Seite 1 von 2

Addon Platine verbaut oder nicht?

Verfasst: Do Apr 07, 2022 11:26 am
von ThomasE
Hallo zusammen,

ich habe laut Rechnung eine openWB Serie2 Standard+
Diese hat ja serienmäßig die Addon Platine.

Wie kann ich als Endverbraucher feststellen ob diese verbaut ist?

Die Frage kam mir weil mein Mokka E nicht aufwacht, was er ja eigentlich mit der CP Unterbrechung machen sollte.

Danke

Gruß
Thomas

Re: Addon Platine verbaut oder nicht?

Verfasst: Do Apr 07, 2022 11:48 am
von openWB
Ist die CP Unterbrechung denn in der Software auch aktiviert?
Funktioniert die Phasenumschaltung?
Die ist ohne Addon Platine nicht möglich.

Re: Addon Platine verbaut oder nicht?

Verfasst: Do Apr 07, 2022 12:21 pm
von ThomasE
Genau das wäre ja meine Frage.

Ein bisschen doof gefragt von mir. :?
CP Unterbrechung ist aktiv!
CP.JPG
Aktive Phasenumschaltung ist auch eingeschaltet.
Phasenumschaltung.JPG
Wie kann ich kontrollieren ob die Phasenumschaltung funktioniert?

Kann es sein wenn keine Addon Platine verbaut wäre hätte ich auch nicht die Schalter? :?:

Re: Addon Platine verbaut oder nicht?

Verfasst: Do Apr 07, 2022 12:31 pm
von humschti
Sofortladen auf 1-phasig stellen und Ladung starten. Wenn diese dann mit 1 Phase starte, funktioniert die Umschaltung und du kannst sicher sein, dass die Platine verbaut ist

Re: Addon Platine verbaut oder nicht?

Verfasst: Do Apr 07, 2022 12:35 pm
von ThomasE
Teste ich mal.
Hab auch nur PV auf einphasig gestellt, wird ja auch nur einphasig eingespeist. ;)

Re: Addon Platine verbaut oder nicht?

Verfasst: Do Apr 07, 2022 1:17 pm
von humschti
ThomasE hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 12:35 pm Teste ich mal.
Hab auch nur PV auf einphasig gestellt, wird ja auch nur einphasig eingespeist. ;)
Das musst du nicht - die Zähler arbeiten saldierend über alle Phasen.

Re: Addon Platine verbaut oder nicht?

Verfasst: Do Apr 07, 2022 1:19 pm
von LutzB
Bei unterschiedlichen Phasen kommt man in so einer Konstellation schnell am EVU an die Schieflastgrenze.

Nur als Hinweis.

Re: Addon Platine verbaut oder nicht?

Verfasst: Do Apr 07, 2022 2:36 pm
von ThomasE
Danke für den Hinweis, das bedeutet?

Habe aber nur eine 4kW PV!
Ist das wichtig?

Re: Addon Platine verbaut oder nicht?

Verfasst: Do Apr 07, 2022 4:50 pm
von LutzB
Die erste Phase der openWB sollte auf der selben Phase wie der WR angeschlossen sein. Sonst speist Du mit der PV bei gutem Wetter ca. 14A ein und darfst dann auf den anderen Phasen max. 6A beziehen, da normalerweise max. 20A Schieflast vom Netzbetreiber gefordert sind.

Re: Addon Platine verbaut oder nicht?

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 9:12 am
von ThomasE
humschti hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 12:31 pm Sofortladen auf 1-phasig stellen und Ladung starten. Wenn diese dann mit 1 Phase starte, funktioniert die Umschaltung und du kannst sicher sein, dass die Platine verbaut ist
Woran merke ich denn das nur über eine Phase geladen wird? :oops:
1 Phasig.JPG
Für mich wäre der einzige Hinweis das nicht mit ~11kW geladen wird.
Zur Info, ist ein Mokka E, der lässt nicht mehr zu soweit ich weiß.