Seite 1 von 2

Keine Daten vom Fronius Gen24 Hybrid

Verfasst: Fr Apr 29, 2022 11:46 am
von Henning73
Hallo,

ich habe seit gestern meine PV Anlage in Betrieb und bekomme scheinbar die Konfig mit der openWB nicht hin. Es wird keine PV Leistung, keine Speicher-Daten etc erkannt. Als Hausverbrauch steht konstant 12,98kW (was ein Default Wert zu sein scheint). Die Ladeleistung wird korrekt angezeigt.
  • Unter PV Modul habe ich Fronius WR angegeben mit der entsprechend korrekten IP; keine 2. IP, kein zweites PV Modul
  • Unter EVU habe ich die korrekte IP des WR angegeben, die Energy Meter ID ist 001 (= Modbus ID des Smart Meters, soweit ich verstanden habe); alle Varianten-Einstellungen habe ich durchprobiert
  • Unter Batterie habe ich Fronius Speicher angegeben
Bin mangels weiterer Einstellmöglichkeiten etwas ratlos...

LG Henning

Re: Keine Daten vom Fronius Gen24 Hybrid

Verfasst: Fr Apr 29, 2022 2:11 pm
von vuffiraa
Hallo Henning,

versuch mal die Anleitung, die ich hier viewtopic.php?p=63140#p63140 beschrieben hatte, bei dir nachzustellen.
Wenn das nicht hilft, mal unter Status ins Debug Log schauen.

VG

Re: Keine Daten vom Fronius Gen24 Hybrid

Verfasst: Fr Apr 29, 2022 7:10 pm
von Henning73
Danke für die Antwort. Dei Einstellungen hatte ich alle schon ausprobiert. Entsprechend hat sich auch nichts geändert.

Unter "Status" sagt er mir bei EVU, PV Wechselrichter und Speicher jeweils "Störungsbeschreibung
HTTP 404: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration"

Im Debug Log steht ganz oft das hier:

Code: Alles auswählen

legacy_run_server.py: error: argument meter_id: invalid int value: ''
meter_location ip_address2 bat_module [num]
component_type ip_address meter_id variant
2022-04-29 21:01:33: PID: 2429: legacy run server: usage: legacy_run_server.py [-h]
legacy_run_server.py: error: argument meter_id: invalid int value: ''
meter_location ip_address2 bat_module [num]
component_type ip_address meter_id variant
2022-04-29 21:01:32: PID: 2429: legacy run server: usage: legacy_run_server.py [-h]

requests.exceptions.HTTPError: 404 Client Error: Not Found for url: http://192.168.1.162/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/models.py", line 893, in raise_for_status
session.hooks['response'].append(lambda r, *args, **kwargs: r.raise_for_status())
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 9, in <lambda>
_hook_data = hook(hook_data, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/hooks.py", line 31, in dispatch_hook
r = dispatch_hook('response', hooks, r, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 615, in send
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 501, in get
timeout=3)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/inverter.py", line 43, in update
power_inverter = self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/device.py", line 64, in update
Traceback (most recent call last):
2022-04-29 21:01:32: PID: 2429: root: Fronius Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr HTTP 404: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration., Traceback:
legacy_run_server.py: error: argument meter_id: invalid int value: ''
meter_location ip_address2 bat_module [num]
component_type ip_address meter_id variant
2022-04-29 21:01:23: PID: 2429: legacy run server: usage: legacy_run_server.py [-h]
legacy_run_server.py: error: argument meter_id: invalid int value: ''
meter_location ip_address2 bat_module [num]
component_type ip_address meter_id variant
2022-04-29 21:01:22: PID: 2429: legacy run server: usage: legacy_run_server.py [-h]
Hast Du schon die neueste Gen24 Hybrid SW drauf? Ich hatte nach dem Einbau gestern ein Update gemacht und gesehen, dass die Software 1.19.7-1 auch von gestern ist, also brandneu...

Re: Keine Daten vom Fronius Gen24 Hybrid

Verfasst: Sa Apr 30, 2022 7:51 am
von vuffiraa
Bei mir läuft noch eine ältere SW, ich habe aber auch kein GEN24, daher ist das vielleicht auch nicht direkt vergleichbar. Im ChangeLog zur neuen Version habe ich aber auch keine Hinweise gefunden, dass die API geändert wurde.

Den 404 Fehler im Log finde ich etwas überraschend. Das heisst, dass dort etwas antwortet.
Kannst du mal den Debug Mode auf Level 2 stellen und dann das Log über einen kompletten 10 Sekunden Zyklus hier einstellen.

