Seite 1 von 1

openWB Umbau erfolgt, nun fehlen Zählerdaten in der Anlage

Verfasst: Fr Apr 22, 2022 3:18 pm
von BuzzLightyear
Hallo!

Ich habe meine openWB aus der 1. Generation mit einer 1-/3-phasen Umschaltung nachrüsten lassen. Dazu wurde sie bei openWB umgebaut.

Nach der Installation verhält sie sich recht seltsam und laden ist nicht bzw. nur eingeschränkt möglich, aber nicht über PV-Laden etc.

Und wenn sie lädt, dann sehe ich keine Werte des Ladens.
2022-04-22_17-13-19.jpg
Nachdem ich einiges versucht habe, ist mir aufgefallen, dass die Daten des Zählers nicht in der Anlage ankommen:
2022-04-22_17-15-37.jpg
Nun habe ich gelesen, dass es an der Verkabelung liegen kann, dass ein Stecker sich durch den Transport gelockert hat. Diese habe ich alle überprüft.

Hat jemand eine Idee was ich sonst noch testen kann?

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Re: openWB Umbau erfolgt, nun fehlen Zählerdaten in der Anlage

Verfasst: Fr Apr 22, 2022 4:41 pm
von aiole
Probiere mal ein anderes LP-Modul unter Modulkonfig. Es gibt dort verschiedene openWB-Varianten.

Re: openWB Umbau erfolgt, nun fehlen Zählerdaten in der Anlage

Verfasst: Sa Apr 23, 2022 11:08 am
von BuzzLightyear
Vielen Dank! Das war das Problem!