,

ich habe ein ähnliches Problem seit September 2021 nach einem SW update.
Aus meiner Sicht wurde an der BAT Regelung irgendwas geändert, so dass bei sehr geringem Verbrauch aus der BAT (unter ca. 300W) die BAT auf "Trickle" geht und es sieht so aus als ob die PV "erzeugt". Das wird auch wirklich zu PV Erzeugung gezählt, so dass ich morgens manchmal 0.1 - 0.2 kWh PV Erzeugung habe.
Zusätzlich existiert bei mir auch ein weiteres Problem bezüglich WR Status beim Laden der BAT.

Wie üblich beschränkt sich die SE Aktivität auf ein SW Update - was in diesem Fall bei mir nicht weitergeholfen hat.
Seitdem ist das Ticket auf "In progress". Nachfragen werden schon gar nicht mehr beantwortet...
Auch ein Ticket bei LG bleibt bislang absolut unbeantwortet.

OK, das System "läuft" zwar soweit, aber nach > 6 Monaten hätte ich nun auch mal einen Fix für solche Themen erwartet...