Hardware, denke ich, funktioniert bei mir jetzt einwandfrei. Bin allerdings vom Pi Zero jetzt doch beim Pi 3 B+ gelandet. Der Zero ist zwar super klein und dementsprechend in einer Breiteneinheit auf der Hutschiene unterzubringen, aber mit allen angeschlossenen Zählern immer wieder mal überfordert. Ein Backup konnte der kleine Rechner schon nicht mehr vollständig auf mein NAS schreiben.

Folgende Punkte sind mir in der Beta aufgefallen:
  • Beim Sofortladen bleibt bei mir die Ladestromvorgabe bei 6A stehen. Max. Ladestrom steht überall auf 20A. Der i3 nutzt die 6A voll aus, dennoch wird nicht erhöht. Es besteht kein Grund für ein Eingreifen des Lasmanagements.
  • Im Modus Nachtladen geht die Ladestromvorgabe sofort auf 20A und die zieht der i3 dann auch. Lastmanagement zum EVU, Hausanschluss ist auf 32A eingestellt, klappt hier aber nicht. Gesamtstrom geht für einen längeren Zeitraum auf 35 bis 38A ohne ein Eingreifen des Lastmanagements. Gut, dass die alten Schmelzsicherungen so träge sind :-).
  • Wird die Funktion Nachtladen deaktiviert, geht die Stromvorgabe wieder Schrittweise auf 6A zurück (keine nennenswerte EVU Last mehr). Auf der Startseite von openWB bleibt zudem der Hinweis "Nachtladen LP1 aktiv" stehen.

Konfiguration siehe Signatur. Test Zielladen steht noch aus.

Re: Feedback zur Beta 1.092

Verfasst: Do Dez 27, 2018 12:38 pm
von openWB
Hi,

Danke für das Feedback.

Zu Punkt1:
Wird die Ladeleistung korrekt angezeigt?
Es wird im Sofortladen Modus zunächst immer mit 6A gestartet und dann anhand des verfügbaren Stroms hochgeregelt.
Hochgeregelt wird aber nur wenn die Ladeleistung vorhanden ist.
Ggf. mal ein Auszug des Debug Logs an mich senden?

Zu Punkt2:
Ja, im Nachtladen ist keine Hausanschlussüberwachung mit drin (noch nicht).

Zu Punkt3:
Sollte gefixt sein mit dem Hinweis.

Welches EVU Modul nutzt du?

Grüße

Re: Feedback zur Beta 1.092

Verfasst: Do Dez 27, 2018 2:46 pm
von LocutusB
snaptec hat geschrieben: Do Dez 27, 2018 12:38 pm Zu Punkt1:
Wird die Ladeleistung korrekt angezeigt?
Es wird im Sofortladen Modus zunächst immer mit 6A gestartet und dann anhand des verfügbaren Stroms hochgeregelt.
Hochgeregelt wird aber nur wenn die Ladeleistung vorhanden ist.
Ggf. mal ein Auszug des Debug Logs an mich senden?
Ladeleistung wird richtig angezeigt. Siehe Anhang. Auszug aus dem Log folgt.
IMG_5232.PNG
(225.52 KiB) 1658-mal heruntergeladen
snaptec hat geschrieben: Do Dez 27, 2018 12:38 pm Zu Punkt3:
Sollte gefixt sein mit dem Hinweis.
Ja, danke.
snaptec hat geschrieben: Do Dez 27, 2018 12:38 pm Welches EVU Modul nutzt du?
Das neue Smartme Modul.

Re: Feedback zur Beta 1.092

Verfasst: Do Dez 27, 2018 3:03 pm
von openWB

Re: Feedback zur Beta 1.092

Verfasst: Do Dez 27, 2018 3:17 pm
von LocutusB
bezuga1 gibt 2.033 zurück. Aktuell ohne ladendes EV. Mit laden 7.354.
bezuga2 und bezuga3 jeweils 0.

