2 x 22 kW - Konfiguration für Lastmanagement so richtig?
Verfasst: Sa Jul 02, 2022 1:07 pm
Hallo zusammen,
gestern hat mein Elektriker meine beiden openWB’s angeschlossen und heute habe ich die programmiert. Es sollen 2 x 22KW (Series 2 Custom) an einem Hausanschluss mit 30kW/50A betrieben werden. Da unser e-Auto noch nicht geliefert wurde und mir auch keine 2 anderen e-Autos mit 22kW-Ladern zur Verfügung stehen, kann ich die Konfiguration nicht unter Last testen. Ich möchte aber sicher gehen, dass jetzt alles richtig konfiguriert ist und mir nicht später irgendwann die Panzersicherung von Hausanschluss rausfliegt. Daher wäre ich sehr dankbar, wenn mal eben jemand kontrollieren könnte, ob ich für das Lastmanagement alles richtig eingestellt habe.
Aussgangssituation:
- Hausanschluss 30 kW / 3 x 50A
- EVU-Messung mit EVU-Kit (wird später evtl. durch SMA Sunny Home Manager ersetzt, sobald die PV-Anlage kommt)
- PV-Anlage ist noch nicht fertig. 30kWp-Anlage ist bestellt.
- Im Router sind die IP's für die beiden Boxen fest vergeben und werden den Boxen per DHCP mitgeteilt
- Master-Slave Betrieb funktioniert. Auf der Benutzeroberfläche des Slave steht: „Alle Einstellungen erfolgen über die Haupt openWB.“
Bei der Konfiguration der openWB versuche ich nur das hier einzustellen, von dem ich glaube, dass es für die korrekte Funktion des Lastmanagements und die Meldung an den Netzbetreiber wichtig ist.
Menü „Einstellungen => Allgemein“:
Menü „Ladeeinstellungen => Übergreifendes“:
Menü "Ladeeinstellungen => Sofortladen":
Menü „Modulkonfiguration => Ladepunkte“:
Ich fände es super, wenn mir jemand sagen könnte, ob das so alles richtig ist, oder ob ich noch was ändern muss. Für eure Hilfe sage ich jetzt schon mal Danke.
Liebe Grüße,
Markus
gestern hat mein Elektriker meine beiden openWB’s angeschlossen und heute habe ich die programmiert. Es sollen 2 x 22KW (Series 2 Custom) an einem Hausanschluss mit 30kW/50A betrieben werden. Da unser e-Auto noch nicht geliefert wurde und mir auch keine 2 anderen e-Autos mit 22kW-Ladern zur Verfügung stehen, kann ich die Konfiguration nicht unter Last testen. Ich möchte aber sicher gehen, dass jetzt alles richtig konfiguriert ist und mir nicht später irgendwann die Panzersicherung von Hausanschluss rausfliegt. Daher wäre ich sehr dankbar, wenn mal eben jemand kontrollieren könnte, ob ich für das Lastmanagement alles richtig eingestellt habe.
Aussgangssituation:
- Hausanschluss 30 kW / 3 x 50A
- EVU-Messung mit EVU-Kit (wird später evtl. durch SMA Sunny Home Manager ersetzt, sobald die PV-Anlage kommt)
- PV-Anlage ist noch nicht fertig. 30kWp-Anlage ist bestellt.
- Im Router sind die IP's für die beiden Boxen fest vergeben und werden den Boxen per DHCP mitgeteilt
- Master-Slave Betrieb funktioniert. Auf der Benutzeroberfläche des Slave steht: „Alle Einstellungen erfolgen über die Haupt openWB.“
Bei der Konfiguration der openWB versuche ich nur das hier einzustellen, von dem ich glaube, dass es für die korrekte Funktion des Lastmanagements und die Meldung an den Netzbetreiber wichtig ist.
Menü „Einstellungen => Allgemein“:
Menü „Ladeeinstellungen => Übergreifendes“:
Menü "Ladeeinstellungen => Sofortladen":
Menü „Modulkonfiguration => Ladepunkte“:
Ich fände es super, wenn mir jemand sagen könnte, ob das so alles richtig ist, oder ob ich noch was ändern muss. Für eure Hilfe sage ich jetzt schon mal Danke.
Liebe Grüße,
Markus