ich habe eine Verständnisfrage:

ich bestelle gerade eine PV Anlage mit 29,96 kWp samt zwei Wechselrichtern von Fronius (Fronius Symo GEN24 PLUS 10.0 und Symo 17.5-3-M). Dabei ist auch der Fronius Datamanager 2.0 (als Karte) sowie BYD HVS 10.2 sowie Netzumschaltbox.

Brauche ich bei dieser Konstellation noch zusätzlich das openWB EVU Kit v2 MID?
Oder sollte ich darauf drängen, dass auch gleich ein Smartmeter (von Fronius) eingebaut wird?

Danke für Eure Hilfe!

Gruß

Stefan

Re: openWB EVU Kit v2 MID benötigt bei Fronius Datamanager 2.0?

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 6:22 am
von chr74
Hallo,

ein Puzzleteilchen kann ich beitragen. Die Werte des Wechselrichters kann die OpenWB über die "Fronius Solar API" per PV-Modul "json" abgreifen. Das mache ich mit älterer Hardware (Fronius Datalogger Web) auch so. Wahrscheinlich kann man für neuere Fronius-WR auh das PV-Modul "Fronius WR" nutzen. Dann hat man schon mal die erzeugte PV-Leistung.

Zum genauen Überschussladen benötigt man aber eigentllich die Strommenge, die gerade eingespeist wird, die kann man nur im Zählerkasten messen.

Zur Steuerung des Speichers kann ich nichts sagen.

Viele Grüße
Christian

Re: openWB EVU Kit v2 MID benötigt bei Fronius Datamanager 2.0?

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 6:45 am
von openWB
Oder sollte ich darauf drängen, dass auch gleich ein Smartmeter (von Fronius) eingebaut wird?
Das muss soweit der Fall sein da der Fronius sonst keinen Speicher bedienen kann.

Re: openWB EVU Kit v2 MID benötigt bei Fronius Datamanager 2.0?

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 6:56 am
von StefanE
Jetzt muss ich aufhorchen: Wieso kann der Fronius ohne Smart Meter den BYD Speicher nicht bedienen? ich wäre sehr dankbar für eine noch detailiertere Auskunft hierzu. Dankeschön!!!

Re: openWB EVU Kit v2 MID benötigt bei Fronius Datamanager 2.0?

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 7:12 am
von openWB
Wenn der Fronius nicht weiß wieviel Bezug / Einspeisung am Netzübergabepunkt ist, nach was sollte er den BYD dann regeln?

Es geht nur sehr wenige Ausnahmen die ohne extra SmartMeter auskommen. Ein wäre z.B. ein Victron System bei dem alle Verbrauch am AC Out des Multiplus/Quattro hängen. Aber schlussendlich misst der Multiplus/Quattro dann schlicht selbst.

Re: openWB EVU Kit v2 MID benötigt bei Fronius Datamanager 2.0?

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 8:55 am
von StefanE
Hallo,

vielen Dank für den Tipp! Der hilft mir sehr weiter.

Sind alle Smart meter von Fronisus mit openWB kompatibel?

Re: openWB EVU Kit v2 MID benötigt bei Fronius Datamanager 2.0?

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 8:59 am
von Jarry
StefanE hat geschrieben: Mo Mai 23, 2022 8:55 am Hallo,

vielen Dank für den Tipp! Der hilft mir sehr weiter.

Sind alle Smart meter von Fronisus mit openWB kompatibel?
Die müssen nicht mit der openWB sondern mit dem Fronius Wechselrichter kompatibel sein. die OpenWB liest den WR aus. Dieser liefert dann die EVU-Werte

Re: openWB EVU Kit v2 MID benötigt bei Fronius Datamanager 2.0?

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 9:00 am
von StefanE