Geht der WR abends bei dir in den Nachtmodus, sprich schaltet sich ab?
Welche SW Version läuft auf deiner openWB (stable, beta, nightly)?
Der andere auffällige Fehler im Log ist: argument meter_id: invalid int value: ''
Mit einer vollständigen Konfiguration sollte das nicht auftreten, daher würde ich mal versuchen, dass bei mir nachzustellen.

Edit:
Was kommt denn bei dir, wenn du folgende URL direkt im Browser aufrufst:

Code: Alles auswählen

http://192.168.1.162/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System

Code: Alles auswählen

http://192.168.1.162/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System

Code: Alles auswählen

http://192.168.1.162
VG

Re: Keine Daten vom Fronius Gen24 Hybrid

Verfasst: Sa Apr 30, 2022 9:22 am
von Henning73
Hi,
einiges kann ich schnell beantworten: Die SW Version der WB steht in meiner Sig. Die Box ist an, wenn sie benutzt wird, ansonsten komplett aus. Der erste Link bringt folgendes zurück, was ein deutlicher Hinweis sein könnte :D

Code: Alles auswählen

 SolarAPI disabled by customer config
Das schauerlich mir nochmal an. Habe kein Setting zum einschalten bislang gesehen…

Re: Keine Daten vom Fronius Gen24 Hybrid

Verfasst: Sa Apr 30, 2022 9:48 am
von derNeueDet
Du fährst hoffentlich die Box sauber runter und schaltest nicht nur den Strom aus. Sonst wirst du früher oder später mit einem zerschossen Filesystem da stehen.

Re: Keine Daten vom Fronius Gen24 Hybrid

Verfasst: Sa Apr 30, 2022 5:59 pm
von Henning73
Hi,

klar, wird sauber runter gefahren.

Ich habe die Einstellung im Gen24 Hybrid zur Aktivierung der API gefunden :) Jetzt zeigt die WB zumindest die per PV erzeugte Leistung. Allerdings gehen nach wie vor Hausverbrauch und Speicher nicht, auch bei den 2 Varianten nicht. Folgende Antworten bekommen ich

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "0" : {
            "Current_AC_Phase_1" : 2.1880000000000002,
            "Current_AC_Phase_2" : -1.4510000000000001,
            "Current_AC_Phase_3" : -0.92800000000000005,
            "Current_AC_Sum" : -0.19099999999999995,
            "Details" : {
               "Manufacturer" : "Fronius",
               "Model" : "Smart Meter TS 65A-3",
               "Serial" : "456458739"
            },
            "Enable" : 1,
            "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 44.0,
            "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 40905.0,
            "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 33519.0,
            "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 3285.0,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 3285.0,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 33519.0,
            "Frequency_Phase_Average" : 49.899999999999999,
            "Meter_Location_Current" : 0.0,
            "PowerApparent_S_Phase_1" : 403.10000000000002,
            "PowerApparent_S_Phase_2" : 245.5,
            "PowerApparent_S_Phase_3" : 203.19999999999999,
            "PowerApparent_S_Sum" : 851.10000000000002,
            "PowerFactor_Phase_1" : 0.45500000000000002,
            "PowerFactor_Phase_2" : -0.26700000000000002,
            "PowerFactor_Phase_3" : -0.56699999999999995,
            "PowerFactor_Sum" : -0.001,
            "PowerReactive_Q_Phase_1" : -359.0,
            "PowerReactive_Q_Phase_2" : -236.59999999999999,
            "PowerReactive_Q_Phase_3" : -167.40000000000001,
            "PowerReactive_Q_Sum" : -762.79999999999995,
            "PowerReal_P_Phase_1" : 183.19999999999999,
            "PowerReal_P_Phase_2" : -65.599999999999994,
            "PowerReal_P_Phase_3" : -115.09999999999999,
            "PowerReal_P_Sum" : -0.90000000000000002,
            "TimeStamp" : 1651340323,
            "Visible" : 1,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 401.5,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 401.89999999999998,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 398.60000000000002,
            "Voltage_AC_Phase_1" : 232.30000000000001,
            "Voltage_AC_Phase_2" : 231.40000000000001,
            "Voltage_AC_Phase_3" : 230.40000000000001
         }
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "Scope" : "System"
      },
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2022-04-30T17:38:44+00:00"
   }
}

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "Battery_Mode" : "normal",
               "DT" : 1,
               "E_Day" : null,
               "E_Total" : 77600.916111111117,
               "E_Year" : null,
               "P" : 629.723388671875,
               "SOC" : 91.200000000000003
            }
         },
         "Site" : {
            "BackupMode" : false,
            "BatteryStandby" : true,
            "E_Day" : null,
            "E_Total" : 77600.916111111117,
            "E_Year" : null,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "bidirectional",
            "P_Akku" : 612.43182373046875,
            "P_Grid" : 2.7999999999999998,
            "P_Load" : -632.52338867187495,
            "P_PV" : 83.077970504760742,
            "rel_Autonomy" : 99.557328622127443,
            "rel_SelfConsumption" : 100.0
         },
         "Smartloads" : {
            "Ohmpilots" : {}
         },
         "Version" : "12"
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2022-04-30T17:47:16+00:00"
   }
}
Die RealtimeData sehen scheinbar gut aus, PowerFlow scheint aber nicht zu gehen :-( EVU und Speicher haben nach wie vor den Fehler "Störungsbeschreibung HTTP 404: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration."