Re: Feedback zur Beta 1.092

Verfasst: Do Dez 27, 2018 3:27 pm
von LocutusB
snaptec hat geschrieben: Do Dez 27, 2018 12:38 pm Zu Punkt1:
Ggf. mal ein Auszug des Debug Logs an mich senden?

Code: Alles auswählen

Do 27. Dez 16:23:25 CET 2018
pvwatt -7 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 20
lla1 0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5
lla2 0 llas12  llas22  sofortll 16 wattbezug 276 uberschuss -276
lla3 0 llas13  llas23  soclp1 100 soclp2
evua 1 2 2 0 3 0
starte sofort Ladeleistung von 6 aus
Do 27. Dez 16:23:35 CET 2018
pvwatt -7 ladeleistung 1301 llalt 6 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 20
lla1 5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5
lla2 0 llas12  llas22  sofortll 16 wattbezug 1381 uberschuss -1381
lla3 0 llas13  llas23  soclp1 100 soclp2
evua 1 6 2 0 3 0
Differenz groesser als minimalstromstaerke, setze auf minimal A 6
Sofort ladung um 1 auf 6 reduziert
Do 27. Dez 16:23:45 CET 2018
pvwatt -7 ladeleistung 1300 llalt 6 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 20
lla1 5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5
lla2 0 llas12  llas22  sofortll 16 wattbezug 1541 uberschuss -1541
lla3 0 llas13  llas23  soclp1 100 soclp2
evua 1 7 2 0 3 0
Differenz groesser als minimalstromstaerke, setze auf minimal A 6
Sofort ladung um 1 auf 6 reduziert
Do 27. Dez 16:23:55 CET 2018
pvwatt -4 ladeleistung 1306 llalt 6 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 20
lla1 5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5
lla2 0 llas12  llas22  sofortll 16 wattbezug 1537 uberschuss -1537
lla3 0 llas13  llas23  soclp1 100 soclp2
evua 1 7 2 0 3 0
Differenz groesser als minimalstromstaerke, setze auf minimal A 6
Sofort ladung um 1 auf 6 reduziert
Do 27. Dez 16:24:06 CET 2018
pvwatt -4 ladeleistung 1310 llalt 6 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 20
lla1 5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5
lla2 0 llas12  llas22  sofortll 16 wattbezug 1536 uberschuss -1536
lla3 0 llas13  llas23  soclp1 100 soclp2
evua 1 7 2 0 3 0
Differenz groesser als minimalstromstaerke, setze auf minimal A 6
Sofort ladung um 1 auf 6 reduziert

Re: Feedback zur Beta 1.092

Verfasst: Do Dez 27, 2018 3:37 pm
von openWB
Wenn du dich mal per ssh verbindest, was gibt:

Code: Alles auswählen

cat /var/www/html/openWB/openwb.conf | grep lastmaxap
aus?
Die Werte scheinen schonmal richtig anzukommen.

Re: Feedback zur Beta 1.092

Verfasst: Do Dez 27, 2018 3:45 pm
von LocutusB

Code: Alles auswählen

lastmaxap1=32
lastmaxap2=0
lastmaxap3=0

Re: Feedback zur Beta 1.092

Verfasst: Do Dez 27, 2018 3:56 pm
von openWB
Du musst alle 3 Phasen auf die 32 stellen.

Beim Lastmanagement werden immer alle Phasen berücksichtigt.

Schlägt das bei einer Fehl, wird runtergeregelt, wie bei dir Phase 2 & 3.

Vor allem da Phase 1 EVU nicht unbedingt gleich Phase 1 Wallbox ist.
Bei mehreren Ladepunkten sollten diese mit Absicht gedreht werden um mehrere 1 phasige EVs besser zu laden.

Re: Feedback zur Beta 1.092

Verfasst: Do Dez 27, 2018 4:09 pm
von LocutusB
Ah, da bei mir am Hausanschluss nur ein Phase ist, habe ich die beiden andern auf 0 gesetzt. Wenn ich bei allen was eintrage, funktioniert es. Danke für Deine Hilfe.