Mir ist aufgefallen dass im Logging unter dem Graph die Berechnung
des Bezuges und der eingespeisten Leistung nicht stimmig ist:
Berechnung_falsch.jpg
Welche Logs wären hier hilfreich?

Re: Falsche Berechnung

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 8:25 am
von LutzB
Auffällig ist der zeitliche Versatz von Einspeisung und PV. Da passt was nicht und dadurch kommen die Spitzen in den Hausverbrauch.

Re: Falsche Berechnung

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 10:44 am
von Mafaldo
aber was könnte dafür verantwortlich sein?

Re: Falsche Berechnung

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 11:37 am
von aiole
im Detail betrachtet, sieht es so aus, als ob die PV-Leistung der EVU-Leistung (Einspeisung) hinterherhinkt. Also würde ich mir die WR-Auslesung vorknöpfen.

Re: Falsche Berechnung

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 12:21 pm
von Mafaldo
bis auf eine Ungereimtheit beim LP fällt mir nichts auf.
phase_fehlt.jpg
hier scheint es normal zu sein:
evu.jpg
Die Angaben im plenti sind auch alle da:

plenti.jpg
das Log des plenti seit 2 Tagen mit der unleserlichen Zeitangabe:
log.csv
(110.57 KiB) 98-mal heruntergeladen
wo kann man noch graben?

Re: Falsche Berechnung

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 12:26 pm
von Amok83
Bitte lass deine Verteilung und Wallbox mal prüfen.
Das sieht schwer nach loser Verbindung aus mit nur 42V an Phase2!
Das kann schnell heiß und gefährlich werden :!: :!: :!:

Re: Falsche Berechnung

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 12:28 pm
von Amok83
Die EVU Daten sehen auch etwas seltsam aus.
Die Summe der 3 Phasen ist rund 4kW, die Gesamtleistung aber nur 2,9kW. --> Irgendwas ist da auch Faul

Re: Falsche Berechnung

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 12:41 pm
von Mafaldo
die 42V kommen wohl vom Wegschalten der 2 phasen die ich beim 1 phasigen Laden nicht
benötige, hier habe ich jetzt den Lastschalter eingeschalten und die 3. Phase ist wieder da:
LP_3ph.jpg
update:
nach dem Umschalten wird beim 3phasigen laden im Moment diese Bild gezeigt:
3phasig _laden.jpg
update2, hier scheint es wieder zu stimmen:
stimmt_so.jpg

Re: Falsche Berechnung

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 1:40 pm
von derNeueDet
die 42V kommen wohl vom Wegschalten der 2 phasen die ich beim 1 phasigen Laden nicht
benötige, hier habe ich jetzt den Lastschalter eingeschalten und die 3. Phase ist wieder da:
Du weißt schon, dass du dich da außerhalb der Norm befindest. Die Norm geht explizit auf 1p und auf 3p Ladung ein. 2p kann ein BEV anfordern, aber die Box muss entweder 1p oder alle 3p zur Verfügung stellen.

VG
Det

Re: Falsche Berechnung

Verfasst: Mo Mai 23, 2022 2:21 pm
von Mafaldo
Hier mal die Graph´s der letzten Tage:
(hier hat der SoC noch gefehlt)
1805_soc_fehlt.jpg
Nach installation der Nightly war der SoC wieder da:
1905_nightly.jpg
20_05.jpg
21_05.jpg
Man sieht bei den Berechnungen fehlen täglich zwischen 1,5 -2,5 kW für eine Plausibilität.
Das habe ich bisher auf Geräte wie KSEM und Plenticore geschoben deren Stromverbrauch
nicht erfasst wird.
(Der SoC wurde nur der Vollständigkeit halber erwähnt, hat nichts damit zu tun.)
Welche Größe für den täglichen nicht erfassten Betrag wäre normal?