Re: Keine Daten vom Fronius Gen24 Hybrid

Verfasst: Sa Apr 30, 2022 8:30 pm
von vuffiraa
Probier mal folgende Konfiguration für die Modulkonfiguration EVU:

Energymeter ID: 0
Energymeter Installationsort: EVU Zweig
Kompatibilitätsmodus für Gen24 / neuere Symo: Aus

Re: Keine Daten vom Fronius Gen24 Hybrid

Verfasst: So Mai 01, 2022 5:11 am
von Henning73
Moin,
das sieht sehr gut aus. Vielen Dank :!: :!: Die Daten sind jetzt da und passen auch zu denen, die am WR angezeigt werden.

Re: Keine Daten vom Fronius Gen24 Hybrid

Verfasst: So Sep 17, 2023 8:05 am
von courage2000
Fronius Symo Gen24 - latest firmware - 1.27.3-1
OpenWB 1.9.303
Solar Api Active
Graph working, but I get this error in Status page:
Störungsbeschreibung
HTTP 404: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration.
I've tried all the Variants for Gen24 compatibility.

btw, why do you use SolarApi (old)?
EVCC uses the modbus info.

Code: Alles auswählen

http://192.168.1.71/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "0" : {
            "Current_AC_Phase_1" : 7.1749999999999998,
            "Current_AC_Phase_2" : 6.0350000000000001,
            "Current_AC_Phase_3" : 8.3339999999999996,
            "Details" : {
               "Manufacturer" : "Fronius",
               "Model" : "Smart Meter 63A",
               "Serial" : "21430121"
            },
            "Enable" : 1,
            "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 26624560.0,
            "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 20223330.0,
            "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 6981014.0,
            "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 10002022.0,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 10002022.0,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 6981014.0,
            "Frequency_Phase_Average" : 49.899999999999999,
            "Meter_Location_Current" : 0.0,
            "PowerApparent_S_Phase_1" : 1735.6324999999999,
            "PowerApparent_S_Phase_2" : 1449.607,
            "PowerApparent_S_Phase_3" : 2004.327,
            "PowerApparent_S_Sum" : 5164.0,
            "PowerFactor_Phase_1" : 0.88,
            "PowerFactor_Phase_2" : 0.90000000000000002,
            "PowerFactor_Phase_3" : 0.93000000000000005,
            "PowerFactor_Sum" : 0.91000000000000003,
            "PowerReactive_Q_Phase_1" : 812.58000000000004,
            "PowerReactive_Q_Phase_2" : 600.00999999999999,
            "PowerReactive_Q_Phase_3" : 728.58000000000004,
            "PowerReactive_Q_Sum" : 2141.1700000000001,
            "PowerReal_P_Phase_1" : -1527.8800000000001,
            "PowerReal_P_Phase_2" : -1306.8199999999999,
            "PowerReal_P_Phase_3" : -1865.0899999999999,
            "PowerReal_P_Sum" : -4699.79,
            "TimeStamp" : 1694937938,
            "Visible" : 1,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 417.5,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 416.30000000000001,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 417.80000000000001,
            "Voltage_AC_Phase_1" : 241.90000000000001,
            "Voltage_AC_Phase_2" : 240.19999999999999,
            "Voltage_AC_Phase_3" : 240.5
         }
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "Scope" : "System"
      },
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2023-09-17T08:05:38+00:00"
   }
}

Code: Alles auswählen

http://192.168.1.71/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 1,
               "E_Day" : null,
               "E_Total" : 15422326.895833334,
               "E_Year" : null,
               "P" : 3914.04833984375
            }
         },
         "SecondaryMeters" : {},
         "Site" : {
            "BackupMode" : false,
            "E_Day" : null,
            "E_Total" : 15422326.895833334,
            "E_Year" : null,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : -1717.0699999999999,
            "P_Load" : -1744.3582226562501,
            "P_PV" : 3555.611328125,
            "rel_Autonomy" : 100.0,
            "rel_SelfConsumption" : 50.394175769378066
         },
         "Smartloads" : {
            "Ohmpilots" : {}
         },
         "Version" : "12"
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2023-09-17T08:07:13+00:00"
   }
}