Seite 1 von 11

Rückmeldungen Nightly 1.9.272

Verfasst: Mo Jun 27, 2022 7:47 am
von LutzB
Die Änderungen seit der letzten Stable 1.9.271 findet ihr dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=5535

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272

Verfasst: Mo Jun 27, 2022 9:35 am
von AlSi_8480
SmartHome 2.0: Unterstützung für Shelly Aktoren mit mehreren Kanälen:

-> Bei mir wird unabhängig der Kanalauswahl (0-5 alles probiert) immer nur Kanal 0 vom Shelly2 Pro angesteuert. Über das alte Smarthome oder den manuellen Aufruf mittels webhook kann ich die Kanäle 0 & 1 erfolgreich getrennt ansteuern.

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272

Verfasst: Mi Jun 29, 2022 5:16 pm
von okaegi
Hast du Smartmq im Einsatz ? Bitte smarthome.log liefern.
Gruss Oliver

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272

Verfasst: Sa Jul 02, 2022 1:38 pm
von sagibo
Hallo,

nach Update auf die aktuelle noghtly wird mein Wechselrichter (SMA SUNNY TRIPOWER 8.0) nicht mehr erkannt, die PV-Leistung bleibt auf 0 kW.
Der Fehler wird im log protokolliert:

Code: Alles auswählen

2022-07-02 15:08:32: PID: 1996: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP
Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Unbekannte Version: SmaInverterVersion.default,
Traceback: Traceback (most recent call last): File
"/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 101, in read_legacy state =
inverter.read_inverter_state() File
"/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 87, in read_inverter_state
raise FaultState.error("Unbekannte Version: "+str(self.component_config["configuration"]["version"]))
modules.common.fault_state.FaultState: ('Unbekannte Version: SmaInverterVersion.default',
<FaultStateLevel.ERROR: 2>)
In der Vorversion 1.9.272 (2022-07-01 16:17:49 +0200 [275888da] tritt der Fehler nicht auf.

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272

Verfasst: Sa Jul 02, 2022 5:17 pm
von Ihaglc
Kann ich bestätigen
Habe die aktuellste Nightly 1.9.272 (2022-07-02 17:34:24 +0200 [746f6e82] )

Pv wird nicht mehr angezeigt, ( bin auf die temp, da wieder vorhanden )
im Graph fallen noch mehr Messwerte aus, siehe Screenshot
2022-07-02 19_30_54-Start.png
PS: Es wäre schön, gerade auch für vorsichtige User, wenn man auf der Update Seite schon im Voraus erkennen könnte, wie neu die aktuellste nightly , temp oder beta ist. ( Datum Uhrzeit ). Auch um zu vergleichen zu können, wie groß der Unterschied zwischen eigener Version und der aktuellsten Version ist.

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272

Verfasst: So Jul 03, 2022 7:42 am
von JB_Sullivan
Im Debug Log meines gestrigen Ladevorgangs habe ich folgende Meldung gefunden. Keine Ahnung ob das irgend welche Auswirkungen hat. Der Ladevorgang verlief jedenfalls einwandfrei. Vielleicht hilft es den Entwicklern trotzdem.

installierte Version: 1.9.272 (2022-07-01 16:17:49 +0200 [275888da] )

Code: Alles auswählen

2022-07-02 14:05:04: PID: 9552: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-02 14:05:03: PID: 9552: rfid configured and handler for event1 is running (LV0)
2022-07-02 14:05:03: PID: 9552: rfid configured and handler for event0 is running (LV0)
2022-07-02 14:05:02: PID: 9552: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
2022-07-02 14:00:04: PID: 31743: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-02 14:00:03: PID: 31743: rfid configured and handler for event1 is running (LV0)
2022-07-02 14:00:02: PID: 31743: rfid configured and handler for event0 is running (LV0)
2022-07-02 14:00:01: PID: 31743: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272

Verfasst: So Jul 03, 2022 11:15 am
von Ihaglc
Hab es gerade noch mal probiert.

Anbei die Status Meldungen und debug log
new 6.txt
(9.43 KiB) 132-mal heruntergeladen
2022-07-03 13_11_06-Start.png
2022-07-03 13_11_38-Start.png
2022-07-03 13_12_32-Start.png
Zurückschwenk auf die stable

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272

Verfasst: Mo Jul 04, 2022 6:26 am
von LenaK
sagibo hat geschrieben: Sa Jul 02, 2022 1:38 pm Hallo,

nach Update auf die aktuelle noghtly wird mein Wechselrichter (SMA SUNNY TRIPOWER 8.0) nicht mehr erkannt, die PV-Leistung bleibt auf 0 kW.
Der Fehler wird im log protokolliert:

Code: Alles auswählen

2022-07-02 15:08:32: PID: 1996: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP
Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Unbekannte Version: SmaInverterVersion.default,
Traceback: Traceback (most recent call last): File
"/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 101, in read_legacy state =
inverter.read_inverter_state() File
"/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 87, in read_inverter_state
raise FaultState.error("Unbekannte Version: "+str(self.component_config["configuration"]["version"]))
modules.common.fault_state.FaultState: ('Unbekannte Version: SmaInverterVersion.default',
<FaultStateLevel.ERROR: 2>)
In der Vorversion 1.9.272 (2022-07-01 16:17:49 +0200 [275888da] tritt der Fehler nicht auf.
Problem wurde behoben, bitte nochmal testen.

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272

Verfasst: Mo Jul 04, 2022 6:55 am
von LenaK
Ihaglc hat geschrieben: So Jul 03, 2022 11:15 am Hab es gerade noch mal probiert.

Anbei die Status Meldungen und debug log
new 6.txt2022-07-03 13_11_06-Start.png2022-07-03 13_11_38-Start.png2022-07-03 13_12_32-Start.png

Zurückschwenk auf die stable
Ich habe die Typen korrigiert, bitte nochmal testen.

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272

Verfasst: Mo Jul 04, 2022 8:10 am
von sagibo
LenaK hat geschrieben: Mo Jul 04, 2022 6:26 am
sagibo hat geschrieben: Sa Jul 02, 2022 1:38 pm Hallo,

nach Update auf die aktuelle noghtly wird mein Wechselrichter (SMA SUNNY TRIPOWER 8.0) nicht mehr erkannt, die PV-Leistung bleibt auf 0 kW.
Der Fehler wird im log protokolliert:

Code: Alles auswählen

2022-07-02 15:08:32: PID: 1996: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP
Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Unbekannte Version: SmaInverterVersion.default,
Traceback: Traceback (most recent call last): File
"/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 101, in read_legacy state =
inverter.read_inverter_state() File
"/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 87, in read_inverter_state
raise FaultState.error("Unbekannte Version: "+str(self.component_config["configuration"]["version"]))
modules.common.fault_state.FaultState: ('Unbekannte Version: SmaInverterVersion.default',
<FaultStateLevel.ERROR: 2>)
In der Vorversion 1.9.272 (2022-07-01 16:17:49 +0200 [275888da] tritt der Fehler nicht auf.
Problem wurde behoben, bitte nochmal testen.