Seite 1 von 2

Zählerstand in openwb Standalone für go-e falsch

Verfasst: Mi Apr 13, 2022 9:54 am
von obrien
Hallo zusammen,

habe gestern meinen go-e gegen einen ausgetauschten ersetzt.
Nach Änderung von IP läuft alles wieder sauber.
Seitdem zeigt allerdings meine gekaufte openwb Standalone eigenartige Werte im Zähler für den Ladepunkt an.
Wie kann das behoben werden?

Danke euch!

Re: Zählerstand in openwb Standalone für go-e falsch

Verfasst: Mi Apr 13, 2022 12:48 pm
von philipp123
Ist da schon mal 24 Uhr vorbei gegangen?

Re: Zählerstand in openwb Standalone für go-e falsch

Verfasst: Mi Apr 13, 2022 1:28 pm
von obrien
Ja, gestern um ca. 20 Uhr habe ich getauscht. Hatte auch erst gehofft, dass es sich in der Nacht reguliert.

Re: Zählerstand in openwb Standalone für go-e falsch

Verfasst: Mi Apr 13, 2022 1:32 pm
von Heavendenied
Wie sehen denn die Warte in den Tagesgraphen für gestern und heute aus?

Re: Zählerstand in openwb Standalone für go-e falsch

Verfasst: Mi Apr 13, 2022 2:04 pm
von obrien
Meiner Meinung unauffällig, habe sie mal angehängt.
heute.jpg
gestern.jpg

Re: Zählerstand in openwb Standalone für go-e falsch

Verfasst: Mi Apr 13, 2022 2:10 pm
von Heavendenied
Naja im Zweifel nochmal bis morgen warten.
Aber ich hatte /habe ja ein ähnliches Problem mit den den PV Daten wenn die Stromversorgung mal unterbrochen war. Da hat sich das über die beiden Tage dann ausgeglichen (also einen Tag extremer Plus Wert und am nächsten tag ein extremer minus Wert, der das ausgeglichen hat). Hatte erwartet, dass es bei dir evtl ähnlich ist, aber aktuell sieht das ja im Tageslog komischerweise gut aus...

Re: Zählerstand in openwb Standalone für go-e falsch

Verfasst: Do Apr 14, 2022 9:13 am
von obrien
Leider auch heute keine Änderung. Bin jetzt bei - 10.681kwh. Hat noch jemand eine Idee?

Re: Zählerstand in openwb Standalone für go-e falsch

Verfasst: Do Apr 14, 2022 9:59 am
von rleidner
Ich würde mal die Daten des LP in z.B. mqtt-explorer ansehen, vor allem
- openWB/lp/x/plugStartkWh
und
- openWB/lp/x/kWhCounter
(x = Nummer des Ladepunktes)
Was zeigen die?
Hast Du ssh Zugang zur oWB?

Re: Zählerstand in openwb Standalone für go-e falsch

Verfasst: So Apr 17, 2022 6:26 pm
von obrien
Hi,
leider nein, mit den Standardpasswörtern raspberry, openwb, openWB komme ich nicht rein.
Wie ist denn das Standardpasswort?
VG Daniel

Re: Zählerstand in openwb Standalone für go-e falsch

Verfasst: So Apr 17, 2022 6:33 pm
von LutzB
Das wird Dir hier niemand sagen können. Wenn Du SSH Zugriff haben willst, musst Du das beim Support anfragen. Du unterzeichnest dann eine Erklärung, dass Du ab jetzt auf die Gewährleistung bezüglich Software verzichtest und der Support setzt ein neues Kennwort, dass Dir anschließend mitgeteilt wird.